0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Antagligen är tempraturen som minst ett par minusgrader, kolla i slutet på sommaren att den gått upp till några plusgrader så är det OK.
Här ser du mina borrhålstemperaturer-4 månader bakåt-under 1 dygn i vintrasMin borrhålstemperatur beror på min vps drift tid, man ser stora skillnader inom samma dygn, tex sjunker den snabbt under en kall natt men stiger sedan också snabbt om det blir en solig dag därpå.Köper du tex en 12kW istf en 9 kW så borde det bli ungefär samma genomsnitts temperatur förutsatt att de värmer ditt hus lika mycket och din 9kW inte stöttas av elpatron. Dock påstås nyare vp ha en ngt bättre verkningsgrad, kanske blir en liten skillnad därav. Hoppas du kan göra en något bättre bedömning för ditt hål
Tycker dina kurvor ser lite knasiga ut Börje, hur kan KB in (grön) vara högre än KBut (röd) ? Eldat samtidigt kanske?
Har värmepumpen gått så många år tycker jag inte du skall oroas av låg temp. Jag hade februari 2012 -5 ut och -2 in vissa dagar när det var nedåt -25 ute. (Mitt hål borrades 1994)Tycker dina kurvor ser lite knasiga ut Börje, hur kan KB in (grön) vara högre än KBut (röd) ? Eldat samtidigt kanske?