Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: pelle p skrivet 31 december 2009, 10:18:58

Titel: E12CPK blåsljud från innerdelen
Skrivet av: pelle p skrivet 31 december 2009, 10:18:58
Hej!

Skulle vilja ha lite hjälp.

I min snart 5år gamla E12:a hörs det ett oregelbundet blåsljud i innerdelen ibland, har hört det efter avfrostningen.

Någon som vet vad det kan vara?

Mvh Per

Titel: SV: E12CPK blåsljud från innerdelen
Skrivet av: Gemlin skrivet 02 januari 2010, 15:59:24
Är det inte bara köldmediets flöde i innomhusdelen som hörs? Jag har nåt liknande ljud - men mer som rinnande vatten ungefär - efter avfrostning.
Titel: SV: E12CPK blåsljud från innerdelen
Skrivet av: Daniel P skrivet 06 januari 2010, 10:37:05
De flesta fallen det väsnas från innedelar är det trasiga lager.

Lagret heter( 608 Keramiskt),finns på biltema 50kr
http://www.citcop.se/vanligafragor/bilder/Byte_flaktmotor_citcop.pdf
http://web.telia.com/~u16505408/Doc/LagerbytePanasonic.pdf
Du behöver skruvmejsel,lödkolv,tenn,pistol-smältlim och lite tålamod.. 
Jag har bytt på ett gäng fläktmotorer,min egen är inne på 4året med bytta lager,tyst och fin.. 8)
Titel: SV: E12CPK blåsljud från innerdelen
Skrivet av: pelle p skrivet 07 januari 2010, 21:02:31
Hej Gemlin,

Hör även köldmediet precis som som du beskriver,
men det är även ett blåsande ljud som kommer precis innan fläkten startar efter avfrostningen.
Kanske beror på läckage i systemet?


//Per