Författare Ämne: Fighter 2010-8 Högtryckspressosstaten har löst ut ??  (läst 2357 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad stam59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe EVP 270 med 2020-8
Högtryckspressosstaten har löst ut har gjort det i nån månad nu vad kan felet vara? Sc:,h
Nibe EVP 270 med 2020-8    installerad Hösten 2008 i PiteÃ¥ enplansvilla ca:100 kvm bygg Ã¥r 1959 ej tillägs-isolerat, Ã¥rsförbrukning ca:30000 kwh innan F2020-8 installerades. Nu efter ett Ã¥r ca:19000 Kwh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Nu när det blir varmare ute så ökar tempdiff över VP:n vilket gör att VP-fram ökar eftersom den styr på returtemp, du får antingen sänka temperaturen lite eller öka cirkpumpen till VP:n ett snäpp.

Det kan också vara så att returtempgivaren börjar visa lite fel.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad stam59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe EVP 270 med 2020-8
Menar du att jag ska höja deltat ?
har 18 ºC ute nu och deltat ligger på 12
Nibe EVP 270 med 2020-8    installerad Hösten 2008 i PiteÃ¥ enplansvilla ca:100 kvm bygg Ã¥r 1959 ej tillägs-isolerat, Ã¥rsförbrukning ca:30000 kwh innan F2020-8 installerades. Nu efter ett Ã¥r ca:19000 Kwh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Nej du ska sänka deltat, höja flödet.

Har inte 2010 2-stegs kompressor?
I så fall så borde deltaT vara beydligt lägre vid 18 ºC ute om den då går på steg ett?
Vad har du för temp inställd i kanal 14?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad stam59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe EVP 270 med 2020-8
Nej du ska sänka deltat, höja flödet.

Har inte 2010 2-stegs kompressor?
I så fall så borde deltaT vara beydligt lägre vid 18 ºC ute om den då går på steg ett?
Vad har du för temp inställd i kanal 14?

Det är en 2020-8 skrev fel., men du menar att jag ska sänka deltat, nu på lunchen var det likadant Högtryckspressosstaten hade löst ut.
Ska testa och öpnna stryp ventilen.. Thumbsup
Nibe EVP 270 med 2020-8    installerad Hösten 2008 i PiteÃ¥ enplansvilla ca:100 kvm bygg Ã¥r 1959 ej tillägs-isolerat, Ã¥rsförbrukning ca:30000 kwh innan F2020-8 installerades. Nu efter ett Ã¥r ca:19000 Kwh

Utloggad stam59

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe EVP 270 med 2020-8
Nej du ska sänka deltat, höja flödet.

Har inte 2010 2-stegs kompressor?
I så fall så borde deltaT vara beydligt lägre vid 18 ºC ute om den då går på steg ett?
Vad har du för temp inställd i kanal 14?

Det är en 2020-8 skrev fel., men du menar att jag ska sänka deltat, nu på lunchen var det likadant Högtryckspressosstaten hade löst ut.
Ska testa och öpnna stryp ventilen.. Thumbsup

Har nu deltat nästan 3  ºC under det som nibe visar fÃ¥r se hur det funkar....jo är besviken pÃ¥ 2020 den har levererat mycke besparing men mycke bekymer ...har övervägt att anmäla nibe till arn ... nu är jag less. knUp
Nibe EVP 270 med 2020-8    installerad Hösten 2008 i PiteÃ¥ enplansvilla ca:100 kvm bygg Ã¥r 1959 ej tillägs-isolerat, Ã¥rsförbrukning ca:30000 kwh innan F2020-8 installerades. Nu efter ett Ã¥r ca:19000 Kwh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Du kan även sänka värdet på A2, om max returtemp är t ex 48 ºC så blir framledningen 66 ºC innan VP:n stoppar på hög retur om tempdiffen är 18 ºC. Då finns risk att HP löser.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
Högtryckspressostaten sitter på varma sidan av köldmedieslingan, dvs sidan som avger värme till värmesystemet. Högtryckspressostaten löser ut när trycket där blir för högt, och i vätskefysikens värld är tryck och temperatur direkt knutna till varandra, åtminstone i ett slutet system, med andra ord blir det för varmt på varma sidan. Med andra ord producerar värmepumpen mer värme än vad vattenslingan kan ta upp. Vanliga orsaker: Dålig cirkulation på vattenslingan, tex beroende på för kraftig strypning på en strypventil, eller stängda termostater på radiatorer. Det kan också bero på att värmepumpen går längre än den behöver, tillexempel på grund av trasiga givare.

Det rakt omvända gäller för lågtryckspressostaten: Den löser ut när det blir för lågt tryck (för låg temp) på kalla sidan, dvs där gasslingan plockar upp värme från omgivningen, vilket då beror på att det inte finns tillräckligt med värme att plocka upp, exempelvis för att det är för kallt ute, eller för att fläkten inte går (på en vätske-/vattenvärmepump för låg fart på köldbärarpumpen), eller för att pumpen är igenisad.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!