Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.  (läst 14063 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Naveus

  • Gäst
Naveus
Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« skrivet: 05 mars 2017, 15:14:22 »
Hej, som rubriken lyder så har vi problem med vårt värmesystem i huset där vi bott i ca 1 år nu.
Pannan är en Nibe Vedex 3300 + laddomat 21 som går mot 3x500L acc tankar. (se mer info längre ned)

Det problem jag har nu är att jag inte får upp någon temperatur i tankarna trots ett flertal ilägg i pannan, efter ca 4-5 iläggningar så har jag kanske 80 grader i toppen och 45 grader i botten av den innersta tanken. Mittersta tanken har inga termometrar men den yttersta tanken där tappvattnet också bereds håller vid denna stund ungefär 70 grader i toppen och 40 grader i botten.
Detta är vid plusgrader ute, vid minus lyckades jag bara få ut värme på radiatorkretsen och som morgonen efter var slut.

Jag tycker även att ett fullt vedmagasin brinner slut väldigt fort (ca 1.5 timme) och gör ingen otrolig effekt på temperatur i tankarna.

Till slut avbryter jag eldningen pga tidsbrist (klockan blir mycket på kvällen då jag kommer hem sent) eller pga att jag oroar mig för att murstocken ska bli för varm.

Jag tycker också att jag får dålig värme på övervåningen, det kanske kan ha en naturlig förklaring med dåligt isolerat vindsutrymme men jag tycker samtidigt att det blev lite bättre när jag höjde cirkpumpen på radiatorkretsen till läge 2 istället för 1 och även toppfyllde systemet igen.

Som det är nu så går det åt en otrolig mängd ved, tid och tålamod för att hålla inneklimatet någorlunda i schack. Och eftersom det är första vintern vi bor i huset så står vi nu inför en vedkris då vedboden är tömd och vi inte har någon mer torr ved till förfogande..

Då jag läst att de flesta med denna panna värmer ca 1500-2000L acc till ca 85 grader på en iläggning så blir jag otroligt irriterad när jag står nere i pannrummet och lastar iläggning efter iläggning men ALDRIG lyckas ladda hela tankarna. En helg började jag elda vid ca kl 9 och avslutade eldningen (efter ett antal ilägg á 1.5 timme) vid kl 16 och inte ens då var tankarna laddade.

Det jag har testat är:
Luftat (inkl cirkpump), provat olika träslag som bränsle för att se om det var veden som var felet, höjt cirkpump från läge 1 till 2 ut till rad, laborerat med olika inställning på den manuella shuntventilen.

Info om systemet:
Nibe Vedex 3300 installerad 2011, 40kW max (33kW medel)
Laddomaten tar sin strömmatning från eluttaget på baksidan av pannan och är inställd på läge 3 på pumpen enligt instruktionsmanual.

Manuell ESBE TM20 shuntventil.

Maxtemp på pannan inställd på ca 95 grader och laddningstemp på 60 grader (spelar väl ingen roll eftersom den termiska ventilen i laddomaten inte öppnar förrän vid 72)
Rökgastempen ligger normalt mellan 170-250 grader vid eldning och nytt bränsle fylls på vid ca 150 grader då det är en fin glödbädd.

Min cirk pump mot radiatorkretsen är inställd på läge 2 (av 3) då jag tyckte att jag på läge 1 fick upp för dåligt med värme på övervåningen.

Om huset: Huset är 1 1/2 plan med källare beläget i Södermanland, ca 100 m2 boyta + källaren. Huset är tilläggsisolerat men byggt år 1920 och har kopplade 1+1-glasfönster som nu är försedda med fönsterband och vadd.

Jag eldar med torr blandved, sotar pannan ca 1 gång i veckan.
Eldar dagligen, speciellt nu men skulle nog behöva elda (ett antal ilägg) 2 gånger per dag som systemet fungerar nu för att få behaglig värme.

Jag har planer på att införskaffa en ESBE CRB122 shuntreglering med innetempstyrning inom en snar framtid för att slippa springandet upp och ner i källaren för att ändra inneklimatet och förhoppningsvis jämna ut temperaturen inne en del. Nu är det för varmt..för kallt..för varmt och sedan är det lilla varmvatten jag har i tankarna slut.

Är det någon som har några råd/funderingar eller idéer kring mina problem och som kan dela med sig av tankarna?
Min fru och vår 6 månaders son är mindre nöjda över att de får frysa under stora delar av dagen..

Mvh Naveus

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Jag tror huset kräver mycket värme om man eldar massor med ved så måste energin ta vägen nånstans även om pannan vore lite sliten antar att den har keramik så sjunker inte verkningsgraden massor även om den naturligtvis sjunker. Håller ni jämn värme i huset att börja elda mot ett utkylt hus kräver en del extra energi och då tar det tid.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej, som rubriken lyder så har vi problem med vårt värmesystem i huset där vi bott i ca 1 år nu.
Pannan är en Nibe Vedex 3300 + laddomat 21 som går mot 3x500L acc tankar. (se mer info längre ned)

Det problem jag har nu är att jag inte får upp någon temperatur i tankarna trots ett flertal ilägg i pannan, efter ca 4-5 iläggningar så har jag kanske 80 grader i toppen och 45 grader i botten av den innersta tanken. Mittersta tanken har inga termometrar men den yttersta tanken där tappvattnet också bereds håller vid denna stund ungefär 70 grader i toppen och 40 grader i botten.
Detta är vid plusgrader ute, vid minus lyckades jag bara få ut värme på radiatorkretsen och som morgonen efter var slut.

