Författare Ämne: 1Ã¥r med bosch pumpen  (läst 7796 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kga_kille32

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 1Ã¥r med bosch pumpen
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2009, 00:14:44 »
Hej igen Anders...kom på det hade snackats om sånna problem med lågtryckspressostat tidigare....

Kolla alla dina värden under drift i den avancerade menyn månad/dag är koden eller om det var dag/månad

skriv av dom så ska vi se om vi inte kan lista ut vad som är fel, vad kör du för inställningar på cirkulationspumparna?


Dax sova nu känner ja, testade koppla el i min relax nyss o det blev inte helt rätt märkte ja:) haha


Mvh HÃ¥kan
Villa 163+177kvm, byggår 1965-69, renoverad 2007-08,2+1 fönster, radiatorer, bosch cc 160+EHP AW10

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: 1Ã¥r med bosch pumpen
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2009, 16:52:35 »
Hej igen Kga_kille32!

Lite om mina pumpproblem:
081016 Amnälde massor med bubblor i synglaset. Det tog 1 vecka innan service kom.
081111 Fel på utegivaren
0811?? Mailade till Bosch och undrade varför tillskottet går in vid +4. Väntar fortfarande på svar.
081113 Stopp pga UTLÖST LÅGTRYCKSPRESSOSTAT. Utegivaren bytt.
090102 LÅGTRYCK löser ut flera ggr. Pumpen igenisad. Anmäler.
090104 LÃ…GTRYCK igen.
090108 Servicekille dyker upp. Hittar inget. Service ska kontakta Bosch och återkomma.
090112 Ringde service för att påminna.
090202 Mailar till Bosch för att få hjälp eftersom service fortfarande inte återkommit efter 4 veckor.
090210 Talar med den lokale installatören om bekymren med service.
             Service dyker upp pÃ¥ em . Justerar expansionsventilen.
090215 LÅGTRYCKS-pressostaten löser ut vi 0 grader.
090218 Service kommer och flyttar bulben enligt rekommendation i servicemeddelande från Bosch.
             Pumpen stannar 2 gÃ¥nger pÃ¥ kvällen.
090219 Kontaktar lokale installatören, som uppgivet talar om "att stånga sig blodig mot Bosch".

Sedan steg utetemperaturen och tack vare det slutade problemen.
Nu ser jag med viss bävan  fram mot kommande kallperiod.

Hälsningar Anders H



Har bubblorna försvunnit i synglaset?

Utloggad p00anh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: 1Ã¥r med bosch pumpen
« Svar #17 skrivet: 11 oktober 2009, 19:49:18 »
Hej mikaelanderlund!

JA, bubblorna är borta utom en liten stund efter varje kompressorstart.

Hälsningar
Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.

Utloggad p00anh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: 1Ã¥r med bosch pumpen
« Svar #18 skrivet: 13 oktober 2009, 14:43:37 »
Hej HÃ¥kan!
Jag förmodar att eventuella jäkelskap dyker upp först när yttertemperaturen hamnar en bit under nollan.
Men om det kan vara till någon nytta, bifogar jag några larmlistor från förra problemsäsongen. Det är en Excelfil.

Hälsningar
Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.

Utloggad Kga_kille32

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 1Ã¥r med bosch pumpen
« Svar #19 skrivet: 14 oktober 2009, 22:37:22 »
Får hoppas det inte blir en lika strulig vinter detta då...en fråga bara är siffrona avlästa under produktion av radiatorvatten? och efter någon minuts drift...
Såg konstigt ut med T8-T9 väldigt liten diff samtidigt som ja tyckte du hade högre framledningstemp än pumpen producerade...men om ja förstod rätt så var det eltillskott med på alla även den då det vara -0,1 typ...

Var nere nu och tog en snabb avläsning, följande siffror...

T1 34,5
start 29,3
stopp 37,4
T2 -0,8
T3 59,4
T6 95
T8 36,2
T9 27,3
T10 26,2
T11 -6,2
T12 -0,6

Inget eltillskott, radiator produktion, cirkulationspumpar läge 1 på båda


Mvh HÃ¥kan
Villa 163+177kvm, byggår 1965-69, renoverad 2007-08,2+1 fönster, radiatorer, bosch cc 160+EHP AW10

Utloggad p00anh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: 1Ã¥r med bosch pumpen
« Svar #20 skrivet: 14 oktober 2009, 23:11:28 »

Hej!
Det är siffror ur larmhistoriken som vissar värdena vid några driftstopp.
Jag slutade notera uppgifter, eftersom det i stort sett bara blev upprepningar från tidigare stopp.

Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.

Utloggad p00anh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: 1Ã¥r med bosch pumpen
« Svar #21 skrivet: 14 oktober 2009, 23:31:30 »
Hej igen!

Här är dina siffror kompletterade med mina till höger:

T1 34,5      43,0
start 29,3   35,0
stopp 37,4   43,5
T2 -0,8      -0,7
T3 59,4      54,6
T6 95      72,6
T8 36,2      43,2
T9 27,3      37,8
T10 26,2                38,4
T11 -6,2                -9,4
T12 -0,6                -2,6

För att kunna hålla innetemperaturen + 22° är temperaturkurvan uppskruvad till max.
Inomhusgivaren är satt till 22° med påverkan 5.

Förra dygnet gick pumpen 20 timmar, varav 19 pÃ¥ värme vid  cirka +6° utetemperatur.
Inte lovande inför dygn med minus utomhus!

Hälsningar
Anders
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.

Utloggad Kga_kille32

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 1Ã¥r med bosch pumpen
« Svar #22 skrivet: 15 oktober 2009, 13:39:09 »
Hej...låter ju inte så kul det där du!

Men var tar all din värme vägen? snålt med element i huset o dåliga fönster, isolering osv?

Ja har renoverat stora delar av mitt hus och var efter har ja bytt till nya större o mer anpassade radiatorer, det har gjort otroligt mycke Ã¥t min framledningstemp...ja hÃ¥ller med lätthet 22-23grader i hela huset...kör pÃ¥ 19,5/52 (har ja för mig, sitter pÃ¥ jobbet)  pÃ¥ min kurva i pumpen, har ingen innegivare ja....det funkar toppen är väl runt 0an som det kan sjunka typ 1-2grader en sväng inne...

HÃ¥kan
Villa 163+177kvm, byggår 1965-69, renoverad 2007-08,2+1 fönster, radiatorer, bosch cc 160+EHP AW10

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!