Författare Ämne: energi Ã¥tgÃ¥ng värme normel villa 80kvm -18  (läst 3621 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jälldorf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
 hur mÃ¥nga kw gÃ¥r det Ã¥t i timmen för att värma ett normal isolerat hus pÃ¥ 80kvm vid -18 ºC?

gano

  • Gäst
gano
SV: energi åtgång värme normel villa 80kvm -18
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2007, 21:42:15 »
Med normalt isolerat menar jag kanske 20 cm mineralull i väggar och på vindsbjälklag. Lite beroende på hur mycket elapparater som finns och hur många personer som vistas i huset, men:

35 graders skillnad ute/inne (inräknat viss värme från hushållsel), förlustfaktor 90 W/K: 35 X 90 = 3150 W.

3,15 X 24 = 75 kWh per dygn.

Detta är bara på ungefär, OBS.

MVH/Gano


Utloggad jälldorf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: energi åtgång värme normel villa 80kvm -18
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2007, 22:03:48 »
jag undrade bara för jag har nyss instalerat en elektrolux luftvärmepump 5Kw jag hade den igÃ¥ng under senaste dyngnet dÃ¥ max min Var  -25.5 ºC och minsta min var -13 ºC. det var lägre än -20 ºC ca 10h. Under 24h timmar var min totala förbrukning 90kwh. tror väl inte att pumpen hade nÃ¥got direkt cop när det var som kallast. körde tvÃ¥ tvättmaskiner och tvÃ¥ duschar under den tiden i övrigt datorn 10 timmar + lite tv sÃ¥ dÃ¥ borde väl min uppvärmning ligga där omkring eller? Lite nyfiken eftersom jag gärna redan nu vill veta ungefär när det räcker med endast pumpen som värmekälla den ger 2.9kwh vid -7 ºC.

Utloggad Lasse å

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
  • Kön: Man
SV: energi åtgång värme normel villa 80kvm -18
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2007, 22:14:10 »
jag undrade bara för jag har nyss instalerat en elektrolux luftvärmepump 5Kw jag hade den igÃ¥ng under senaste dyngnet dÃ¥ max min Var  -25.5 ºC och minsta min var -13 ºC. det var lägre än -20 ºC ca 10h. Under 24h timmar var min totala förbrukning 90kwh. tror väl inte att pumpen hade nÃ¥got direkt cop när det var som kallast. körde tvÃ¥ tvättmaskiner och tvÃ¥ duschar under den tiden i övrigt datorn 10 timmar + lite tv sÃ¥ dÃ¥ borde väl min uppvärmning ligga där omkring eller? Lite nyfiken eftersom jag gärna redan nu vill veta ungefär när det räcker med endast pumpen som värmekälla den ger 2.9kwh vid -7 ºC.

Jag värmer huset (112m2) med endast pumpen till ca minus 17-19 ºC sen tappar den så mycket effekt att jag måste stödvärma, (jag stödvärmer alltid på natten i sovrumet då jag alltid stänger dörren där när vi sover) efter -20 så måste jag till att stödvärma med minst 800w för att hålla varmt i hela huset, men just nu är det -22 ºC och jag stödvärmer ingenting, har just nu mellan 20,4-21,6 inne

I garaget (drygt 40m2) däremot sÃ¥ mÃ¥ste jag ha igÃ¥ng 1-2 800w element för att hÃ¥lla värmen. Totalt med hushÃ¥lls el sÃ¥ drar det mellan 90-100kwh per dag nu, förutom i gÃ¥r dÃ¥ det drog 129 (sambon tyckte hon frös sÃ¥ hon slog pÃ¥ alla element i hela huset..... de blev rätt varmt Ã¥ hon sluta klaga +26 ºC  ;D )
« Senast ändrad: 24 januari 2007, 22:16:34 av Lasse Ã¥ »
Bygger om:

Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.

gano

  • Gäst
gano
SV: energi åtgång värme normel villa 80kvm -18
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2007, 22:16:02 »
Hej igen:

2 tvättmaskiner: 2,5 kWh

2 duschar: 5 kWh

4 timmar Tjock-TV: 0,5 kWh

10 timmar dator: 2 kWh

Matlagning+annat: 5 kWh  

Vid -7 drar ditt hus 24X90= 2160 W, det ska inte vara några problem alls att värma huset. Man kan göra ett diagram för ditt hus och se var kurvorna (husets värmebehov och pumpens värmekurva) skär varandra. Om jag skulle gissa så säger jag -15 grader.