Jag tycker även att ett fullt vedmagasin brinner slut väldigt fort (ca 1.5 timme) och gör ingen otrolig effekt på temperatur i tankarna.

Till slut avbryter jag eldningen pga tidsbrist (klockan blir mycket på kvällen då jag kommer hem sent) eller pga att jag oroar mig för att murstocken ska bli för varm.

Jag tycker också att jag får dålig värme på övervåningen, det kanske kan ha en naturlig förklaring med dåligt isolerat vindsutrymme men jag tycker samtidigt att det blev lite bättre när jag höjde cirkpumpen på radiatorkretsen till läge 2 istället för 1 och även toppfyllde systemet igen.

Som det är nu så går det åt en otrolig mängd ved, tid och tålamod för att hålla inneklimatet någorlunda i schack. Och eftersom det är första vintern vi bor i huset så står vi nu inför en vedkris då vedboden är tömd och vi inte har någon mer torr ved till förfogande..

Då jag läst att de flesta med denna panna värmer ca 1500-2000L acc till ca 85 grader på en iläggning så blir jag otroligt irriterad när jag står nere i pannrummet och lastar iläggning efter iläggning men ALDRIG lyckas ladda hela tankarna. En helg började jag elda vid ca kl 9 och avslutade eldningen (efter ett antal ilägg á 1.5 timme) vid kl 16 och inte ens då var tankarna laddade.

Det jag har testat är:
Luftat (inkl cirkpump), provat olika träslag som bränsle för att se om det var veden som var felet, höjt cirkpump från läge 1 till 2 ut till rad, laborerat med olika inställning på den manuella shuntventilen.

Info om systemet:
Nibe Vedex 3300 installerad 2011, 40kW max (33kW medel)
Laddomaten tar sin strömmatning från eluttaget på baksidan av pannan och är inställd på läge 3 på pumpen enligt instruktionsmanual.

Manuell ESBE TM20 shuntventil.

Maxtemp på pannan inställd på ca 95 grader och laddningstemp på 60 grader (spelar väl ingen roll eftersom den termiska ventilen i laddomaten inte öppnar förrän vid 72)
Rökgastempen ligger normalt mellan 170-250 grader vid eldning och nytt bränsle fylls på vid ca 150 grader då det är en fin glödbädd.

Min cirk pump mot radiatorkretsen är inställd på läge 2 (av 3) då jag tyckte att jag på läge 1 fick upp för dåligt med värme på övervåningen.

Om huset: Huset är 1 1/2 plan med källare beläget i Södermanland, ca 100 m2 boyta + källaren. Huset är tilläggsisolerat men byggt år 1920 och har kopplade 1+1-glasfönster som nu är försedda med fönsterband och vadd.

Jag eldar med torr blandved, sotar pannan ca 1 gång i veckan.
Eldar dagligen, speciellt nu men skulle nog behöva elda (ett antal ilägg) 2 gånger per dag som systemet fungerar nu för att få behaglig värme.

Jag har planer på att införskaffa en ESBE CRB122 shuntreglering med innetempstyrning inom en snar framtid för att slippa springandet upp och ner i källaren för att ändra inneklimatet och förhoppningsvis jämna ut temperaturen inne en del. Nu är det för varmt..för kallt..för varmt och sedan är det lilla varmvatten jag har i tankarna slut.

Är det någon som har några råd/funderingar eller idéer kring mina problem och som kan dela med sig av tankarna?
Min fru och vår 6 månaders son är mindre nöjda över att de får frysa under stora delar av dagen..

Mvh Naveus
Hej Värmen kommer inte upp i tankarna , kanske det som hände mig förut , har en klen panna  men bor pÃ¥ sydligare breddgrader  25 kw laddade mot 2X750L serie  tyckte att det inte hände nÃ¥got , eldade eldade , pannan orkade inte värma upp sÃ¥ ett större flöde kom till  , orsaken var att den hela tiden tog kallt vatten frÃ¥n botten pÃ¥ tank 2 , renderade i att det vart dÃ¥ligt flöde ( inget varmt pÃ¥ returen )  kopplade om sÃ¥ allt gÃ¥r igenom tank 1 till att börja med , dÃ¥ ökar tempen pÃ¥ flödet radikalt till 1;an när returen ökar  vid ca 75-80C pÃ¥ tank 1 slÃ¥r en ventil  om och laddar 2;an ,  ävensom att tankarna är parallellkopplade kan detta inträffa , mycket kallvatten

