Ämne:
Vad kan låg temp på retur på VV-slinga bero på?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Vad kan låg temp på retur på VV-slinga bero på? (läst 1334 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Bjorkman
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Bjorkman
Vad kan låg temp på retur på VV-slinga bero på?
«
skrivet:
24 oktober 2021, 20:52:35 »
Citera
BRF med tre VV-slingor:
Slinga A ut_temp ca 50 grader, retur_temp ca 50 grader
Slinga B ut_temp ca 50 grader, retur_temp ca 46-48 grader
Slinga C ut_temp ca 50 grader, retur_temp ca 40-42 grader
Varje slinga matar 5-7 lägenheter. 4 blandare i varje lägenhet. Finns en del gamla blandare kvar i föreningen (de äldsta från 80-talet).
VV-slingan ligger i markförlagd kulvert (80-tal) tillsammans med ledningar för varmvatten till radiatorer. Ingen kontakt med kallvattenledningar. Mellan lägenheterna ligger VV-slingan i kanal i tak på första plan.
1. Vilka möjliga felorsaker finns?
2. Vad är mest sannolika felorsaken?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29387
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Vad kan låg temp på retur på VV-slinga bero på?
«
Svar #1 skrivet:
24 oktober 2021, 21:54:06 »
Citera
Är det samma cirkpump för alla 3 slingor?
Om det är samma cirkpump, sitter där nån injusteringsventil på slingorna?
Mäter du när ingen tappar varmvatten eller är det ett enstaka tillfälle då några på slinga C råkar duscha?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 3578
Karma +2/-0
HBerggren
SV: Vad kan låg temp på retur på VV-slinga bero på?
«
Svar #2 skrivet:
25 oktober 2021, 00:41:55 »
Citera
Tycker det saknas bakgrundsinformation om hur hela systemet är uppbyggd.
Är alla termer rätt? Håller du isär värmebärare och varmvatten? Vad är retur i ett varmvatten(VV)-sammanhang?
Varför uppstod funderingen från första början?
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29387
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Vad kan låg temp på retur på VV-slinga bero på?
«
Svar #3 skrivet:
25 oktober 2021, 08:20:43 »
Citera
Gissar att det är ett VVC-system.
Om man ska jämföra VVC-slingor på detta viset måste man kolla när ingen tappar varmvatten någonstans.
Flödet påverkas i högsta grad av att nån tappar vatten i slingan.
Om man kollat upp det hela och det ser ut att komma in kallvatten nånstans så är det troligt att det sitter en blandare med trasig backventil nånstans i slingan och läcker in kallvatten.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Bjorkman
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Bjorkman
SV: Vad kan låg temp på retur på VV-slinga bero på?
«
Svar #4 skrivet:
25 oktober 2021, 10:27:53 »
Citera
Hej!
Ursäkta om termerna inte stämmer till 100%. Är bara lekman.
Det är samma cirkulationspump för alla slingorna. Oklart om det finns injusteringsventiler. Tänker du att flödet är för lågt ställt på C-slingan och att den då hinner kylas för mycket? Uppmätta värden är medelvärden som jag loggat över flera dagar vid flera tidpunkter, även mycket tidigt/sent då varmvattenkonsumtionen borde vara minimal så avtappning verkar inte påverka temperaturen nämnvärt.
Det är varmvatten som avses och det blir såvitt jag förstår en VVC-slinga vi pratar om. Problemet "uppstod" då vi uppmärksammade stora differenser på temperatur på returslingorna i pannrummet. Vi tyckte det var konstigt och demonterade alla termometrar och "kalibrerade" dessa gentemot varandra (och de visade samma värden +- 1 grad). Sannolikt har problemet alltså hängt med ett tag.
Vi ska stänga av varmvatten (finns avstängningsventil i respektive lägenhet) för lägenheter i slinga C i natt och kontrollera om detta påverkar temperaturen på returen. Tänker oss att vi då kan få en ledtråd om problemet ligger i trasig blandare eller återströmning via tvättmaskin/diskmaskin utan backventil. I annat fall antar jag att man får fundera på om det kan vara läckage/kylning i kulvert?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29387
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Vad kan låg temp på retur på VV-slinga bero på?
«
Svar #5 skrivet:
25 oktober 2021, 22:18:06 »
Citera
De orsaker jag kommer på är antingen olika flöden som gör att returen hinner kylas ner mer, eller blandare med trasig backventil som läcker in kallvatten.
Tvättmaskin borde vara ansluten på en enkel kallvattenventil och borde inte vara nått problem?
Diskmaskiner är ofta anslutna på en köksblandare med diskmaskinsuttag, det är ju en sån typ av blandare som kan läcka in kallvatten baklänges om en backventil är trasig.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Bjorkman
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Bjorkman
SV: Vad kan låg temp på retur på VV-slinga bero på?
«
Svar #6 skrivet:
26 oktober 2021, 09:07:00 »
Citera
Efter att ha isolerat alla blandare på C-slingan under natten verkar det som att vi fortfarande får motsvarande temperaturfall på returen. Så... då antar jag att det antingen är kopplat till för lågt flöde (mindre sannolikt) eller till avkylning i kulvert (mer sannolikt)?
Avkylning i kulvert, vad är mest sannolika problemet? Samförlagda ledningar som kyler? Läckage från slingan? Inläckage av grundvatten?
Hur kommer man bäst åt problemet? Rörinspektion med kamera?
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Vad kan låg temp på retur på VV-slinga bero på?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 878
dolda: 0
användare: 12
Användare online
:
roansa
bopakoster
aki300
xxargs
RobertG
tyke
fila
76Phoenix
ErikB
irsta25066
Jisse
JoA
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info