Skrivet av: Raffen
« skrivet: 13 september 2009, 18:43:39 »

Tjenare Ubbe0!  Ja i stort sett så var vi faktiskt det ju, ivf för den här gången. ;) Men vi kommer väl igen med nya race framöver hoppas jag när det blir lite tuffare väderlek, och då skall jag också se till att ha en riktig voltcraftmätare som går hela skalan och inte stannar upp med mätningen strax under ca 400 watt. ;) ;D

Mvh Raffen.
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 13 september 2009, 18:33:08 »

Folkens, føler at denne tråden sporer litt av nå --/
Hold dere til emnet, please :,v(
Hvis man absolutt skal diskutere/kverulere off topic så send PM til hverandre istedet

Pumpemontør

Fast vi var väl iofs i stort sett klara med det här med utblåstemperatur så lite off topic kanske kan vara ok åndå i detta fall. ;-)
Skrivet av: pumpemontør
« skrivet: 13 september 2009, 08:53:42 »

Folkens, føler at denne tråden sporer litt av nå --/
Hold dere til emnet, please :,v(
Hvis man absolutt skal diskutere/kverulere off topic så send PM til hverandre istedet

Pumpemontør
Skrivet av: boek
« skrivet: 13 september 2009, 00:36:01 »

Bra Raffen, positivt tänkande är aldrig fel, det och att tänka i andra banor driver på utvecklingen. Natti!
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 13 september 2009, 00:30:25 »

Hej Boek!  Ja det kan väl vara så att de inte håller hur länge som helst du, även om just denna nu inte höll särskilt länge, och dessutom så finns det ju fler att köpa, så det är väl bara till att hänga på nästa och köra vidare. Dessutom så går väl utvecklingen succesivt framåt även när det gäller stickproppsmätare, så det gäller att tänka positivt här vet du Boek. ;) :)

Mvh Raffen.
Skrivet av: boek
« skrivet: 13 september 2009, 00:22:11 »

Visst har jag haft en sådan mätare men den blev sedermera förflyttad till Återbruket avdelning elektronikskrot. Och visst kan det bli fel på de flesta prylar. Därför bör man nog akta sig innan man alltför tvärsäkert benämner någon elektronikpryl, av vad det månde vara, rekorderlig.

Tyvärr kan jag inte bistå dig Raffen med vad det kan vara som har fallerat med din ena Voltcraftmätare. Kan bara rekommendera dig att göra detsamma som jag gjorde med min.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 13 september 2009, 00:11:49 »

Hej Boek!  Jag behöver inte alls inte tagga ned anser jag Boek eftersom lite taggad skall man alltid vara nämligen, jag blir bara lätt irriterad över er enstaka bakhållsskyttar som alltid skall spela snusförnuftiga när ni kanske i själva verket inte har ett dugg erfarenhet av t.ex Voltcrafts stickproppsmätare. Eller vad har du för någon egen erfarenhet av dessa stickproppsmätare egentligen Boek?? Har du haft någon egen sådan eller?? Sen är det väl så kanske att det kan ju faktiskt bli fel på all slags utrustning, och det kan ju komma helt plötsligt bara och gäller väl det mesta egentligen.
Faktum är att båda mina Voltcraftsmätare har fungerat alldeles utmärkt ända fram tills alldeles nyligen då den ena nu tydligen har fått något tjall, jag har kört dem båda i serie med en Enermet-mätare (en i taget alltså) och de har båda haft en felvisning på max 1,5% ifh till Enermeten, och det kan man då enligt min uppfattning gott kalla för rekorderligt.
Vad som har hänt med min ena Voltcraft vet jag inte men den verkar märkligt nog mäta helt rätt upp till max ca 385-390 watt, sen mäter den inte längre/högre upp i wattskalan, kan du möjligtvis ev svara på vad detta kan vara för fel Boek?? :)

Mvh Raffen.  
Skrivet av: boek
« skrivet: 12 september 2009, 23:53:59 »