Utloggad Alara

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • PÃ¥gÃ¥ende husrenovering, med allt därtill...
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2017, 17:05:14 »
Hej

Någonstans måste värmen ta vägen. Din rökgastemp ligger ungefär som andras så upp i skorstenen i en ovanligt stor omfattning verkar det inte vara. Att höja tempen på 1500l vatten från 10-80°C kräver ca 120kWh. 120kWh/33 kW (pannans medeleffekt) = 3,7h är vad det borde ta att komma upp i temp. Väldigt teoretiskt och inte räknat med förluster samt husets egen värmeförbrukning. En m³t gran (travat mått) är ca 1400kWh, björk 1900kWh, allt angivet med låg fukthalt. Du kan kontrollräkna från det hållet med om det är helt orimliga mängder energi som försvinner.

Det låter som om det går åt väldigt mycket värme någonstans. Med reservation för att att jag fattat fel eller räknat fel...
Värmepump: Nibe F1145-8. Flytande/fast kondensering mot ackumulatortank.
Extra klimatsystem: Nibe ECS 40
Tank: Värmebaronen Aqualux Teknik 500
Solvärme: Ca 6kvm plana solfångare, mot solslinga i botten av tanken.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej

Någonstans måste värmen ta vägen. Din rökgastemp ligger ungefär som andras så upp i skorstenen i en ovanligt stor omfattning verkar det inte vara. Att höja tempen på 1500l vatten från 10-80°C kräver ca 120kWh. 120kWh/33 kW (pannans medeleffekt) = 3,7h är vad det borde ta att komma upp i temp. Väldigt teoretiskt och inte räknat med förluster samt husets egen värmeförbrukning. En m³t gran (travat mått) är ca 1400kWh, björk 1900kWh, allt angivet med låg fukthalt. Du kan kontrollräkna från det hållet med om det är helt orimliga mängder energi som försvinner.

Det låter som om det går åt väldigt mycket värme någonstans. Med reservation för att att jag fattat fel eller räknat fel...
Tycker jag med , han säger att det blir för varmt och för kallt sÃ¥ vad jag förstÃ¥r eller tror mig är det  att han mÃ¥ste försöka hitta nÃ¥got läge pÃ¥ shunten som passar vid olika värme i huset
men att hitta det i förhållande till vad som behövs är nästan omöjligt då tankarna går upp pch ner temperatur , en shuntautomatik snarast löse nog en del problem

Naveus

  • Gäst
Naveus
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2017, 21:27:41 »
Hej och tack för alla svar!

En innetempsstyrd trådlös shuntreglering är på gång och även 8m2 torr blandved.

Ja, som kyltekniker har jag förstÃ¥else för hur energi och värme fungerar och att den mÃ¥ste ta vägen nÃ¥gonstans men jag har sÃ¥ svÃ¥rt att tro att vÃ¥rt hus har ett sÃ¥dant enormt energibehov  Sc:,h dontknow
Min rökgas stiger stundvis över 250 grader under delar av förbränningen beroende på bränslets kvalitet och dyl, borde dock inte resultera i sådana enorma energiförluster.
Suck, att eldning skulle vara mer komplicerat än en VP  tummenupp

Jag kan inte säga att huset håller en jämn temperatur, då skulle jag i dagsläget behöva ställa klockan för att gå upp mitt i natten och shunta upp.

Har höga förhoppningar om att regleringen ska kunna hÃ¥lla temperaturen inomhus i schack och pÃ¥ köpet resultera i att jag inte "slösar" ved och därmed energi genom att fÃ¥ 24 grader inomhus för att sedan shunta ner när jag lägger mig och vakna med 17  ::)
Sen är det bara att börja elda upp tempen igen..

Är det någon som har en vedex 3300 och kan dela med sig med hur länge ett fullt vedmagasin brinner i era?
Tycker att min brinner kort tid, ca 1.5h och gör inga underverk på acctemp trots stängd shunt.

Skriver när regleringen är i drift och om jag ser några eventuella förändringar i eldningen!

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej och tack för alla svar!

En innetempsstyrd trådlös shuntreglering är på gång och även 8m2 torr blandved.

Ja, som kyltekniker har jag förstÃ¥else för hur energi och värme fungerar och att den mÃ¥ste ta vägen nÃ¥gonstans men jag har sÃ¥ svÃ¥rt att tro att vÃ¥rt hus har ett sÃ¥dant enormt energibehov  Sc:,h dontknow
Min rökgas stiger stundvis över 250 grader under delar av förbränningen beroende på bränslets kvalitet och dyl, borde dock inte resultera i sådana enorma energiförluster.
Suck, att eldning skulle vara mer komplicerat än en VP  tummenupp

Jag kan inte säga att huset håller en jämn temperatur, då skulle jag i dagsläget behöva ställa klockan för att gå upp mitt i natten och shunta upp.

Har höga förhoppningar om att regleringen ska kunna hÃ¥lla temperaturen inomhus i schack och pÃ¥ köpet resultera i att jag inte "slösar" ved och därmed energi genom att fÃ¥ 24 grader inomhus för att sedan shunta ner när jag lägger mig och vakna med 17  ::)
Sen är det bara att börja elda upp tempen igen..

