Skrivet av: Josth
« skrivet: 11 mars 2022, 10:04:40 »Ok. Med 197 kvm så skulle BS1 visa ca 248 om ventilationen/fläkten var inställd enligt normen som gäller men 192,6 ska absolut göra att F750 fungerar skapligt bra så det kan inte vara något avgörande fel där. Runt 220 brukar anses som optimalt för att utnyttja kompressorn maximalt. 2016 hade F750 ännu inte fått elektriska avfrostningselement i förångaren för att stoppa långa avfrostningar så det kan vara vissa problem med långa avfrostningar ibland. Elektriska avfrostningselement infördes andra halvåret 2017.
Ett problem vi nyligen uppmärksammades på var att uppsamlingstråget kan släppa ifrån sig små plastkulor från cellplasten det är gjort av och detta kan också täppa till kondensavloppsslangen. Det var från tidiga årsmodeller av F750 men problemet kan finnas senare också då det förmodligen är samma material. Kolla hur det ser ut under förångaren.
Ett problem vi nyligen uppmärksammades på var att uppsamlingstråget kan släppa ifrån sig små plastkulor från cellplasten det är gjort av och detta kan också täppa till kondensavloppsslangen. Det var från tidiga årsmodeller av F750 men problemet kan finnas senare också då det förmodligen är samma material. Kolla hur det ser ut under förångaren.