MVH/Gano

Utloggad jälldorf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: energi åtgång värme normel villa 80kvm -18
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2007, 22:23:23 »
tack så mycket för svaren skall bli intressant att se så jag återkommer väl om ett par dagar då det ska bli lite varmare ute.en liten fråga till bara som kanske inte riktigt hör hit men jag har även en elmätare som sitter i sticket vid pumpen stämmer det att den drar mellan 1100-1200w vid -13 ºC och mellan 850-950 vid lite över -20 ºC det är i allafall en iaktagelse under denna tid.

gano

  • Gäst
gano
SV: energi åtgång värme normel villa 80kvm -18
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2007, 08:27:30 »
Det stämmer nog med de värden du fått. Effekten begränsas när det blir kallare. Sedan minskar också COP, så man kan säga att det är dessa två faktorer tillsammans som går att du får ut mindre värme ur din maskin när det blir riktigt kallt. Min egen maskin förbrukar uppåt 1500 W vid -5 och ca 1200 W när det är -15.

Om du har en mätare från t ex Clas Ohlsson, så är väl mätnoggrannheten "sådär", speciellt när det är lite varmare ute och värmepumpen går på sparlåga. Nu i kylan mäter de nog hyfsat rätt.

MVH/Gano

Utloggad aine72

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: energi åtgång värme normel villa 80kvm -18
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2007, 11:18:54 »
Gano m fl, en passus...
2 tvättmaskiner: 2,5 kWh
2 duschar: 5 kWh
4 timmar Tjock-TV: 0,5 kWh
10 timmar dator: 2 kWh
Matlagning+annat: 5 kWh 

Var fÃ¥r du dessa siffror i frÃ¥n? Mycket intressant tycker jag.  :D
Jag letar förbrukare hemma... Vår förbrukning varierar väldigt från dag till dag. Kan vara 50 kWh ena dagen och sen som igår hade jag en förbrukning på 101 kWh (24h). Då min fru är mammaledig just nu så är hon (oftast) hemma om dagarna. Igår noterade vi händelser och då såg det ut så här hemma (Ute -15º):
4 tvättmaskiner: 5 kWh
4 torktumleomgångar 5 kWh (Mer kWh??)
2 duschar: 5 kWh
1 bad: 2 kWh (??)
4 h TV: 0.5 kWh
10 h dator: 2 kWh
Matlagning*2+annat: 8 kWh (??)
2 Motorvärmare + kupévärmare a' 3 h (totalt 6h): 5 kWh (??)

Denna del skulle i sÃ¥ fall bli 30-35 kWh. Kan det stämma? Tillkommer gör naturligtvis inne- och utebelysning, lite stödvärme av tre element (800W+800W+1000W som är inställda pÃ¥ 18º) samt ett 1000W element i garaget som är ställt pÃ¥ 12º som eldar för fullt. Sen LVPn förstÃ¥s. Ni som har huvet pÃ¥ skaft när det gäller sÃ¥nt här, kan det stämma med 101 kWh? Eller, blir det nÃ¥t hÃ¥l över som jag ska leta orsaken till?  Sc:,h
« Senast ändrad: 25 januari 2007, 11:25:53 av aine72 »
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.

gano

  • Gäst
gano
SV: energi åtgång värme normel villa 80kvm -18
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2007, 16:03:10 »
Detta har väl alla i bakhuvudet ?  :D :D

Jag skrev faktiskt fel ser jag nu. En dusch på 5 minuter tar bara 1,5 kWh. Ett bad tar däremot 5 kWh. Din garagevärme kostar dig 24 kWh per dygn. Värmepumpen, om den går för fullt vill säga, drar ca 25-30 kWh per dygn vid kallt väder. Lite stödvärme plus din hushållsel. Det kan nog bli 101 kWh, men det går säkert att minska. Lågenergilampor, snål kyl&frys, sänk värmen i garaget, etc etc.

Om det är milt så drar ju värmepumpen däremot bara 5-10 kWh per dygn. Och om ingen är hemma så behöver ju inga lampor vara tända, det är ingen som startar tvätt- och diskmaskiner, lagar mat, spolar varmvatten etc etc. Det blir ganska stor skillnad.

MVH/Gano




nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!