Är det någon som har en vedex 3300 och kan dela med sig med hur länge ett fullt vedmagasin brinner i era?
Tycker att min brinner kort tid, ca 1.5h och gör inga underverk på acctemp trots stängd shunt.

Skriver när regleringen är i drift och om jag ser några eventuella förändringar i eldningen!
Hur laddas tankarna , med laddomat  shunt eller sjävcirk

Naveus

  • Gäst
Naveus
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2017, 22:06:17 »
Accarna laddas av en laddomat 21.

Jag har några bilder på hur mitt system ser ut men jag har ingen aning hur jag bifogar dem eller om det ens går på detta forum!

Utloggad Fuzz

  • Kopplar allt själv men är inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 451
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • fd vvs lärling
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2017, 22:19:43 »
Sänk laddomaten till två och minska draget lite med spjället. Om detta inte funkar kan det vara på sin plats att rengöra laddomaten. Kyler man ner tankarna mycket kan det vara läge att byta termostat från 72 till 63
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad

Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med Lunnatekniks LVVP LTEVI 11,2 kW mot 300l + 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC

Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.

Utloggad Naveus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Södermanland
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2017, 22:50:29 »
Tyvärr har jag inget spjäll för att ställa draget då pannan har rökgasfläkt. Har bara ett spjäll för att styra luften i pannan så att man får en jämn förbränning.

Panna och laddomat installerades nytt 2011, kan det alltså vara dags för rengöring tror du Fuzz?
Hur går man tillväga i så fall?

Bifogar (om det fungerar) några bilder på hur mitt system ser ut och är kopplat.
Första bilden på pannan har en pil, den pekar på anslutningen till expansionskärl (som sitter på vinden)
Andra bildens pil visar rör från pannan till tankarna, krysset är rör till CP till radiatorsystem och det inringade är varm och kallvatten (tapp)
Tredje bilden visar hur det är kopplat i nederdelen av tankarna och även elpatronerna i tanken med tappvarmvatten.

Är det nÃ¥got där som ser konstigt ut? Jag är en riktig novis när det gäller vedpannor och acctankar, speciellt när det kommer till hur de ska vara kopplade. Sorry för dÃ¥lig bildkvalitet förresten och att mitt pannrum behöver fÃ¥ lite tlc   Sc:,h
1 1/2-planshus med källare (totalt ca 120m2) byggt 1920 som värms upp med en Vedex 3300 försedd med laddomat 21 mot 3x500L ackumulatortankar och en ESBE CRB122 trådlös shuntautomatik.
Tilläggsisolerat och kopplade 1+1-glas fönster.

Elförbrukning under vårt första år i huset (2016): 8999kWh

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Att du får fylla på ved vid 1,5 timme är nog normalt pannan har ganska litet ved utrymme. Vad jag vet är laddamat 21 drift säker och kräver sällan nått underhåll men allt kan ju hända 72 eller 78 graders termostat följer med vid leveransen och är de enda jag vet finns men 78 grader brukar ofta användas men det spelar nog mindre roll den är till för att pannan inte ska få för kallt vatten i retur.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2017, 17:07:20 »
Det lÃ¥ter som att tankarna är parallellkopplade under tiden du eldar gÃ¥r det Ã¥t värme , som gör att det blir kallt i botten ,litet flöde gör att det blir varmt i toppen men är svalt i botten  flera tankar mycket kallvatten i botten , varav det tar ett bra tag att fÃ¥ upp tempen , den orkar inte pressa upp värmen , flödet blir litet , det kostar pÃ¥ att koka vatten frÃ¥n 40 - 70 C .1500L

Utloggad Naveus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Södermanland
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2017, 19:03:22 »
Det lÃ¥ter som att tankarna är parallellkopplade under tiden du eldar gÃ¥r det Ã¥t värme , som gör att det blir kallt i botten ,litet flöde gör att det blir varmt i toppen men är svalt i botten  flera tankar mycket kallvatten i botten , varav det tar ett bra tag att fÃ¥ upp tempen , den orkar inte pressa upp värmen , flödet blir litet , det kostar pÃ¥ att koka vatten frÃ¥n 40 - 70 C .1500L

Ni kan se på ovan bilder hur det är kopplat, jag har ingen aning omen det är rätt men parallellkopplat skulle jag säga att det är.

Någon som har några tankar kring inkopplingen? Samt så är det ca 2m från pannan till första tanken, är det långt utan isolering på rör?
1 1/2-planshus med källare (totalt ca 120m2) byggt 1920 som värms upp med en Vedex 3300 försedd med laddomat 21 mot 3x500L ackumulatortankar och en ESBE CRB122 trådlös shuntautomatik.
Tilläggsisolerat och kopplade 1+1-glas fönster.

