Undrar så smått om jag kan kompensera min kronisk optimistiska utegivare genom att dra upp finjusteringen några hack eller om jag kommer att få problem när det blir varmare ( och spillvärmen från huset spelar mindre roll )?
Som det är nu så tror vp'n att det hela tiden är varmare ute än det är.
Nån som har ett svar på fickan?
Det är faktiskt rätt så sällan som det är fel på utegivaren.
Oftast handlar det om hur den monterats
Här är några troliga orsaker:
Man har använt befintlig utegivarkabel från den gamla pannan som kan vara glapp eller nån spik som kortsluter.
Hålet genom väggen för givarkabeln går direkt in i utegivaren och är inte tätat så att varm inomhusluft läcker ut och in i utegivaren.
Utegivaren sitter för nära fönster eller ventiler och påvarkas från värmen från dom.
Utegivaren sitter för långt ned på fasaden så att den kan täckas in av snö.
Den sitter inte på norrfasad.
Termometern man har som referens visar fel.
Men om din givare kroniskt visar för mycket så har du redan kompenserat för det när du ställde värmekurvan.
För du fryser väl inte?
För regleringen så är ju bara utomhustemperaturen ett värde, det är ju du som anger vad för temperatur radiatorerna ska ha kontra utomhustemperaturen.