Men snälla lilla Raffen ta och tagga ner lite grann. Jag har varken klagat eller gnällt utan bara konstaterat att den rekorderliga Voltkraftmätaren inte var så rekorderlig som du påstått i tidigare inlägg på forumet. Måhända att detta konstaterande fått dig att surna till. Jag anser att de enda elmätarna som möjligtvis kan kallas rekorderliga är de som är tillverkade av Kamstrup dock är det här inte fråga om några stickproppsmätare eftersom jag anser att de är inte tillförlitliga och därför inte kan kallas rekorderliga.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 12 september 2009, 23:46:22 »

Hej Boek!  Så du menar alltså att du tillhör också de här gnäll och stönspikarna som bara klagar och jämrar sig över saker och ting utan att ha något vettigt alternativ överhuvudtaget att komma med?? För isf så kan jag tala om för dig att det är bland de värsta människorna som finns tycker jag, för har man inga vettiga ideér eller alternativ att komma med så är det väl klart mkt bättre att man håller helt tyst isf. >:(

Mvh Raffen.
Skrivet av: boek
« skrivet: 12 september 2009, 23:25:22 »

Glöm stickproppsmätare de är inte tillförlitliga.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 12 september 2009, 23:21:38 »

Hej Boek!  Jaha, och vad har du själv för något/några förslag till riktigt bra stickproppsmätare istället då?? :)

Mvh Raffen.
Skrivet av: boek
« skrivet: 12 september 2009, 23:18:52 »

Där ser man hur det är med de rekorderliga Voltcraftmätarna, som Raffen ideligen har höjt till skyarna. Inte alls rekorderliga skulle jag vilja påstå utan snarare skräp som borde hamnat i skrotlådan för länge sedan.
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 12 september 2009, 21:32:02 »

kjelle
var snäll med raffe
tänk på att du endast har panasonic-pumpar
mvh

 Nejdå
 jag har en Nibe 2025 i reserv
 så man kan duscha & bada varm
 kjell  *vinkar*
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 12 september 2009, 21:30:10 »

Hej Kjell!  Ja det var väl skoj att du fick lite vatten på din kvarn och lite kul dessutom nu då kjell! Själv försöker jag alltid vara helt ärlig åtminstone, både åt det ena och det andra hållet nämligen, och förmodligen alldeles för ärlig t.om. Det är väl rätt bra med sådana som bl.a dig och någon enstaka till som bara pratar en massa strunt och kastar dynga omkring sig utan att egentligen tillföra någonting vettigt om vare sig själva eller sin närmaste omgivning inkl sina pumpar, och det är ju givetvis bekvämast att mörka allt som rör en själv och bara kritisera andra eller hur?? Det är väl bakhållskyttar som sådana kallas för normalt eller hur?? ;) :D

Mvh Raffen.
Skrivet av: macallan
« skrivet: 12 september 2009, 21:25:49 »

kjelle
var snäll med raffe
tänk på att du endast har panasonic-pumpar
mvh
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 12 september 2009, 21:16:21 »

Hej Mike & övriga!!  Javisst var det något fel med mina siffror. :-\ Jag har ägnat en del av eftermiddagen åt att ta reda på orsaken och har funnit att det har hänt något med min ena volcraftmätare som jag då hade till pumpen i bostadsvåningen och som jag också redovisade siffrorna ifrån. Jag har kört några race till med nämda pump på samma sätt men tog direkt innan jag startade den i em och bytte till den voltcraftmätare som jag har till källarpumpen istället, och då blev det ju helt andra siffror när det gäller wattförbrukningen för pumpen ifråga alltså. :P
Första körningen kom den upp till +60,8 ºC med +16,0 ºC ute och ca 21,5 ºC inne och en högsta wattförbrukning på 1524 watt, och andra körningen kom den upp till 61,9 ºC med +15,5 ºC ute och ca 22,0 ºC inne och en högsta wattförbrukning på 1556 watt, och båda gångerna då på 5:ans fläktläge. :)
Så pardon pardon, jag ber er alla så väldigt mkt om ursäkt här. :'( Mätaren ser faktiskt ut att fungera som vanligt men något fel har uppstått med den när det gäller högre förbrukningar såvitt jag kan förstå, och faktum är att jag tidigare har testkört båda dessa voltcraftmätare mot en Enermetmätare som jag har skaffat från Rickard och då hade de en mkt liten felvisning alltså. Men så är väl livet kanske att man inte helt kan lita på någon slags utrustning längre, och det är väl klart att ett COP på 22,3 var ju i högsta grad orealistiskt. :D :)

