Hej!
Skulle vilja ha lite hjälp.
I min snart 5år gamla E12:a hörs det ett oregelbundet blåsljud i innerdelen ibland, har hört det efter avfrostningen.
Någon som vet vad det kan vara?
Mvh Per
-
Är det inte bara köldmediets flöde i innomhusdelen som hörs? Jag har nåt liknande ljud - men mer som rinnande vatten ungefär - efter avfrostning.
-
De flesta fallen det väsnas från innedelar är det trasiga lager.
Lagret heter( 608 Keramiskt),finns på biltema 50kr
http://www.citcop.se/vanligafragor/bilder/Byte_flaktmotor_citcop.pdf
http://web.telia.com/~u16505408/Doc/LagerbytePanasonic.pdf
Du behöver skruvmejsel,lödkolv,tenn,pistol-smältlim och lite tålamod..
Jag har bytt på ett gäng fläktmotorer,min egen är inne på 4året med bytta lager,tyst och fin.. 8)
-
Hej Gemlin,
Hör även köldmediet precis som som du beskriver,
men det är även ett blåsande ljud som kommer precis innan fläkten startar efter avfrostningen.
Kanske beror på läckage i systemet?
//Per