Skrivet av: "joka"
« skrivet: 22 november 2011, 18:28:27 »

Oki. tack ska du har för hjälpen, känns tryckt med kunnigt folk på behörigt avstånd när man behöver det  Thumbsup
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 november 2011, 18:24:33 »

Nej, den inställningen borde inte påverka själva avfrostningen. Däremot låter det annorlunda när 4-vägaren slår om samtidigt som kompressorn går jämfört med när man har låtit kompressorn stå still en stund för att utjämna trycket. Om du har haft tiden på 60 sekunder tidigare så kan det förklara varför du tycker att det låter konstigt nu...

Mycket ånga blir det när frosten tinas och avdunstar från lamellerna. Eftersom inte fläkten går så går ju ångan både bakåt och framåt.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 22 november 2011, 18:18:36 »

Rätt. Kompressorns tid skall stå på 60 och 4-vägarns på 0.

Och det ger dessa symptom om de står fel, fast nu står dom rätt när jag har rättat till det efter tomten...
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 22 november 2011, 18:17:14 »

Ja, vem kan det vara  ::) Hur många är inne och rattar på din VP?

Att det ångar mycket beror nog på vädret/temperaturen just nu. Luften är redan mättad med vatten, så det behövs inte mycket till för att det skall bli rejält dimmigt.

Men ska det verkligen ånga på baksidan vid lamellerna? Har aldrig sett det tidigare.

Ger mig fan på att det inte är jag iaf, måste va nån liten grå och trist gårdstomte  ::)

Men var kommer all fukt i från?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 november 2011, 18:15:41 »

Rätt. Kompressorns tid skall stå på 60 och 4-vägarns på 0.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 22 november 2011, 18:14:52 »

Tiden för tryckutjämningen på 4-vägsventilen står på 0, rätt eller fel???
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 november 2011, 18:14:28 »

Vem har ändrat på det tro  Sc:,h
Ja, vem kan det vara  ::) Hur många är inne och rattar på din VP?

Var kommer det blöta ifrån tror du då?
Det ånga onormalt bak VP:n när den avfrosta.

Att det ångar mycket beror nog på vädret/temperaturen just nu. Luften är redan mättad med vatten, så det behövs inte mycket till för att det skall bli rejält dimmigt.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 22 november 2011, 18:12:34 »

Var kommer det blöta ifrån tror du då?
Det ånga onormalt bak VP:n när den avfrosta.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 22 november 2011, 18:11:18 »

Om det är där man kan välja mellan 0-300 (vad det nu är, sek antar jag) så står den på 0.
Ger mig fan på att det har stått 60 där förut.
Vem har ändrat på det tro  Sc:,h
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 november 2011, 18:05:09 »

I såfall kommer nog inte det blöta ifrån avfrostningen... Har du aktiverat tryckutjämning vid avfrostning (satt "Kompressor tryckutjämningstid" till 60 sek under avfrostningsinställningarna i avancerade menyn)?
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 22 november 2011, 17:58:54 »

Ett rör som går ner i plattan och vidare till ett stuprör under mark, med värmekabel.
Anslutningar och rör är hela.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 november 2011, 17:50:04 »

Har du kopplat på nåt på avloppet från VP'n?
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 22 november 2011, 17:43:03 »

Verkar som det är nåt lurt med avfrostningen.
Är lite m blött bak/under VP:n på plattan som den står på.
Fick se en avfrostning häromdagen och då rök ångan ur litevarstanns bakom VP:n innan fläkten startade och blåste iväg resten som vanligt.
Kan nog vid det tillfället tycka att det inte låt som det brukar göra heller i ventilerna när den avfrostade.
Hade installatören här idag och kollade innuti VP:n och allt är torrt och fint där iaf så han ska nu kontakta Bosch och höra efter med dem.
Tror det är 4-vägsventilen som är ute och cyklar jag eller vad tror ni???

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!