Elförbrukning under vårt första år i huset (2016): 8999kWh

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Säger som vanligt energin måste ta vägen nånstans om mycket energi skulle försvinna via ditt oisolerade rör skulle det bli väldigt värmt där. Det enda som jag ser som fel på rördragningen är att nedre röret till tanken går via taket då blir det ingen självcirk vid strömavbrott men så länge cp i laddomaten går lär det inte spela nån roll.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Alara

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • PÃ¥gÃ¥ende husrenovering, med allt därtill...
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #14 skrivet: 07 mars 2017, 20:04:07 »
Hej,

Först, ett riktigt långskott... Det är inte så att du har en SYR-ventil till pannan som råkar läcka igenom och dessutom mynna ut på ett ställe där det inte syns?

Annars får jag nog hänvisa till vad jag och Smurfen antyder, någonstans måste energin ta vägen. Får du inte ens upp tempen i tankarna med shunten stängd så måste det försvinna med rökgaserna. Det är inte så att fläkten går på högvarv hela tiden, även med luckan stängd? Det sitter väl en mikrobrytare i luckan som ökar till högvarv när luckan öppnas. Kolla runt lite mer och se vad andra brukar ligga på för rökgastemp. Stoppa i fler tubulatorer i om du ligger för högt.

Skulle problemet vara att du inte fick ut värmen skulle pannfläkten stoppas av pannvattentermostaten, och det skulle tydligt märkas.   
Värmepump: Nibe F1145-8. Flytande/fast kondensering mot ackumulatortank.
Extra klimatsystem: Nibe ECS 40
Tank: Värmebaronen Aqualux Teknik 500
Solvärme: Ca 6kvm plana solfångare, mot solslinga i botten av tanken.

Utloggad Naveus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Södermanland
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #15 skrivet: 07 mars 2017, 20:22:30 »
Hej,

Först, ett riktigt långskott... Det är inte så att du har en SYR-ventil till pannan som råkar läcka igenom och dessutom mynna ut på ett ställe där det inte syns?

Hej, det sitter någon sorts SYR-kombination på anslutningen mot tappvatten på kombinationstanken. Kan ses inringad på bilden i mitt inlägg högre upp.
Den läcker litegrann har jag märkt och det röret blir också varmt. Men det verkar vara säkerhetsventilen som läcker lite, ca 1 droppe var tredje sekund.
kan tempbegränsaren läcka internt och flöda igenom för mycket VV till tappvattnet?
1 1/2-planshus med källare (totalt ca 120m2) byggt 1920 som värms upp med en Vedex 3300 försedd med laddomat 21 mot 3x500L ackumulatortankar och en ESBE CRB122 trådlös shuntautomatik.
Tilläggsisolerat och kopplade 1+1-glas fönster.

Elförbrukning under vårt första år i huset (2016): 8999kWh

Utloggad Fuzz

  • Kopplar allt själv men är inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 451
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • fd vvs lärling
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #16 skrivet: 07 mars 2017, 21:13:50 »
Snabbrengöring laddomat 21. Bryt strömmen till laddomaten. Stäng de tre unionvenilerna med en stadig rak mejsel. Under laddomaten sitter ett lock som dras av med en rejäl skiftnyckel. Det kommer bli lite blött på golvet. Spola locket rent i ljummet vatten. Skruva tillbaka locket öppna ventilerna, slå till strömmen och lufta laddomaten. Sänk max panna till 90 grader ist för 95 så behöver du inte fylla på ved lika ofta
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad

Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med Lunnatekniks LVVP LTEVI 11,2 kW mot 300l + 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC

Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Man får nästan räkna med att det kommer läcka ur avstängningarna efter man använt dom men vad gör man.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #18 skrivet: 09 mars 2017, 08:07:40 »
Ta bort SYR-ventilen så fort du bara kan, när den väl har löst ut en gång så fastnar den oftast där. Inte så jäkla kul när det är -30 och man spolar kall vatten genom pannan hela tiden...Min fastnade i fullt öppet läge, din kanske står i något halvöppet läge som du inte märker av.
Jag råkade ut för det mitt i smällkalla vintern en fredag kväll, fick slå av inkommande vatten och stabilisera trycket med hjälp av färskvattenavstängningen. Råkade någon öppna en kran i huset var det bara att gå ner i källaren och stabilisera trycket i värmesystemet igen. Fick hålla på så i 3 dagar innan jag fick dit en rörmockare som plocka bort skräpet. Jag vet att det är mer eller mindre lag på dessa men det finns andra sätt att säkra upp pannan på som inte bara ställer till problem...

