Vi har en Eco part 10,5 som drar 100 kwh. Det står i manualen att den ska dra max 3,5kw. Den går lite mer än halva tiden. Framledningen är 30-32 ºC .Returen 37.
 Kalla sidan in 2 ºC ut -2 ºC. Cp till radiatorerna stÃ¥r pÃ¥ 18w.(Stod pÃ¥ 47w under ett par mÃ¥nader och gick sedan ned utan att jag rört nÃ¥got  ???)
Skulle inte max ligga på ca 80kw om den gick hela tiden ?
Har jag missat något här ???
Jag klagar inte för elräkningen var bara 30% av förra årets med direktv el och L/L vp. Plus att det är exakt lika varmt i alla rum.

Timmerhus



   
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- vÃ¥ningen.
 Ã–ver- vÃ¥ningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är det rimlig ström förbrukning?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2011, 18:00:26 »
Lite förvirrande, 100 kWh på hur lång tid?
80 kW ska den nog inte dra, felskrivning?
CP kan nog inte gå på 18 W så klen CP har du inte.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Timmerhus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är det rimlig ström förbrukning?
« Svar #2 skrivet: 14 december 2011, 18:15:22 »
Hej
100kwh / 24 timmar .( enligt Vattenfalls: min förbrukning)
Det är en Grundfos Alpha 2 och jag är lika förvånad.
Det är 25 relativt stora radiatore och alla är lagom varma.
Timmerhus
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- vÃ¥ningen.
 Ã–ver- vÃ¥ningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Är det rimlig ström förbrukning?
« Svar #3 skrivet: 14 december 2011, 18:23:58 »
Har du ingen hushållsel?
Högre retur än framledning?
« Senast ändrad: 14 december 2011, 18:25:51 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Timmerhus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är det rimlig ström förbrukning?
« Svar #4 skrivet: 14 december 2011, 18:46:25 »
Ingen vistas i kåken just nu. Jag vet grundåtgången och den är borttagen.
Det är en Eco part mot en acktank då kan man ställa in returen till max 48 ºC och i mitt fall så lågt som möjligt utan att det känns obehagligt.
Inte returen från radiatorerna.
Är det någon som har erfarenhet av Vattenfalls nya service där man ser sin förbrukning? Den kanske är helt kass?
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- vÃ¥ningen.
 Ã–ver- vÃ¥ningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Är det rimlig ström förbrukning?
« Svar #5 skrivet: 14 december 2011, 20:19:24 »
Lite förvirrande, 100 kWh på hur lång tid?
80 kW ska den nog inte dra, felskrivning?
CP kan nog inte gå på 18 W så klen CP har du inte.
Min cp drar 7W så det är nog inte orimligt. Men många andra siffror är konstiga.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är det rimlig ström förbrukning?
« Svar #6 skrivet: 14 december 2011, 20:33:05 »
Min CP drar ca 35 W på lägsta farten, men ni har kanske nån extremt energisnål variant?
Däremot är totala elförbrukningen inklusive hushållsel just nu ca 35 kWh/dygn (ca 1000 kWh/månad).
Mitt hus är ju rätt mycket mindre men nog tycker jag att din förbrukning borde stanna vid ca 70-80 kWh/dygn.
« Senast ändrad: 14 december 2011, 20:35:31 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Är det rimlig ström förbrukning?
« Svar #7 skrivet: 14 december 2011, 20:59:00 »
Ingen vistas i kåken just nu. Jag vet grundåtgången och den är borttagen.
Det är en Eco part mot en acktank då kan man ställa in returen till max 48 ºC och i mitt fall så lågt som möjligt utan att det känns obehagligt.
Inte returen från radiatorerna.
Är det någon som har erfarenhet av Vattenfalls nya service där man ser sin förbrukning? Den kanske är helt kass?
Jag använder den och det stämmer bra för mig åtminstone, hade nu den 12:te 49 kWh förbrukning inkl hushållsel vid 3 ºC utetemp med en pump som ska dra ungefär 3,43 kWh.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 853
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Är det rimlig ström förbrukning?
« Svar #8 skrivet: 14 december 2011, 21:08:23 »
Det är en Grundfos Alpha 2 och jag är lika förvånad.
Alpha 2 ställer in sig själv efter behovet om den är i AutoAdapt-läge vilket den är när som standard. Då går den ner i effekt om t ex termostater stryper radiatorer. Så att effekten varierar är normalt. Och den är mycket energisnålare än gamla pumpar.