Mvh Raffen.




det har hänt något med min ena volcraftmätare som jag då hade till pumpen i bostadsvåningen

det måste kännas svårt för dig nu raffen
när din älskling (stickpropps mätaren ) är krasslig
 jag kan sälja en riktig el-mätare till dig
 en Kamstrup tror jag har 5-6 stycken liggande i källare
 men den är kön-lös= ingen stick-propp
 I natt kommer jag att sova gott
 för jag har ställt om alla pumparna
 från AC drift till värme
 kjell
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 12 september 2009, 19:52:05 »

Så pardon pardon, jag ber er alla så väldigt mkt om ursäkt här.

Taget, även om inte just jag klagade så mycket på dina mätningar då iofs.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 12 september 2009, 19:16:20 »

Hej Mike & övriga!!  Javisst var det något fel med mina siffror. :-\ Jag har ägnat en del av eftermiddagen åt att ta reda på orsaken och har funnit att det har hänt något med min ena volcraftmätare som jag då hade till pumpen i bostadsvåningen och som jag också redovisade siffrorna ifrån. Jag har kört några race till med nämda pump på samma sätt men tog direkt innan jag startade den i em och bytte till den voltcraftmätare som jag har till källarpumpen istället, och då blev det ju helt andra siffror när det gäller wattförbrukningen för pumpen ifråga alltså. :P
Första körningen kom den upp till +60,8 ºC med +16,0 ºC ute och ca 21,5 ºC inne och en högsta wattförbrukning på 1524 watt, och andra körningen kom den upp till 61,9 ºC med +15,5 ºC ute och ca 22,0 ºC inne och en högsta wattförbrukning på 1556 watt, och båda gångerna då på 5:ans fläktläge. :)
Så pardon pardon, jag ber er alla så väldigt mkt om ursäkt här. :'( Mätaren ser faktiskt ut att fungera som vanligt men något fel har uppstått med den när det gäller högre förbrukningar såvitt jag kan förstå, och faktum är att jag tidigare har testkört båda dessa voltcraftmätare mot en Enermetmätare som jag har skaffat från Rickard och då hade de en mkt liten felvisning alltså. Men så är väl livet kanske att man inte helt kan lita på någon slags utrustning längre, och det är väl klart att ett COP på 22,3 var ju i högsta grad orealistiskt. :D :)

Mvh Raffen.
Skrivet av: Mike
« skrivet: 12 september 2009, 15:25:41 »

runt 2-3 plusgrader och allt maxat.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 12 september 2009, 14:20:43 »

Nåt är fel på dina siffror Raffen...
Mäter jag min gamla Toshiba kan jag få ut över 60 ºC också men det vid en ineffekt på 2300W!
De formlerna som anges ovan är korrekta och sätter jag in mina siffror får jag helt rimliga siffror.