Och som alla andra säger här, värmen kan inte bara försvinna, Vedex 3300 är en ganska liten panna och du får nog kallt räkna med att det tar sådan tid att elda upp 1500 liter acc-tank. Bara att fylla tankarna från 30 till 90 grader tar närmare 4 timmar vid optimal drift på din panna med bra ved, blandved har ju oftast något lägre energidensitet så bara det kan öka på tiden lite, sedan har du under tiden även förbrukning i huset som du måste ta hänsyn till. Jag har en äldre 30kW panna med 1000 liter tankar och när den dundrar på bra och det är svinkyla ute får jag elda från jag kommer hem tills jag lägger mig...då höjer jag tempen från kanske 25 till 95 grader...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SYR ventilen borde väl gå att rengöra/täta på nått sätt om den läcker och har den öppnat nån gång så behövs den i alla fall.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #20 skrivet: 09 mars 2017, 09:20:40 »
Problemet är att den öppnar för tidigt 90-95 grader, ett värmesystem under tryck klarar utan problem över 100 grader utan att koka, vill minnas att vatten under 1,5 bars tryck klarar 115 grader innan det börjar koka (kan minnas fel).
Rengöra går då inte utan att man måste tömma systemet på vattnet och jag tittade på min när vi hade plockat bort den och jag vill minnas att den inte gick att rengöra på ett bra sätt och sedan få ihop den igen hel. Och dyra är dom dessutom men så är det när något är ett krav och konkurrensen är dålig...
Och vad är det man vill skydda sig emot? Mot övertryck är det ju bättre att ha någon extra säkerhetsventil istället. Kokning har då ingen panna hittills dött av, vad jag vet...SYR-ventilen skyddar ju bara mot kokning inte mot övertryck.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Har man öppen expansion behöver man ingen syr ventil för då blåser man oftast hett vatten på taket vid ev kokning. Man vill skydda sig mot ångblåsning i pannrummet. Vad tror du händer när ett värme system börjar koka vid 116 grader och säkerhetsventilen öppnar för övertryck och sprutar ut 116 gradigt vatten i pannrummet och vad händer med vatten vid så hög temp det blir ånga. Du fyller pannrummet med ånga på nolltid och risken är stor att nån i familjen rusat dit när det börjat koka för att kolla vad som är fel. Vet inte om det stämmer men hörde att av 1 liter vatten blir det ca 8m3 vatten ånga.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #22 skrivet: 09 mars 2017, 15:15:10 »
Problemet är att den öppnar för tidigt 90-95 grader, ett värmesystem under tryck klarar utan problem över 100 grader utan att koka, vill minnas att vatten under 1,5 bars tryck klarar 115 grader innan det börjar koka (kan minnas fel).
Rengöra går då inte utan att man måste tömma systemet på vattnet och jag tittade på min när vi hade plockat bort den och jag vill minnas att den inte gick att rengöra på ett bra sätt och sedan få ihop den igen hel. Och dyra är dom dessutom men så är det när något är ett krav och konkurrensen är dålig...
Och vad är det man vill skydda sig emot? Mot övertryck är det ju bättre att ha någon extra säkerhetsventil istället. Kokning har då ingen panna hittills dött av, vad jag vet...SYR-ventilen skyddar ju bara mot kokning inte mot övertryck.
Om det inte gÃ¥r att stänga ( fÃ¥r ju inte vara sÃ¥ , men nöden har ingen lag ) före SYR sÃ¥ kanske det är lättare att plugga utgÃ¥ende vid golvet med nÃ¥gon koppling stopp om den kokar sÃ¥ blÃ¥ser den ut Ã¥nga pÃ¥ det sätt som smurfen säger  NI fÃ¥r vara i pannrummet och hÃ¥lla koll pÃ¥ tempen , om den stiger stänga spjäll

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #23 skrivet: 09 mars 2017, 16:31:40 »
Idag med pannor som har tempstyrda fläktar och lambda styrd tilluft borde kokning kunna undvikas på andra sätt än SYR-ventil.
Ska man koka en panna med ack-tankar måste man vara riktigt klantig, det var en annan sak på den tiden när man småeldade hela tiden direkt mot värmesystemet, då var de lätt att lägga i lite för mycket, men det är väl 50 år sedan man gjorde sådant.
SYR-ventilen begränsar ju tankarnas rymd ganska mycket när man inte kan fylla dom helt eftersom man ska vara rädd för att den löser ut...ska man vara säker måste man väl sluta elda vid 80 grader eller något sådant. Har i 30 år alltid eldat upp tankarna till runt 90-95 grader men det gick inte med SYR-ventilen...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad emwgrni

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 278
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Atlas1302ELC
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #24 skrivet: 09 mars 2017, 16:41:36 »
Vad står tempgivarna på laddomaten när pannan är uppe i drifttemp?
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Idag med pannor som har tempstyrda fläktar och lambda styrd tilluft borde kokning kunna undvikas på andra sätt än SYR-ventil.
Ska man koka en panna med ack-tankar måste man vara riktigt klantig, det var en annan sak på den tiden när man småeldade hela tiden direkt mot värmesystemet, då var de lätt att lägga i lite för mycket, men det är väl 50 år sedan man gjorde sådant.
SYR-ventilen begränsar ju tankarnas rymd ganska mycket när man inte kan fylla dom helt eftersom man ska vara rädd för att den löser ut...ska man vara säker måste man väl sluta elda vid 80 grader eller något sådant. Har i 30 år alltid eldat upp tankarna till runt 90-95 grader men det gick inte med SYR-ventilen...
En korrekt installerad syrventil öppnar vid 97 grader har jag för mig   Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #26 skrivet: 09 mars 2017, 18:50:31 »
En korrekt installerad syrventil öppnar vid 97 grader har jag för mig   Sc:,h
Det kan mycket väl stämma eftersom min satt i toppen på pannan där det är som varmast och jag hade nog närmare 95 grader på panntermometern. Elden hade precis börjat falna och jag ansåg eldningen var färdig när jag hörde att det knäppte till och det började spola vatten utav sjutton...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Naveus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Södermanland
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #27 skrivet: 09 mars 2017, 22:11:12 »
Vad står tempgivarna på laddomaten när pannan är uppe i drifttemp?