Läs mer här:  http://poweredby.grundfos.com/gsv/vaerme-och-varmvatten/autoadapt/
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Timmerhus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är det rimlig ström förbrukning?
« Svar #9 skrivet: 14 december 2011, 21:26:33 »
Vad är det för en massa konstiga siffror? Det är väl adekvata siffror för att visa att pumpen är ställd så snålt det går det kanske är svårt att förstå när man är van vid någon annan maskin.
Frågan var bara. Pumpen borde väl inte dra mer än de 3,5kw som står i handboken? 3,5kw i 24 timmar borde bli ca 80kw. Om den gick 100% av tiden men nu går den bara halva tiden.
Fint att man kan lita på siffrorna men jag skaffar nog ändå en egen mätare så småningom.



Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- vÃ¥ningen.
 Ã–ver- vÃ¥ningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Är det rimlig ström förbrukning?
« Svar #10 skrivet: 14 december 2011, 23:50:32 »
jag skulle gissa att ecopart 10.5 drar ca 3-4kW med cp. kanske något mer än 4kW.
beroende på temperatur.

våran ecoheat 7,5 ska enligt manualen dra 1,8/2,3kW. men den drar VB-30 ca 2,2kW .VB-55 ca 3kW.

« Senast ändrad: 15 december 2011, 00:31:17 av kullabacken »
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Är det rimlig ström förbrukning?
« Svar #11 skrivet: 15 december 2011, 08:39:59 »
Kompressorn kan inte dra dubbelt så mycket ström helt plötsligt (om den inte har gått sönder, men då borde den brinna upp så småningom...).
Jag gissar att det är nåt annat i huset som du har missat som drar resterande 40kWh. Ingen elpatron eller elradiatorer inkopplade? Vad har du för ventilation? Vattenpump som står och går mot en läckande hydrofor?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Timmerhus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är det rimlig ström förbrukning?
« Svar #12 skrivet: 15 december 2011, 10:18:40 »
Hej
Som sagt har jag när värmepumpen är avstängd en känd förbrukning på 7-8kwh.
Då ingår kyl,vvb, ute belysning,ventilation (frånluft på lägsta effekt).
Det enda nya är en värmekabel till inkommande vatten (som frös förra året) men den bara 1,5m lång.
Det är bara att skick efter en elmätare så oron skingras.


Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- vÃ¥ningen.
 Ã–ver- vÃ¥ningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Är det rimlig ström förbrukning?
« Svar #13 skrivet: 15 december 2011, 10:35:59 »
Har du kollat att den inte går på tillskott?

Gården i Dalarna står nu i semesterläge, med ca 15° inomhus, och VP:n drog 22,8 kWh under gårdagen.

Huset i Uppsala, fullt uppvärmt, drog 35,1 kWh i värme/VV under gårdagen.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Timmerhus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är det rimlig ström förbrukning?
« Svar #14 skrivet: 15 december 2011, 12:06:33 »
Hej
Nu har jag beställt lite mätare så nu är julen räddad.
Kanske nÃ¥gon granne som kopplat in sig  >:(eller frysen börjat dra i väg.
Det ska bli spännande.
När det gäller tillskott så finns det inte. Utan det var tänkt så att om pumpen inte orkar så får vi klä på oss eller elda.
Tack för svaren   tomte::
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- vÃ¥ningen.
 Ã–ver- vÃ¥ningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!