Hej Mike!  Har du gjort denna mätning alldeles nyligen eller?? Och med den väderlek och utetemperatur som råder fn?? Eller var det vid en kallare vinterväderlek kanske?? :)

Mvh Raffen.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 12 september 2009, 14:17:14 »

Tjenare Hplp!  Jo jag förstod väl det du. :D ;) Och jag håller visst med om att elförbrukningen verkar helt otrolig ifh till utblåstemperaturen, och ni är inte ensamma om att tycka och tro att det är fullständigt galet alltså, jag var nämligen först med att tycka på det sättet och det var därför som jag inte nämnde om min första mätning för ca 1 vecka sedan. Men nu har jag gjort 2 st mätningar och tyckte kanske att det var värt att nämna det när jag fick ungefär samma resultat, men jag får väl återkomma i ärendet när jag har gjort flera mätningar inkl på min ND-pump i källaren också. :)

Mvh Raffen.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 12 september 2009, 14:08:14 »

Hade det varit 61,2m3 så verkar det rimligare, Cop ca 2,2. ::)

Hej Hplp!  Jaså du menar alltså att en Toshiba RAS 10 bara skulle kunna avge ett Cop på 2,2 vid en utetemperatur på +12 ºC :D ;D Enligt specen så avger ju RAS 10:an ca 600 watt vid minsta värmeavgivning till en energiförbrukning av ca 120 watt och det får jag väl ändå till ett Cop på ca 5, eller då som specen säger kanske 5,08. ;) :)

Mvh Raffen.
Hej,Hej  Nä jag skojade bara, men dina uppgifter verkar vara galna, såsom ace påtalat. Något är fel. ;)
Skrivet av: Mike
« skrivet: 12 september 2009, 13:52:34 »

Nåt är fel på dina siffror Raffen...
Mäter jag min gamla Toshiba kan jag få ut över 60 ºC också men det vid en ineffekt på 2300W!

De formlerna som anges ovan är korrekta och sätter jag in mina siffror får jag helt rimliga siffror.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 12 september 2009, 13:46:26 »

Hade det varit 61,2m3 så verkar det rimligare, Cop ca 2,2. ::)

Hej Hplp!  Jaså du menar alltså att en Toshiba RAS 10 bara skulle kunna avge ett Cop på 2,2 vid en utetemperatur på +12 ºC :D ;D Enligt specen så avger ju RAS 10:an ca 600 watt vid minsta värmeavgivning till en energiförbrukning av ca 120 watt och det får jag väl ändå till ett Cop på ca 5, eller då som specen säger kanske 5,08. ;) :)

Mvh Raffen.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 12 september 2009, 13:22:01 »

Hej Raffen !
tyvärr är förhållandet mella luftflödet och temperatur alltid detsamma för att få ut samma effekt.
Jag kan inte för mitt liv förstå hur de uppger suna luftflöden idag.   Sc:,h Sc:,h
Jag garanterar dig att formeln för effekt kontra luftflöden är bergsäker  ;)
Effekt = luftflöde i m3/h X 0,36 X DeltaT
Vilket i ditt fall skulle innebära (om Toshiba hade varit ärliga med luftflödena):
luft in :ca21 ºC - luft ut :60,4 ºC enligt dina mätningar.
luftflöde enl Toshiba :612m3/h
Effekt: 612 m3/h X 0,36 X 39,4 ºC DeltaT = 8680W   ... WOW  :D
ännu mer förbluffande blir det med din uppmätta förbrukning :388,6W...  skulle ge ett COP på 8680/388,6= COP 22,3  :D
Sådana mätfel ger inte era mätningar...tillverkarna måste luras med luftflödena ordentlig   knUp
Men kontentan kvarstår..hög inblåsningstemp innebär höga tryck... innebär  :'(

Hej Ace!  Ja jag är själv oerhört förvånad över den låga elförbrukningen ifh till utblåstemperaturen, och jag hade iof nu den här gången 4:ans fläkthastighet medans 612 m3/tim motsvarar väl 5:ans hastighet, men det skiljer ganska lite mellan 3-4-och 5:ans fläkthastighet när jag mäter utblåstempen, max 0,5-1,0 ºC mellan stegen. Menar du då ev att innerdelsfläkten inte ger ifrån sig den luftmängd som den är specad för eller?? Eller vilket är det som är felmätning i det här fallet menar du, utblåstemperaturen eller energiförbrukningen?? Eller kanske bådadera då ev?? Sc:,h Kan väl bara säga att att båda mina voltcraftmätare till båda mina pumpar är körda under ett antal månader under förra värmesäsongen i serie med en enfasmätare av fabrikat Enermet som jag har köpt av Rickard (så den litar jag faktiskt på) och jag har då vid dessa jämförelser mellan dessa mätare kunnat se en maximal felmätning på 1-1,5 % för voltcraftmätarna ifh till Enermeten under 1 månads mätning/avläsning av mätresultat. :)

