Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning - medan du läste inläggen, hann 31 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 22 juli 2023, 22:45:48 »

Hej. Ja det var två fel. Glapp kontakt till laddpump, och en dålig pump. Bytt nu och går tyst och fint.

En fråga dock.
När den hör varmvatten, så verkar merparten gå ut på värmesystemet, och inte till varmvattenberedaren.
Kollar jag utgångar när den kör då står det varmvatten på växelventil.
Båda ventilerna är bytta.
Kan det vara så att dom inte gör rätt?
Mvh Johannes
Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 25 maj 2023, 13:08:19 »

Ja visst är det. , jag undrar om kretskortet gett upp. Får mäta till semestern.

Mvh
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 maj 2023, 20:13:37 »

Det är skumt, laddpumpen måste ju gå med kompressorn, annars kommer den lösa på HP ganska omgående?
Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 24 maj 2023, 17:13:08 »

Hej.

Följetången fortsätter. Ställde ner den för sommaren.
Så minimum 10 grader. Då stannar båda cirkulationspumparna helt. Och går inte även fast värmepumpen startar.
Skumt, någon som varit med om det? Får kolla vidare senare i sommar om dom startar när man höjer temp.

Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 08 februari 2023, 19:36:50 »

Liten uppdatering, nu efter att det varit  mellan -25 till -32 i 6 dar , så har den slutat att ”dumma” sig på natten mellan 0200-0300. Precis som om den gjorde varmvattenspets i 10 dagar istället för att göra det var tionde dag😁.
Tur elen inte är så dyr😳
Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 30 januari 2023, 22:31:48 »

Hej.
En kort fråga, har ni varit med om att rego typ hängt sig och kör legionella uppvärmning (som jag satt till var 14 dar) att den börjar köra det varje natt?:)
Nu hr den använt 18kWh varje natt mellan 0200-0300 sedan den 21/1.
Så istf 20 per dag, runt 40😁
Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 15 januari 2023, 16:43:03 »

Hej,
Som jag misstänkte, supertack!!
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 januari 2023, 08:18:51 »

Kollade manualen nu, det ser ut som att just 290 AW har V och H värden.
I så fall sänker du både V och H värdet lika mycket, t ex om V = 20 och H = 55 så ändrar du till V=16 och H= 51 för att flytta kurvan 4 C nedåt.
Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 13 januari 2023, 22:28:36 »

Kan det vara detta ?
Justering av enskilt värde:
Du kan även justera ett enskilt värde på kurvan upp eller ned var femte utomhusgrad. Du kan t. ex. skapa en puckel på värmekurvan vid ca 0oC.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 januari 2023, 20:25:24 »

Jag tror att på din kallas det "Finsjustering", kolla om inte denna parameter finns?
Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 13 januari 2023, 19:13:28 »

Hej tack för svar!
Jag förstår inte riktigt, kurvan jag har är nästan som fabrikskurvan, men sänkt pga att jag har golvvärme enligt manualen.

Jag har sänkt till 15 inne nu, hur menar du att du gjorde med -8 grader? Ska jag sänka kurvan någonstans med 5 grader då ?
Ursäkta min okunskap:)
//Johannes
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 januari 2023, 08:33:24 »

Att endast ändra rumsgivaren räcker inte hela vägen, kurvan är anpassad för 20 C inne så den motverkar rumsgivarens inställning om den ändras.
I mitt fritidshus ställer jag ner värmen när jag inte är där och då ändrar jag både rumsgivaren + parallellförflyttar ner kurvan motsvarande temperatur.
Så om jag ställer in 12 C där på rumsgivaren så sätter jag finjusteringen på -8 C så att kurvan samverkar med rumsgivaren.
Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 12 januari 2023, 17:54:01 »

Har rumsgivare, så dragit ner den tempen.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 11 januari 2023, 23:29:15 »

Har den en rumsgivare eller har du ställt ner kurvan?
Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 11 januari 2023, 20:50:27 »

Hej!

Carl N : har en fråga/fundering, har haft den ställd på 16 grader när vi åkte, men den verkar kämpa på och hålla ca 18 grader. Vad har jag missat för inställning? Den liksom kör över.

