Det var inget konstigt med de värdena. De betyder att när pumpen startar börjar tillskottstimern räkna ner mot noll. Hinner tillskottstimern räkna ner till noll innan returtemperaturen har nått upp till börvärdet (stopptemperaturen - 2,5 grader om kopplingsdifferensen är 5 grader vilket är fabriksinställningen) börjar ramptid öppna räkna. Är det 6 kW tillskottseffekt inkopplad (fabriksinställningen) kopplas 3 kW elpatron in efter 10 minuter och ytterligare 3 kW efter 20 minuter.
När tillskottselen är inkopplad och returtemperaturen nått en bit över börvärdet (kommer inte ihåg hur mycket) börjar ramptid stänga räkna ner. Efter halva tiden kopplas 3 kW bort och vid full tid ytterligare 3 kW. Det är viktigt att ramptid stänga inte har ett för högt värde för då kan returtemperaturen stiga så mycket pga fördröjning i systemet att returtemperaturen når stoppvärdet för kompressorn som då stannar vilket den absolut inte ska göra om det behövs tillsatsel.
Jag undrar vad problemet var i det här fallet. Det lutar mot att rumsgivarpåverkan var för högt inställd eftersom det verkar fungera när den står på 3. Frågan är om det var tillsatsen som gick in och pressade upp returtemperaturen till 48 grader. Jag har lite svårt att föreställa mig att pumpen ensam klarade det.
Vill man trimma in rätt värmekurva ska man ställa rumsgivarpåverkan på noll och sedan prova sig fram till rätt inställning på värmekurvan. En ideal värmekurva är inte rak utan behöver knäckas men det kan man låta rumsgivaren ta hand när man har hittat rätt värmekurva om man inte är noga med att ha på tiondels grader konstant temperatur inomhus.