Mvh Raffen.    
Skrivet av: hplp
« skrivet: 12 september 2009, 12:19:39 »

Hade det varit 61,2m3 så verkar det rimligare, Cop ca 2,2. ::)
Skrivet av: ace
« skrivet: 12 september 2009, 11:21:59 »

Vill förklara varför jag får allergi av diskussioner runt inblåsningstemperaturer  b00k
om man tittar rent krasst på kylprocessen,så krävs två kriterier för att uppnå hög inblåsningstemperatur :
höga kondenseringstryck samt höga hetgastemperaturer.....inget av dessa vill vi ha i den optimala processen  huvuddunk
dessa parametrar innebär "dyr värme"

Hej Ace!  Hur menar du nu här när du säger att en hög utblåstemperatur också innebär en "dyr värme"?? Sc:,h Jag tycker väl då kanske att mina max uppmätta +60,4 ºC i utblåstemperatur ifh till min max uppmätta driftförbrukning på 388.6 watt för pumpen ter sig som väldigt billigt egentligen?? Och detta då givetvis sett ifh till den för tillfället rimliga utetemperaturen. Jag gjorde faktiskt samma övning för ca 1 vecka sedan med båda mina dåvarande pumpar (innan jag tog ned Panasonicen), och då iof med en lite högre utetemperarur på ca +15 ºC. Fick då med båda pumparna med tempinställningen +30 ºC och full fläkt (5:ans läge) en högsta utblåstemperatur på +59,6 ºC för Toshiban och +54,8 ºC för Panasonicen, högsta uppmätta elförbrukning för Toshiban var ej någon gång över 385 watt medans Panasonicen stegade upp till ca 1200 watt som högst och gick sedan tillbaka och låg och pendlade på mellan ca 950-980 watt i driftförbrukning. :)

Mvh Raffen.   
Hej Raffen !
tyvärr är förhållandet mella luftflödet och temperatur alltid detsamma för att få ut samma effekt.
Jag kan inte för mitt liv förstå hur de uppger suna luftflöden idag.   Sc:,h Sc:,h
Jag garanterar dig att formeln för effekt kontra luftflöden är bergsäker  ;)
Effekt = luftflöde i m3/h X 0,36 X DeltaT

Vilket i ditt fall skulle innebära (om Toshiba hade varit ärliga med luftflödena):
luft in :ca21 ºC - luft ut :60,4 ºC enligt dina mätningar.
luftflöde enl Toshiba :612m3/h

Effekt: 612 m3/h X 0,36 X 39,4 ºC DeltaT = 8680W   ... WOW  :D
ännu mer förbluffande blir det med din uppmätta förbrukning :388,6W...  skulle ge ett COP på 8680/388,6= COP 22,3  :D

Sådana mätfel ger inte era mätningar...tillverkarna måste luras med luftflödena ordentlig   knUp

Men kontentan kvarstår..hög inblåsningstemp innebär höga tryck... innebär  :'(
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 12 september 2009, 10:01:21 »

Vill förklara varför jag får allergi av diskussioner runt inblåsningstemperaturer  b00k
om man tittar rent krasst på kylprocessen,så krävs två kriterier för att uppnå hög inblåsningstemperatur :
höga kondenseringstryck samt höga hetgastemperaturer.....inget av dessa vill vi ha i den optimala processen  huvuddunk
dessa parametrar innebär "dyr värme"

