Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Nibe 1115 kompressorbyte?  (läst 7570 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #45 skrivet: 23 januari 2020, 21:57:39 »
?????  Det är bakspänning nÃ¥gonstans, det med bakspänning gör att kontaktorn inte släpper, kontaktorn hoppar igÃ¥ng men när relät släpper sÃ¥ behövs det inte mycket för att den ska ligga kvar.  Om du lossar  25  pÃ¥ kortet och mäter pÃ¥ den ledningen mot noll eller jord vad har du där dÃ¥, ska vara  0 och sedan mot 25 . lossa 2 4 6 pÃ¥ motorskyddet  26 sÃ¥ kan du mäta lättare eftersom inte kompressorn startar, men det vet inte elektroniken, allt blir lurat

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #46 skrivet: 23 januari 2020, 22:27:29 »
Tog loss den vid A2 och delade på den. De sitter ihop mot 25 och A2 på mjukstarten. Fr 0 mot 25 och 7,8V mot mjukstarten.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #47 skrivet: 23 januari 2020, 23:13:23 »
Har du kopplas loss dom 3 som sitter på motorskyddet så inte kompressorn startar och se vad som händer. Det finns inget som sitter mellan
det och kompressorn , det gäller att för söka ringa in var felet sitter

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #48 skrivet: 23 januari 2020, 23:18:26 »
Om det fungerar så återkom direkt, har en annan teori med

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #49 skrivet: 23 januari 2020, 23:27:11 »
Har du tid så hänger jag kvar ett tag till

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #50 skrivet: 24 januari 2020, 05:43:34 »
Kompressorn startar inte när A2 är urkopplat som jag skrev tidigare. Svårt o ta loss bara 25 för den sitter i en kontakt med fler kablar. Då lär de klippas o skarvas. Måste göras?
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #51 skrivet: 24 januari 2020, 09:04:11 »
1 Koppla ur kompressorn genom koppla bort ledningarna på mjukstarten så den inte får spänning men låt andra vara kvar och se om kontaktorn släpper A2 är noll.
2  Har en mjukis här som jag kollat,  om vÃ¥ra är lika sÃ¥ är det en stickmodell pÃ¥ mjukisen pÃ¥ A1 ryck den , pÃ¥ min hänger den i luften, kanske en annan version

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #52 skrivet: 24 januari 2020, 10:27:12 »
1 Koppla ur kompressorn genom koppla bort ledningarna på mjukstarten så den inte får spänning men låt andra vara kvar och se om kontaktorn släpper A2 är noll.

2  Har en mjukis här som jag kollat,  om vÃ¥ra är lika sÃ¥ är det en stickmodell pÃ¥ mjukisen pÃ¥ A1 ryck den , pÃ¥ min hänger den i luften, kanske en annan version

Den släpper inte oavsett om A1 på mjukisen sitter där eller inte.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #53 skrivet: 24 januari 2020, 11:41:09 »
Inte mycket att gÃ¥ pÃ¥. Koppla bort  U V W pÃ¥ mjukisen , dÃ¥ ska allt fungera normalt förutom att kompressorn inte startar och se vad som händer dÃ¥ du startar upp VP. 

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #54 skrivet: 24 januari 2020, 11:47:13 »
När du provat det , så sätt tillbaka U V W och ta bort L1 L2 L3 detta är för att kolla så inte mjukisen släpper igenom något bakvägen, då ska även A1 på mjukisen vara borta, med detta så är det lite snävare i felsökningen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #55 skrivet: 24 januari 2020, 17:35:28 »
Vänta lite, enligt denna bild kan A2 bara få spänning direkt från relä 9.
Om man är 100% säker på att mjukstarten är korrekt inkopplad och att den är kopplad mot 25 på reläkortet så är det styrkortet som är felaktig.
Det kan inte gå en bakström till A2 om inte kabeln är sönderskavd på samma ställe som en annan kabel är sönderskavd.
A1 är ansluten till Nollan, den ska det inte vara nån spänning i, är det så är en kabel lös nånstans.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #56 skrivet: 24 januari 2020, 22:24:24 »
Är 110% säker på allt är rätt inkopplat.

Finns ingen spänning på A1 vid mjukstarten när den kontakten sitter i.

Problemet nu är att kontaktorn griper in direkt när power knappen trycks in o kompressorn hoppar igång.

Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #57 skrivet: 25 januari 2020, 09:55:59 »
DÃ¥ är det bara styrkortet kvar som kan vara felet, tror jag.  Sc:,h
Får du spänning på A2 direkt där värmepumpen slår igång?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jontte

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #58 skrivet: 25 januari 2020, 10:15:24 »
DÃ¥ är det bara styrkortet kvar som kan vara felet, tror jag.  Sc:,h
Får du spänning på A2 direkt där värmepumpen slår igång?

PÃ¥ mjukstarten eller kontaktorn?
Beror på lite var man mäter och om alla kablar är på sina platser.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1115 kompressorbyte?
« Svar #59 skrivet: 26 januari 2020, 17:09:57 »
Det är A2 på mjukstarten jag tänker på.
Den kabeln går bara mellan relä och mjukstart.
Den ska vara spänningslös de första 5 minutrarna efter att man trycker igång värmepumpen på strömbrytaren.
A1 ska vara förbunden med nollan och då vara spänningslös.
Jag fattar inte varför kompressorn startar direkt om både reläkort och mjukstart är bytta?
Då återstår bara styrkortet...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!