Hej
På min pump så har jag en cirkulations pump som ska reglera sig själv på varma sidan så man får en diff på 7 grader. Är det bättre att köra med den inställningen så att pumpen reglerar sig själv eller spelar det ingen roll hur man upp når diffen så att den blir 7 grader. Det jag märkte när det blev kalt förra veckan var att den inte orkade upp i framledningens börvärde då sänkte jag cirkulations pumpen till ca 40 % konstant drift och då orkade den men då fick jag en diff på ca 10,3. Är det så att pumpen mår bäst av att ha en diff på 7 grader.
-
Hej!
Kör på att den reglerar själv, även om du sänker flödet för att den ska nå börvärdet så får du inte ut så mycket mer värme för det, medeltemp i systemet är ungefär samma ändå.
-
Ok Tack
-
Hej Carl
Är det normalt att diffen ökar när det blir kalt ute. Jag har ca 8 grader diff på varma sidan ner till -10. kollade nu i morse så var det - 18 och då var diffen 12- 13 grader. ska jag öka cirkpumpen då eller är det bara att gilla läget. Jag har gamla sektions radiatorer i hela huset. en fråga till är det bättre att köra på lägre kurva och mera fart på cirk pumpen eller att eftersträva att just diffen är på 7 grader.
-
Om elpatronerna kopplas in så ökar tempdiffen tror jag. :-\
Det borde vara så om tempdiffen över själva kondensorn ska vara 7-8 °C hela tiden.
Men jag är inte 100 på hur IVT HE sköter detta. :-\
-
Hej. Jag måste köra lite högre på cirkpumpen för att få varmt inne men då får jag en diff på 6.2 är det ok eller får man ut mer prestanda på pumpen om det är 7 grader