De står på:
90°C ut ur panntoppen
78°C från botten av pannan
45°C retur från tankarna

Bra eller dÃ¥ligt, ingen aning?  .,;-

Det verkar inte vara en SYR jag har utan en kombinerad ESBE blandningsventil, säv och avstängningar + pÃ¥fyllning. TROR jag..  dontknow

Idag driftsattes shuntregleringen så nu är det bye bye till manuell shuntning och evigt springande i källartrappen.
Det blev en ESBE CRB122 med framledning och trÃ¥dlös innetempstyrning.  tummenupp
« Senast ändrad: 09 mars 2017, 22:17:28 av Naveus »
1 1/2-planshus med källare (totalt ca 120m2) byggt 1920 som värms upp med en Vedex 3300 försedd med laddomat 21 mot 3x500L ackumulatortankar och en ESBE CRB122 trådlös shuntautomatik.
Tilläggsisolerat och kopplade 1+1-glas fönster.

Elförbrukning under vårt första år i huset (2016): 8999kWh

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #28 skrivet: 09 mars 2017, 22:55:55 »
Så där borde det se ut under större delen av hela eldningen, mot slutet ska returen från tankarna stiga. Har du bara givare i toppen och botten av tankarna? Om du har flera givare på flera olika nivåer i tankarna ska du se ju längre du eldar hur tankarna fylls med hett vatten från toppen och nedåt. Det är först i slutet som den nedersta givaren börjar stiga, för mig och min anläggning är det en bra indikation när jag inte ska lägga i mera ved...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad emwgrni

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 278
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Atlas1302ELC
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #29 skrivet: 10 mars 2017, 15:39:32 »
Då har du 18 grader tempdiff över pannan dvs då laddar pannan på för fullt.

Hur är termostaterna ställda i huset? om de står på 27 grader och ni har 20grader när ni påbörjar eldningen då kommer huset att ta imot all värme ifrån pannan.
Mitt hus på 160m2 hus tar ca 10kw/h ur tankarna kontinuerligt vid 0 grader.

Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #30 skrivet: 10 mars 2017, 15:42:07 »
Hur är termostaterna ställda i huset? om de står på 27 grader och ni har 20grader när ni påbörjar eldningen då kommer huset att ta imot all värme ifrån pannan.
Mitt hus på 160m2 hus tar ca 10kw/h ur tankarna kontinuerligt vid 0 grader.
Han har nu installerat shuntreglering så då borde det eventuella problemet elimineras. Med shuntstyrningen ska man försöka köra med alla termostater på max. Kanske sänka i något sovrum på övervåningen...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #31 skrivet: 10 mars 2017, 15:53:49 »
Då har du 18 grader tempdiff över pannan dvs då laddar pannan på för fullt.

Hur är termostaterna ställda i huset? om de står på 27 grader och ni har 20grader när ni påbörjar eldningen då kommer huset att ta imot all värme ifrån pannan.
Mitt hus på 160m2 hus tar ca 10kw/h ur tankarna kontinuerligt vid 0 grader.
Hej är det sant att ditt hus drar 10KW/h det blir 240KW/dygn måste vara skrivfel

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #32 skrivet: 10 mars 2017, 16:04:39 »
Hej är det sant att ditt hus drar 10KW/h det blir 240KW/dygn måste vara skrivfel
Ja det måste vara ett tapetserat renstängsel...mitt hus på 200kvm tar ungefär 9kW vid -30
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #33 skrivet: 10 mars 2017, 16:42:00 »
Ja det måste vara ett tapetserat renstängsel...mitt hus på 200kvm tar ungefär 9kW vid -30
Bor du norr om polcirkeln ?  Vet inte vad -30 är , finns inte pÃ¥ mina breddgrader
har 250 m2  i  2 plan vill väl ha ca 100KW /D  vid -16 sÃ¥ det kan ju vara likvärdig driftekonomi
Det blir nog bättre nu när han har shunt , kanske något kvar till tankar
« Senast ändrad: 10 mars 2017, 16:44:39 av 25fOCUS »

