Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 19 maj 2010, 20:42:15 »Högtryckspressostaten sitter på varma sidan av köldmedieslingan, dvs sidan som avger värme till värmesystemet. Högtryckspressostaten löser ut när trycket där blir för högt, och i vätskefysikens värld är tryck och temperatur direkt knutna till varandra, åtminstone i ett slutet system, med andra ord blir det för varmt på varma sidan. Med andra ord producerar värmepumpen mer värme än vad vattenslingan kan ta upp. Vanliga orsaker: Dålig cirkulation på vattenslingan, tex beroende på för kraftig strypning på en strypventil, eller stängda termostater på radiatorer. Det kan också bero på att värmepumpen går längre än den behöver, tillexempel på grund av trasiga givare.
Det rakt omvända gäller för lågtryckspressostaten: Den löser ut när det blir för lågt tryck (för låg temp) på kalla sidan, dvs där gasslingan plockar upp värme från omgivningen, vilket då beror på att det inte finns tillräckligt med värme att plocka upp, exempelvis för att det är för kallt ute, eller för att fläkten inte går (på en vätske-/vattenvärmepump för låg fart på köldbärarpumpen), eller för att pumpen är igenisad.
Det rakt omvända gäller för lågtryckspressostaten: Den löser ut när det blir för lågt tryck (för låg temp) på kalla sidan, dvs där gasslingan plockar upp värme från omgivningen, vilket då beror på att det inte finns tillräckligt med värme att plocka upp, exempelvis för att det är för kallt ute, eller för att fläkten inte går (på en vätske-/vattenvärmepump för låg fart på köldbärarpumpen), eller för att pumpen är igenisad.