//Johannes
Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 09 januari 2023, 17:10:47 »

Hej , läser lite i manualen och undrar om det är något knas med min värmekurva. Men det får jag ta om 5v.
Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 08 januari 2023, 13:25:39 »

Hej.
Tack för länk, då vi åkte från fjällen, så får jag fortsätta v7 på sportlovet och rota i det.
Tack igen för all hjälp!
//Johannes
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 januari 2023, 23:11:06 »

Här är manualen, du ställer framledning med kurvan.
Läs genom och fråga sen om det är nått specifikt från manualen som du inte förstår?
Trevägsventilerna ser OK ut.

https://cdn.jseducation.se/files/pages/optima500-700-22.pdf
Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 06 januari 2023, 19:42:51 »

Hej igen,
Kan detta vara en orsak? Ser att ena trevägsventilen är upp  och ner, borde den inte kopplas tvärt om elektriskt då med? Annars stänger den väl ner den ska va öppen?
Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 06 januari 2023, 15:46:44 »

Hej.
Kan man ställa in dessa? Värmesystemetd start och stopp temperaturer.
Eller är dom beroende av värmekurva?
Mvh Johannes
Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 05 januari 2023, 23:10:49 »

Ja något skumt är det.
Kan man testa så man vet om shunten går åt rätt håll? Tex om man väljer endast eltillskott, ska den gå helt till vänster?

Funderar på att fabriksåterställa och ställa in allt från början. Tex värmekurvor och alla värden. Grejerna är köpta begagnade.

Nu vid -12 ute är det 4 graders skillnad på T8 och T9
Värmebärarpumpen går i läge 1.
Du skriver framledningstemp, är det något man kan ställa in?
Superbra hjälp och tackar som tusan för all hjälp!
Mvh Johannes.

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 januari 2023, 12:32:30 »

Ja, den går hela tiden om husets värmebehov är lika eller högre än vad kompressorn ger i uteffekt.
Elpatron skjuter till eltillskott när det behövs (01-02 på natten) och då har troligen shunten öppnat lite med.
Elpatron sitter som sagt i pannan och värmer VVB samtidig, och då kommer den värma VVB när tillskott behövs.
Tror att den har nån spärr från att kunna ha för låg temp i pannan när det är kallt ute, det blir ju knasigt om pannan håller 25 C samtidigt som framledningstem är typ 50 C och tillskott behövs, då måste först elpatron värma pannan från 25 till 50 och däröver innan den kan shunta ut tillskott.
Så jag tror att den håller panntemperaturen en liten bit över framledningen oavsett hur du gör, för att förhindra liknande knasigheter.
Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 05 januari 2023, 12:09:56 »

Den står längst till höger.
En sak jag inte kommer under fund med är , utedelen verkar gå hela natten kontinuerligt? Och vid 01-02 går elpatron på 9kw i två timmar. Har ställt ner varmvatten så den inte ska gå till mer än 25grader. Finns inga tidsinställningar på varken värme eller varmvatten.
//Johannes
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 januari 2023, 11:11:34 »

Vad jag vet så brukar ratten stå längst till höger (medurs) på en ESBE-shunt när den är stängd.
Visst är det en ESBE?
Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 05 januari 2023, 00:31:25 »

Hej Carl.
Då är frågan, när den räknas som stängd?
Men såg att den ändrade håll imorse.
Kanske är det så att den alltid står öppen fast den ska va stängd? Jag kopplade den som den gamla var inkopplad elektriskt.
Har bytt båda växelventilerna och shunt och värmebärarpumpen
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 04 januari 2023, 08:05:55 »

Shunten ska alltid vara helt stängd när den inte shuntar tillskott, värmen från utedelen (kompressorn) går ut i huset via växelventilerna och inte via shunten.
Shunten ska bara öppna när det krävs tillskott.

Får du ingen värme i huset med stängd shunt så är det troligen fel på någon växelventil?
Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 03 januari 2023, 23:10:44 »

Hej och god fortsättning!

Något är galet med styrningen av shunten. Trodde den va dålig så beställde en och bytte. Men den går bara till ett ändläge när man startar upp. Oavsett om den gör varmvatten eller värme, då är den på samma håll.
Förra ägaren körde den manuellt läge.
Låter ju skumt om kretskortet gett upp för bara shunten? :)
Har för övrigt ställt ner den när den går över på tillskott så den inte brassar på så hårt som den gjorde innan

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 29 december 2022, 08:22:25 »

Hej!
Ja nu funkar allt utom shunten, den är beställd.
Nu till mitt dilemma, så fort det blir kallare än -20 så går bara elpatron (enligt spec och ok), men varför ligger den och kör tappvatten till 65 grader fast alla inställningar i systemet är på Max 40 grader( har en separat vvb den matar till just nu ). Går det under -20 och värmepumpen startar, då kör den enligt inställda värden och skapar inte höga temperaturer. Just nu ligger den och drar 7.9kw i onödan. Den verkar inte bry sig om innertemperatur eller något vid eltillskottsdrift.
//Johannes

