Hej,

Ska planera en installation av en lite strörre anläggning där det är 540m2 golvvärme fördelat på 3st fördelare. Till dessa tre fördelare så kommer en större shuntgrupp att mata fram värme som heter Uponor Fluvia Move Push PPG-30-A-W. Uponors pump kan styra framledningstemperaturen via Smartrix baserat på utomhustemperatur osv.

Uponorpumpen kommer att hämta värme ifrån en ackumulatortank på 500L som laddas av en Mitsubishi CAHV-R450 på 40Kw. Tanken kommer att kopplas som arbetstank med knäppfunktion och två cirkulationspumpar, där LVVP har en pump och den andra är uponorpumpen.

LVVP kan också justera framledningstemperaturen till acktanken via kurva, jag funderar då på hur man ska tänka med laddning av acktanken. Ska man ligga lite högre än beräknat framledning ifrån shunten? För man vill väl ladda tanken med så låg framledning som möjligt för att få den bästa ekonomin i det. Annars vore det ju enkalt att alltid ladda den med ex. 70grader.

Inget varmvatten kommer att vara inblandat utan endast uppvärming.

 

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: LVVP, arbetstank och Uponor Smatrix Move. Styrning ?
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2023, 10:45:14 »
Precis, man vill hålla nere framledningstemperaturen från värmepumpen för att få så bra COP som möjligt. Den bör inte värma mer än vad shunten behöver styra fram. Tror inte värmepumpen klarar några 70 grader heller utan det brukar i bästa fall vara max 60 grader framledningstemperatur när det är kallt ute. Men golvvärme har normalt bara ett behov av 35 eller 40 grader när det är som allra kallast på vintern. Annars kan parketten skadas. Om effekten från värmepumpen inte räcker när det blir riktigt kallt behöver värmepumpen även kunna styra en el-patron i acktanken som kompletterar värmen. Behövs även som back-up.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad gnuttisch

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 158
  • Karma +0/-0
SV: LVVP, arbetstank och Uponor Smatrix Move. Styrning ?
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2023, 11:51:00 »
Hej,

Jo, enligt tillverkaren så ska den klara av att leverea 70 grader; https://mitsubishielectric.se/produkt/cahv-r450/
Denna ska vara dimensionerad till vår byggnad för 100% drift utan tillskott, dock kommer det att finnas en elspets efter arbetstanken.

Det är en verkstadshall så ingen parkett kommer att komma till skada :)

Men då kanske man ska låta LVVP ladda tanken med lite mer än vad GV behöver så får de leva två helt separata världar ?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: LVVP, arbetstank och Uponor Smatrix Move. Styrning ?
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2023, 12:42:02 »
Intressant, första Mitsubishi'n jag sett klarar 70° ner till -20°. Men effekt och COP minskar med fallande utetemperatur. Bra att de angivit effekten vid -10° och -15° i databladet för att kunna dimensionera anläggningen. Framledningstemperaturen från värmepumpen bör som sagt inte vara högre än precis vad shuntstyrningen just då kräver för det ska vara så effektivt som möjligt. Bara att ställa in värmekurvorna rätt. Om el-spetsen sitter efter acktanken och inte i tanken och styrs av värmepumpen måste man tänka till så att styrningen blir korrekt och att den inte arbetar i onödan.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad gnuttisch

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 158
  • Karma +0/-0
SV: LVVP, arbetstank och Uponor Smatrix Move. Styrning ?
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2023, 20:51:13 »
Vi tänkte snåla in lite och sätta en patron i acktanken, annars var det ritat en elspets utanför schemat men de går ju alltid att lösa i efterhand isåfall.

Vi funderar på vilken pump som kan behövas för att ladda acktanken ifrån LVVP, det handlar nog om max 15M 54mm rör och ca 470L i tanken, lyfthöjd max 2m. Flöde ska va 2l/s i flödesschemat. Vad för pump tror ni man behöver för detta?

Jag har hittat denna som verkar 2l/s med 3m höjd

https://product-selection.grundfos.com/se/products/magna/magna3/magna3-32-80-97924256?tab=variant-curves&pumpsystemid=2116582274
« Senast ändrad: 04 juni 2023, 21:31:21 av gnuttisch »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!