Hej !
Har en Thermia villa 120 installerad 1993. Killen som installerade anläggningen hade dÃ¥lig koll och har lagt ned sin verksamhet nu. Har under Ã¥ren anlitat ett antal "experter" med resultat att vi sitter i 15 gradigt hus  studs mao kallt som fan..
Jag måste hitta någon som har björnkoll på Thermia som får gå igenom rubb&stubb nere i källaren. Finns det någon vänlig själ som kan rekommendera tekniker/företag i stockholm, helst norrort.
På förhand STORT TACK !!
Ciao
Putte

Utloggad Taggen123

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
SV: Duktig servicetekniker på Thermia
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2009, 22:17:00 »
Hej Putte!

Kan du inte slå över till enbart drift av elpatron (tillsats)
Har du inga larm?

Utloggad Putteg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Duktig servicetekniker på Thermia
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2009, 22:30:52 »
Hej Putte!

Kan du inte slå över till enbart drift av elpatron (tillsats)
Har du inga larm?
Hallo !
Jag kollar pumpen var timme nu och skriver ner alla data. Patron går enligt pumpen och den larmar inte. Ändå ger den bara 42grader på framledningen trots att både pump och patron går...
Vet inte vad som är tokigt...
Har du någon ide'....
Vänligen  Putte

Utloggad Taggen123

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
SV: Duktig servicetekniker på Thermia
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2009, 22:53:25 »
Hej igen Putte!

Du skrev 42 ºC på framledning och pumpen och elpatron går fortfarande? Den stannar alltså inte?
Vad är det på returen?
Stiger framledning/retur? Det bör det göra om pumpen går hela tiden.
Du har något som heter värmekurva antagligen!
Vad står denna på? Prova att höja denna om pumpen stannar och du forfarande har för kallt inne.
Beroende på hus och hur det är isolerat kan det ta en bra stund att få upp värmen i huset igen.

Vad står det för utetemp på värmepumpen? Givare på äldre system har en benägenhet att gå sönder (om givaren visar för lite så skickar inte heller pumpen ut tillräckligt)

Utloggad Putteg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Duktig servicetekniker på Thermia
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2009, 23:00:48 »
Hej igen Putte!

Du skrev 42 ºC på framledning och pumpen och elpatron går fortfarande? Den stannar alltså inte?
Vad är det på returen?
Stiger framledning/retur? Det bör det göra om pumpen går hela tiden.
Du har något som heter värmekurva antagligen!
Vad står denna på? Prova att höja denna om pumpen stannar och du forfarande har för kallt inne.
Beroende på hus och hur det är isolerat kan det ta en bra stund att få upp värmen i huset igen.

Vad står det för utetemp på värmepumpen? Givare på äldre system har en benägenhet att gå sönder (om givaren visar för lite så skickar inte heller pumpen ut tillräckligt)

Hallo Taggen !
Jag var ner kl:22.00 DÃ¥ gick som sagt bÃ¥de pump och patron framledn. var 42 grader ocoh returen 38 grader. Kurva 43 och rumbör 20. -9 grader ute. Verkar som att det är nÃ¥t knas med den dÃ¥ den inte arbetar upp värme ordentligt. Huset är ett gammalt trähus 1914 dÃ¥ligt isolerat och 3m takhöjd i tvÃ¥ plan, sÃ¥ det är klart att pumpen har en utmaning men borde onekligen klara det.. Ska jaga pÃ¥ tekniker imorgon, ytvärr har jag haft dÃ¥liga erfarenheter med nÃ¥gra som varit här men inte fÃ¥tt till det. Tack för ditt engagemang ! Vänligen  Putte

Utloggad thermiamontör

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Duktig servicetekniker på Thermia
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2009, 20:20:59 »
Var bor du?

Har pumpen stannat, som att den hade räknat hem integralen?
Visar styrdatorn att tillsats går hela tiden vid dessa temperaturer?
Vilken utetemperatur visas i styrdatorn? Verklig utetermometer?
Kontrollera att du har spänning genom kontaktorn som styr tillsatsen?
Med tillsatsen avslagen, mät resistansen mellan faserna på elpatronen?


Utloggad pkson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Duktig servicetekniker på Thermia
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2009, 08:50:14 »
Hej,

Jag hade en kille hemma förra veckan från Söderholms el o VVS i Bromma (Tel. 08 253033). De installerar Thermia. Termostaten på min elpanna hade pajat. Jag har ingen värmepump än, men jag har tagit in offerter, bl a från denna firma. Han var j-ligt bra att ha att göra med och fixade detta problem mkt snabbt.

/PK

Utloggad Putteg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Duktig servicetekniker på Thermia
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2009, 09:18:09 »
Hallo !
Stort tack för tipset, ska ringa dom
Ciao  Putte

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!