Hei,
I databladet for din VP står det at du skal kunne få turtemperatur opp til 65 °C.
Temperatur på vann og brine er OK.
Hetgass er høy. Du har en
på 5 grader, så jeg vil ikke anbefale deg å sette høyere speed på VB CP.
Da er det etter mitt syn kun en mulighet igjen. Å tappe av litt kjølemedium for å få redusert trykk/temp på gass ut fra VP kompressor.
Jeg antar at du har et syn-glas på væskerøret, så jeg ville vært veldig forsiktig og tappet ut litt kjølemedium. Når VP har vært i drift ca 10min skal det ikke være bubbler i syn-glasset på væskerøret. Dersom du tapper av for mye kjølemedium slik at det alltid bubbler i syn-glasset så må du få fylt på litt kjølemedium.
Min foreløpige konklusjon er at du har for mye kjølemedium på din VP.