Det är väl för att elpatron tar över och kompressorn stoppas?
I detta läget så kommer värmen shuntas, elpatron sitter i pannan och värmer VVB samtidigt.
Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 28 december 2022, 21:51:29 »

Hej!
Ja nu funkar allt utom shunten, den är beställd.
Nu till mitt dilemma, så fort det blir kallare än -20 så går bara elpatron (enligt spec och ok), men varför ligger den och kör tappvatten till 65 grader fast alla inställningar i systemet är på Max 40 grader( har en separat vvb den matar till just nu ). Går det under -20 och värmepumpen startar, då kör den enligt inställda värden och skapar inte höga temperaturer. Just nu ligger den och drar 7.9kw i onödan. Den verkar inte bry sig om innertemperatur eller något vid eltillskottsdrift.
//Johannes
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 18 december 2022, 14:29:34 »

Rego 800 motionerar dom CP som inte har varit gång under en 24 timmars period, man kan ställa hur länge den ska köra, om jag inte minns fel är 2 min som standard.

Jag är själv på väg att byta ut till nya pumpar och beställde två stycken Grundfos UPS3 pumpar från England (halva priset) dom har även PWM. Men jag klantade mig rejält då dom hade 1 1/2 anslutning, suck! Men men så nu funderar jag på att beställa Alpha3 pumpar istället, dom är effektivare men kostar dubbelt och självklart med 1 tums anslutning, beställer dom från England. Räknar iskallt med att minska förbrukningen med ca 2-2,4 Kwh per dag så ca 50-60kwh i månaden något sånt hoppas jag. Då vi kommer ha en elkris i tio år typ, så lönar detta sig lite snabbare.
Skrivet av: nisse2000
« skrivet: 13 december 2022, 20:20:26 »

På min Bosch CC160 går båda cirkulationspumparna alltid, men jag har inte forskat i om det är en inställningsgrej eller ej.

Rego har dock möjlighet att stänga ner dem eftersom de stannar när man trycker på "off" knappen på manöverpanelen. Dock ska man väl undvika att stänga ner dem en längre tid för de tenderar att inte vilja starta igen, har jag hört?
Själv har jag nöjt mig med att skruva ner dem till sommarläge när det inte är så kallt ute och värmebehovet minskar.

Men det irriterar mig rejält, särskilt sen elkrisen, att de ligger och drar en 100-200w även när de knappt inte behövs. Överväger att skaffa nått annat bara för att, som antingen drar ner hastigheten automatiskt eller med PWM-styrning och så får man trixa själv. Nån som är insatt på vad som är bra? Grundfoss Alpha2 eller Alpha3 kanske? Vad är mer bra och pålitligt utan att kosta helt orimligt mycket?

Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 18 november 2022, 21:07:34 »

Hej!
Ja det är rego 800.
Utedelen är en Bosch EHP.
Jag har ställt ner varmvattnet till lägsta om jag inte minns fel.
Får kolla mer till julen:)
Tack för svar och tips!
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 18 november 2022, 15:36:51 »

Ser ut som att du har Rego 800 tror det är samma som min IVT 700, den startar cirkulation till utedelen konstant under plus tre grader ute och tillskott används till VV när det är lägre en minus tre grader om man inte stänger av tillskottet. Du kanske har något liknade åtminstone med hur CP beter sig till utedelen.
Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 18 november 2022, 15:22:47 »

Verkar som jag får stänga av tillskottet. Den verkar gå hela tiden under 0.
Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 10 november 2022, 19:57:03 »

Tackar för svar!
Jag förklarar som en kratta , alltså när värmepumpen gått innan så ser jag ju spikar i förbrukning, men nu, så har jag låga men mer jämna Timförbrukning, som skulle kunna betyda att elpatron går hela tiden. Ser ungefär ut som det gjorde med gamla systemet med elpatron i ackumulatortank. Så min gissning är att nu då det blev -4 och neråt så startar den inte alls:)
Kan inte be grannen sitta utanför huset och vänta hela dagen för att se om den går:)
Nästa besök i stugan blir 🎅
Ha en fortsatt bra kväll! Fotbollsdags på tv👩‍🦯
Skrivet av: Josth
« skrivet: 10 november 2022, 19:14:06 »

När systemet börjar med tillskott beror helt på värmepumpens dimensionering i förhållande till ett specifikt hus. Vissa klarar många minusgrader och andra bara få minusgrader.
Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 10 november 2022, 18:42:17 »

