Knäcka kurva på IVT 490
« skrivet: 15 oktober 2009, 12:37:27 »
Hej!

Tänkte höra om någon vänlig själ kan förklara vad som menas med att knäcka kurvan?? Hur ska det vara inställt och varför?? Förklara gärna för en "dummie" som försöker förstå sig på sin panna men inte får ut ngt av manualen... :P

Undrar även vad som är "normala" GT-värden?
Vi har under ett års tid haft skyhöga elräkningar och inte förstått varför. Servicpersonal från IVT har dessutm varit här och kollat vår pump utan att hitta fel...
Idag kollade jag vad vi har för GT-värden och såg att GT-6 vad 16,7. Är inte det superlågt?? Har pannan gått på enbart elpatron under 1 års tid då?? Jag ändrade lite i menyn och då såg det ut/lät som att kompressorn startade så just nu är GT-6 70,1 och verkar jobba sig uppåt fortfarande.....
ÄR det inte konstigt att servicekillen från IVT inte såg detta när de var här och vi klagade på skyhöga elräkningar!! fiR: huvuddunk _/-

Tacksam för svar!
/lellis

Utloggad Niclas.Hedlund

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Knäcka kurva på IVT 490
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2009, 06:35:52 »
GT6 är kompressortemperatur, den stiger inte förens kompressorn startar, precis som du skrev.
Så felet är nog något annat i ditt fall.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Knäcka kurva på IVT 490
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2009, 07:33:05 »
Hej!

Tänkte höra om någon vänlig själ kan förklara vad som menas med att knäcka kurvan?? Hur ska det vara inställt och varför??


Med knäckt kurva så kan man göra ett "knä" på kurvan så man får en högre framledningstemp vid en viss utetemp, ofta vid +-0gr vill man ha ngra grader varmare.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Knäcka kurva på IVT 490
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2009, 09:19:53 »
IVT:s reglersystem arbetar med en rak reglerkurva. Vill man (lite förenklat uttryckt) ha 20 grader inne och framledningstemperaturen vid 0 grader ute är 40 grader (20 grader över önskad innetemperatur) för att uppnå 20 grader inne blir framledningstemperaturen vid -20 grader ute 60 grader. En grad lägre temperatur ute höjer i det här fallet framledningstemperaturen med en grad.

Men radiatorernas värmeavgivning ökar snabbare än övertemperaturen mot rummet, det räcker kanske med 55 grader framledningstemperatur vid -20 ute. Därför blir det för varmt inne när det är riktigt kallt ute om man har valt en reglerkurva som ger rätt innetemperatur vid noll grader ute. Det här problemet avhjälper man genom att lägga in en brytpunkt på reglerkurvan i området vid 0 eller - 5 grader. I teorin skall reglerkurvan vara svagt böjd men i praktiken fungerar det hyfsat bra med att så att säga knäcka kurvan i en punkt.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Knäcka kurva på IVT 490
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2009, 09:27:00 »
Det är inte så...

att IVT's innegivare knäcker kurvan? Vanligt hos en del tillverkare.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!