Hej jag har gjort en liknande lösning med vvb efter värmepumpen, tänkte bara tipsa om din vv framledningstemperatur. Kör du utan temperaturbegränsare (blandningsventil) på utgående från vvb så kan du få skållningsrisk. Även om blandningsventilen sitter som den "brukar" får du 60-80 grader ut från vvb och inkommande från värmepumpen bör vara 50-55, denna temperaturen kommer ju in där normalt kallvattnet kommer in. Då får du inte ner temperaturen innan den går ut på vv nätet, kanske några komponenter inte gillar den höga temperaturen och eller skållningsrisk. Jag monterade en blandnings ventil med kallvatten inblandning mellan vvb utgående och vv nätet. Och jag monterade en egen övertrycksventil på vvb utgående ledning.