Skrivet av: BergAdde
« skrivet: 19 mars 2024, 14:06:41 »Jag brukar se ett mönster i följande lista.
1: För hög värme/hetgas. Kompressorn tar stryk för att oljan bryter ner mycket fortare. Brända lindningar som brister pga av värme. Lager som expanderar pga av värmen och går torrt.
2 Defekt mjukstart som gjort att kompressorn går ostabilt på faserna. (Under en längre tid)
3 Vätskeslag pga av havererad expansionsventil.
4 Dålig kontaktor/skor som glappar
5 Kompressorn går baklänges.
6 Fukt i systemet gör att kopppar avfall hamnar i scroll halvorna och inte sluter tätt. S k "copper plating"
7 Värmeväxlare som läcker in till köldmedia och drar med sig vatten.
8 Inte använt nitrogen vid lödning så flagor hamnat i kretsen (ovanligt vid första kompressorn)
Jag tycker jag ser ett mönster om att R404a maskiner går betydligt längre än R407c Eftersom den har lägre hetgas. Om jag inte minns fel närmare 35K lägre.
1: För hög värme/hetgas. Kompressorn tar stryk för att oljan bryter ner mycket fortare. Brända lindningar som brister pga av värme. Lager som expanderar pga av värmen och går torrt.
2 Defekt mjukstart som gjort att kompressorn går ostabilt på faserna. (Under en längre tid)
3 Vätskeslag pga av havererad expansionsventil.
4 Dålig kontaktor/skor som glappar
5 Kompressorn går baklänges.
6 Fukt i systemet gör att kopppar avfall hamnar i scroll halvorna och inte sluter tätt. S k "copper plating"
7 Värmeväxlare som läcker in till köldmedia och drar med sig vatten.
8 Inte använt nitrogen vid lödning så flagor hamnat i kretsen (ovanligt vid första kompressorn)
Jag tycker jag ser ett mönster om att R404a maskiner går betydligt längre än R407c Eftersom den har lägre hetgas. Om jag inte minns fel närmare 35K lägre.