Hej Ace!  Hur menar du nu här när du säger att en hög utblåstemperatur också innebär en "dyr värme"?? Sc:,h Jag tycker väl då kanske att mina max uppmätta +60,4 ºC i utblåstemperatur ifh till min max uppmätta driftförbrukning på 388.6 watt för pumpen ter sig som väldigt billigt egentligen?? Och detta då givetvis sett ifh till den för tillfället rimliga utetemperaturen. Jag gjorde faktiskt samma övning för ca 1 vecka sedan med båda mina dåvarande pumpar (innan jag tog ned Panasonicen), och då iof med en lite högre utetemperarur på ca +15 ºC. Fick då med båda pumparna med tempinställningen +30 ºC och full fläkt (5:ans läge) en högsta utblåstemperatur på +59,6 ºC för Toshiban och +54,8 ºC för Panasonicen, högsta uppmätta elförbrukning för Toshiban var ej någon gång över 385 watt medans Panasonicen stegade upp till ca 1200 watt som högst och gick sedan tillbaka och låg och pendlade på mellan ca 950-980 watt i driftförbrukning. :)

Mvh Raffen.   
Skrivet av: ace
« skrivet: 12 september 2009, 08:47:09 »

Vill förklara varför jag får allergi av diskussioner runt inblåsningstemperaturer  b00k
om man tittar rent krasst på kylprocessen,så krävs två kriterier för att uppnå hög inblåsningstemperatur :
höga kondenseringstryck samt höga hetgastemperaturer.....inget av dessa vill vi ha i den optimala processen  huvuddunk
dessa parametrar innebär "dyr värme"

med ett inkommande media(luften till kondensorn) på ca 20 ºC....är det en mardröm kyltekniskt att hamna på kondenseringstryck runt 58 ºC (35 bar)  inom alla andra kylpocesser skulle man idiotförklara konstruktören .
Den enorma tryckhöjningen ger även höga hetgastemperaturer,eftersom denna är en direkt återspegling av kompressoreffekt kontra köldmedieflöde i processen.

Anledningen till att det blivit såhär är givetvis konstruktörernas strävan/kundens krav på att innedelen ska vara kompakt(placeringsvänlig) samt ska lämna hög effekt utan störande luft-ljud.

Det första uppenbara är att sänka fläkthastigheten...varvid utblåstempen måste stiga för att bibehålla samma effekt  knUp

I min värld har den konstruktör vunnit som har lyckats utveckla en innedel med maximalt stor kondensor, men med en design som lurar ögat till att få innedelen att se mindre ut än vad den är (gärna med en genialt invinklad mångradig kondensor), samt ett fläktsystem som är extremt tyst i förhållande till luftflödet.
kort sagt så har den konstruktör som får ut maxeffekten med LÄGST inblåsningstemp (och lägst ljudnivå) vunnit Thumbsup

Skrivet av: pumpemontør
« skrivet: 12 september 2009, 02:56:36 »

Hej Pumpemontør!  Ja det hoppas jag verkligen att vi får rapporter även från dig givetvis, skall bli rlktigt spännande du. Thumbsup Vad är max viftehastighet på FD-pumparna?? Har de också 5 olika viftehastigheter som Toshiba har eller är det 4 st?? På Toshiba är högsta tempinställningen +30 ºC, och alldeles självklart så må bästa pumpen vinna givetvis Pumpemontør. Thumbsup :)

Mvh Raffen.

Hei

ME har 4 st. viftetrinn og høyeste temp.innstilling er 31 grader C.