Hej. Den verkar fungera som tänkt. Måste dock byta värmebärarpumpen. Den låter inte alls bra.
Ni som har haft liknande anläggning, vet ni när systemet börjar med tillskott och inte bara värmepump?
 Är inte på plats men ser nu när det är under -3 till -6 så har jag högre förbrukning, men över många timmar. Innan när det var lenare så gick värmepumpen bara ca var tredje timme.
Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 31 oktober 2022, 07:27:35 »

När den inte gör tappvatten, så är temperaturen lägre, med en temperaturskillnader på ca 4grader mellan t8 och t9. Ligger på 27 respektive 24 grader då.
Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 30 oktober 2022, 23:15:07 »

Hej. Detta normala värden? Eller ska jag sänka farten på värmebärarpumpen till läge 1 ?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 oktober 2022, 22:39:34 »

Jag vet inte om det går att stoppa VV-produktionen på denna?
Det blir nog inte så bra om det inte cirkuleras vatten till utedelen om det är minus ute.
Jag har för mig om att det finns frysskyddsläge som cirkulerar ständigt om utetemp sjunker under en viss temperatur?
Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 10 oktober 2022, 15:47:16 »

Hej!
En undran, jag ser ju att den går 6ggr typ per dygn, och mellan dom gångerna så blir ju rören ut till värmepumpen och från den kall givetvis.
Om det nu är minusgrader ute, men den inte behöver gå, kommer vattenpumpen att cirkulera vattnet så att säga?
Även om inget värmebehov finns.
Mvh Johannes
Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 14 september 2022, 18:05:39 »

Min fråga från början kvarstår, jag skulle vilja testa att stänga av tappvattnet när vi inte är i huset, förutom att den 1g i veckan värmer det för att motverka legionella.
Det kanske är en början på att få ner förbrukningen?
Eller ställa tempen så låg på varmvattnet att den inte behöver värma så ofta?
Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 14 september 2022, 17:55:12 »

Hej.
Det enda som är igång är innedelen (aw290) och frysarna (drar 3kwh/dygn) och utedelen. Inget annat i huset är på.
Innedelen brummar det om hela tiden, men jag tycker inte pumpar i den ska ta en massa. Och elpatron ser inte ut att vara på (iaf inte enligt display)

Måste ha värme i källaren tyvär.
Satt och jämförde data från vattenfall.
Det går lika mycket ström nu som 2020 då den bara gick på 6kw elpatron i en 500l acctank.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 september 2022, 08:47:41 »

Vad jag kan se på övre bilden så är det nått som värmer hela tiden?
Sen går kompressorn ca var 3:e timme.

Jag skulle stänga ner värmen i källaren i alla fall, som första åtgärd, en källare från 1974 drar mycket mycket energi...
Men det är nått mer som verkar ligga och värma på?
Skrivet av: JohannesK
« skrivet: 13 september 2022, 22:25:17 »

Ena bilden med bara frysar igång, andra bilden med värmesystemet igång.
Normalt med ca 20kwh per dygn för bara värme?
Till höstlovet så får jag kolla alla temperaturer, kurvor och hastighet på värmebärarpump.
//Johannes
Skrivet av: Johannes Kristoffersson
« skrivet: 13 september 2022, 17:04:02 »

Hej!
Tror den är 8kw

Huset typ 160kwm, byggt -74
Just nu är det ställt på 20grader och japp värmer allt,  Temperaturen ute har ju vart över 10grader

Som det är nu tar den inget mindre än med elpatron i acctank på det gamla systemet som också är inkopplad ( kopplat så dom är separata utifall det ena eller andra fallerar)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 september 2022, 08:00:42 »

Hur stor är kompressorn på värmepumpen?
Hur varmt har du i huset?
Hur gammalt och stort är det?
Värmer du källaren?
Skrivet av: Johannes Kristoffersson
« skrivet: 12 september 2022, 16:36:02 »

Hej!
Har en Bosch EHP och IVT 290aw, allt verkar funka, den går utan eltillskott, men jag kan tycka att den drar mycket el? Ligger runt 24-30kwh per dygn, och ännu är de inte så kallt.
Tänkte stänga av vv produktionen för att se om det gör någon skillnad men kan inte få den menyn till PÅ (tidsstyrning varmvatten) där inne har jag satt att den aldrig ska göra varmvatten på alla veckans dagar.
Kanske är det inte där man gör detta?

Vi är inte i stugan mer än varannan månad. Så kan inte snabbt gå ner och kolla i inställningarna:)
Tips och råd mottages gärna

Huset är 1plan med källare, vattenburen golvvärme och några radiatorer.
Huset är i Norrland.
Mvh Johannes

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!