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #34 skrivet: 10 mars 2017, 17:50:00 »
Bor du norr om polcirkeln ?  Vet inte vad -30 är , finns inte pÃ¥ mina breddgrader
har 250 m2  i  2 plan vill väl ha ca 100KW /D  vid -16 sÃ¥ det kan ju vara likvärdig driftekonomi
Det blir nog bättre nu när han har shunt , kanske något kvar till tankar
Nä jag bor några mil från Luleå. Många mil kvar till polcirkeln...
Nu skriver du lika fel, 100kW blir väldigt mycket. Jag hoppas du menar 100kWh/dygn, annars förbrukar du 2400kWh/dygn alltså om 1 kWh kostar 1:- så blir det 2400:-/dygn. Måste hålla isär energi och effekt!
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #35 skrivet: 10 mars 2017, 18:14:48 »
Nä jag bor några mil från Luleå. Många mil kvar till polcirkeln...
Nu skriver du lika fel, 100kW blir väldigt mycket. Jag hoppas du menar 100kWh/dygn, annars förbrukar du 2400kWh/dygn alltså om 1 kWh kostar 1:- så blir det 2400:-/dygn. Måste hålla isär energi och effekt!
[/quotenej det är 100Kw/dygn  Div= 4 KW /h inte sÃ¥  mycket mot er 240/dygn det är det jag menar
inget annat , ni är längre norrut i vårt avlånga land , och det syns även i forumet

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #36 skrivet: 10 mars 2017, 18:34:03 »
Jo men du blandar ihop effekt och energi. Om du har effektbehovet 4kW så på en timme blir det energiförbrukningen 4kWh och på ett dygn energiförbrukningen 96kWh och inget annat.
kW/dygn finns inte...det är ju som att säga att en bil har 100hk per mil (eller något liknande)
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #37 skrivet: 10 mars 2017, 18:41:08 »
Jo men du blandar ihop effekt och energi. Om du har effektbehovet 4kW så på en timme blir det energiförbrukningen 4kWh och på ett dygn energiförbrukningen 96kWh och inget annat.
kW/dygn finns inte...det är ju som att säga att en bil har 100hk per mil (eller något liknande)
du ser det är lite olika i vad man säger angÃ¥ende effekt uttalande , men vi kom lite frÃ¥n ämnet  , hoppas det gÃ¥r bra för dom startade ämnet och det gÃ¥r bra för dom

Utloggad emwgrni

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 278
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Atlas1302ELC
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #38 skrivet: 10 mars 2017, 19:12:47 »
Nja fick inte med mig allt.. värmer också 60m2 verkstad och 27m2 förråd till +12 också.
Mina tankar på 5,2m2 håller sig ca 30 timmar från avslutad eldning.
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12

Utloggad Naveus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Södermanland
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #39 skrivet: 12 mars 2017, 10:28:23 »
Hej och tack för alla svar.

Jag har nu sprungit runt och luftat radiatorer, dock var det inget luft att tala om.

Med shuntregleringen i drift, med ett börvärde på 21.2 grader och en varierande temp runt nollan till någon minusgrad så verkar mitt hus förbruka ca 35kWh på 14 timmar grovt räknat, alltså en effekt på ca 2.5kW.

Ser att det blivit mycket skrivande om förbrukning per dygn osv, ska vi vara helt rättvisa sÃ¥ mÃ¥ste väl inomhustemperaturen tas med i beräkningen ocksÃ¥? För jag antar att ni alla inte har samma börvärde. Annars blir det väl svÃ¥rt att jämföra pÃ¥ det sättet  :dt:

Laddningen av tankarna verkar gÃ¥ bättre nu och de räcker längre pga regleringen. Nu har jag även fÃ¥tt hem 8m3 ved sÃ¥ nu sitter jag inte i sjön längre  :)
1 1/2-planshus med källare (totalt ca 120m2) byggt 1920 som värms upp med en Vedex 3300 försedd med laddomat 21 mot 3x500L ackumulatortankar och en ESBE CRB122 trådlös shuntautomatik.
Tilläggsisolerat och kopplade 1+1-glas fönster.

Elförbrukning under vårt första år i huset (2016): 8999kWh

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #40 skrivet: 12 mars 2017, 10:49:44 »
Hej och tack för alla svar.

Jag har nu sprungit runt och luftat radiatorer, dock var det inget luft att tala om.

Med shuntregleringen i drift, med ett börvärde på 21.2 grader och en varierande temp runt nollan till någon minusgrad så verkar mitt hus förbruka ca 35kWh på 14 timmar grovt räknat, alltså en effekt på ca 2.5kW.

Ser att det blivit mycket skrivande om förbrukning per dygn osv, ska vi vara helt rättvisa sÃ¥ mÃ¥ste väl inomhustemperaturen tas med i beräkningen ocksÃ¥? För jag antar att ni alla inte har samma börvärde. Annars blir det väl svÃ¥rt att jämföra pÃ¥ det sättet  :dt:

Laddningen av tankarna verkar gÃ¥ bättre nu och de räcker längre pga regleringen. Nu har jag även fÃ¥tt hem 8m3 ved sÃ¥ nu sitter jag inte i sjön längre  :)
Det är bra du fick lite ordning på det , nu ett problem till , motion
du fÃ¥r börja pÃ¥ gymmet , inget spring i trappan  Lycka till

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!