Mvh
Pumpemontør
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 12 september 2009, 01:56:18 »

Hej Pumpemontør!  Ja det hoppas jag verkligen att vi får rapporter även från dig givetvis, skall bli rlktigt spännande du. Thumbsup Vad är max viftehastighet på FD-pumparna?? Har de också 5 olika viftehastigheter som Toshiba har eller är det 4 st?? På Toshiba är högsta tempinställningen +30 ºC, och alldeles självklart så må bästa pumpen vinna givetvis Pumpemontør. Thumbsup :)

Mvh Raffen.
Skrivet av: pumpemontør
« skrivet: 12 september 2009, 01:36:11 »

Hej Ubbe0!  Måste erkänna att jag känner inte alls till de ev tekniska alt fysikaliska begränsningarna som finns för luftvärmepumpar men jag har bestämt för mig att jag under förra värmesäsongen uppmätte ca +62 ºC med samma pump, men jag kommer inte alls ihåg vilket slags väder eller vilken utetemperatur som rådde vid det tillfället. Så det finns väl all anledning för oss alla här att återkomma lite längre fram i vinter tycker jag, jag har ju dessutom ännu inte kollat upp någon utblåstemperatur på min ND-pump i källaren. :)

Mvh Raffen.   

Jo, mer mätningar kan nog behövas för att kunna avgöra detta slutligt.
Toshiba har ju vunnit rond 1 (låg värmeavgivning innan dyr(?) on/off inträder) men vi övriga (iaf jag) ska försöka ge "Kungen" en match i högsta utblås hoppas jag.

Hei alle sammen :)

Jeg lover å komme med flere utblåstemperaturer når det blir kaldere ute. Jeg har som sagt både Mitsubishi Electric FD-25 og FD-35 VABH-pumper... Så langt i år har det ikke vært kaldere enn 8 grader ute... Men kommer som sagt tilbake med testdata når vi nærmer oss -10 -15 og kanskje til og med -20?? Jeg oppgir alltid utblåstemperatur på max viftehastighet og høyeste temp.innstilling, dvs. 31 grader C.
Måtte den beste varmepumpen vinne ;) (eller hva sier du, Raffen???) Thumbsup

Mvh

Pumpemontør
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 12 september 2009, 00:25:47 »

Hej Kjell! Ja nu blev du väl ändå ännu mer barnslig va. :D ;D  Vad är det som säger att du måste kommentera mina inlägg egentligen Kjell?? Jag tror nog att det skulle vara allra bäst inte minst för din egen skull om du låter bli helt att kommentera om du ändå inte har något vettigt att säga eller tillföra till dialogen i trådarna här du. ;) :)

Mvh Raffen.
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 11 september 2009, 23:47:46 »

Hej Ubbe0!  Ja på förekommen anledning så kollade jag också kortvarigt upp lite på min pump i bostadsvåningen nu ikväll och vill härmed då sända en liten hälsning från "kungen" av luftvärmepumpar. ;) ;D Pumpen i min bostadsvåning är då en Toshiba RAS 10 GKVP-E, dvs den lite äldre modellen av Daiseikai (Daiseikai 2). Startade igång den och ställde in tempen på +30 ºC och 4:ans fläktläge (ej high power), utetemperaturen var ca +12 ºC och innetemperaturen ca 21,5 ºC, och jag höll från start till stopp näst intill en kontinuerlig koll på min voltcraft elmätaren m.a.p pumpens elförbrukning. Körde pumpen i totalt ca 15-16 minuter men mätte inte utblåstemperaturen förrän efter ca 10 minuter efter det att pumpen hade stegat upp färdigt. Mätte alltså utblåstemperaturen under de sista ca 5-6 minuterna och den låg då och pendlade runt ca +60 ºC med en högsta uppmätta utblåstemp på +60,4 ºC och därtill då till en högsta uppmätta elförbrukning på pumpen av 388,6 watt enligt min voltcraftmätare. :)
Mvh Raffen.

 jaha då är ras 10an slagen med HELA tio grader av nocrian
 ni kanske hade lika termometrar ?
 kjell  :D

