« skrivet: 27 september 2019, 11:29:35 »Alltså ca 45 graders skillnad. Läste någonstans att detta delta skulle vara 30-35 grader, annars är kompressorn trasig. Stämmer detta?
Det kan också vara fel på expansionsventilen som gör att det är för lågt tryck i förångaren. Anledningen till att pumpen felfritt går under sommaren måste vara att köldbäraren är varmare då vilket ger högre tryck i förångaren.
Om det är expansionsventilen, ska man skruva på den för att ställa in den? Ser ut att vara som ett insexhål i den... Hm.
Om man inte vet hur den är uppbyggd och fungerar och vad som kan hända om man ställer in den fel skulle jag vilja avråda från det. Försök i stället mäta temperaturen på röret ut från expansionsventilen. Det kan gå att få in givaren till en elektronisk ugnstermometer under isoleringen. Temperaturen efter expansionsventilen är 3-5 grader lägre än utgående köldbärare.