Bypassen är ett rör som går mellan returen till värmebärarens utlopp eller till acktanken. Bypassen ska säkerställa att radiatorvattnet kan cirkulera även när värmepumpen står still eller gör varmvatten. Det låter troligt att det är röret från returen till acktanken.
Att kopplingsdifferensen måste ökas när givaren monteras på framledningen beror på att när pumpen går igång kommer framledningstemperaturen på en gång att öka med 5 grader eller mer jämfört med när den stod still. Om kopplingsdifferensen är 5 grader kommer pumpen rätt omedelbart att stanna igen. Sitter den på returen kommer radiatorvattnet att kylas när det passerar radiatorerna plus att det tar kanske 10-15 minuter innan vattnet har hunnit cirkulera genom systemet.