Hej Kjell!  Ja du är väl alltid lite barnslig rent allmänt tycker jag, men jag bryr mig inte spec så du får gärna hålla på lite Kjell. :D
Vad det gäller Nocrian så har jag personligen inga kommentarer, men det hade väl däremot Ace, och den killen vet ju vad han pratar om, och vad det gäller termometer så har jag även en rekorderlig sådan vet du av en infraröd variant. Du kan väl möjligtvis kolla upp Kjell vad Nocrian hade för elförbrukning vid sina uppgivna +70 ºC i utblåstemperatur och jämföra med mina ca +60 ºC vid fläkthastighet 4 och till en max elförbrukning av 388,6 watt. ;) Vid det wattalet så hade ju min förutvarande Panasonicpump redan gått i off-läge alltså, så visst är det en enorm skillnad mellan pumparna. :D :)

Mvh Raffen.   


 jo man får nog vara lite allmänt barnslig
 när man sitter här å kommenterar dina in lägg
 jag glömmer alldrig dina gammla inlägg
 när du höjde DKE pumparna till skyarna
 men enligt mitt tycke så var de bland de sämsta
 i panasonics historia
 och dina el-mätare TYP stickpropp
 har man läst spalt KILOMETER av här på forumet
 och vad är det som bevisar att din
 super duper IR termometer
 inte är lika bra som den som mätte nocrians ?
 och en ll pump är inte bäst för att den har högst
 utblåstem
 det har med luft-flödet att göra
 en pump med täta luft filter
 kan ha hög utblås temp
 men du får inge värme i kåken
 mer än runt pumpen.
 och till sist
 så skulle det inte fårvåna mig
 om du åkte citreen
 å tycker det åxå är värds bäst  *roflmao*
 kjell
 
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 11 september 2009, 23:23:49 »

Hej Ubbe0!  Måste erkänna att jag känner inte alls till de ev tekniska alt fysikaliska begränsningarna som finns för luftvärmepumpar men jag har bestämt för mig att jag under förra värmesäsongen uppmätte ca +62 ºC med samma pump, men jag kommer inte alls ihåg vilket slags väder eller vilken utetemperatur som rådde vid det tillfället. Så det finns väl all anledning för oss alla här att återkomma lite längre fram i vinter tycker jag, jag har ju dessutom ännu inte kollat upp någon utblåstemperatur på min ND-pump i källaren. :)
Mvh Raffen.   
Jo, mer mätningar kan nog behövas för att kunna avgöra detta slutligt.
Toshiba har ju vunnit rond 1 (låg värmeavgivning innan dyr(?) on/off inträder) men vi övriga (iaf jag) ska försöka ge "Kungen" en match i högsta utblås hoppas jag.

Tjenare Ubbe0!  Ja jag instämmer till fullo med dig här att vi behöver kolla upp mera när vädret blir lite tuffare, och det skall bli riktigt spännande tycker jag. Thumbsup :)

Mvh Raffen.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 11 september 2009, 23:19:56 »

Hej Ubbe0!  Ja på förekommen anledning så kollade jag också kortvarigt upp lite på min pump i bostadsvåningen nu ikväll och vill härmed då sända en liten hälsning från "kungen" av luftvärmepumpar. ;) ;D Pumpen i min bostadsvåning är då en Toshiba RAS 10 GKVP-E, dvs den lite äldre modellen av Daiseikai (Daiseikai 2). Startade igång den och ställde in tempen på +30 ºC och 4:ans fläktläge (ej high power), utetemperaturen var ca +12 ºC och innetemperaturen ca 21,5 ºC, och jag höll från start till stopp näst intill en kontinuerlig koll på min voltcraft elmätaren m.a.p pumpens elförbrukning. Körde pumpen i totalt ca 15-16 minuter men mätte inte utblåstemperaturen förrän efter ca 10 minuter efter det att pumpen hade stegat upp färdigt. Mätte alltså utblåstemperaturen under de sista ca 5-6 minuterna och den låg då och pendlade runt ca +60 ºC med en högsta uppmätta utblåstemp på +60,4 ºC och därtill då till en högsta uppmätta elförbrukning på pumpen av 388,6 watt enligt min voltcraftmätare. :)
Mvh Raffen.

 jaha då är ras 10an slagen med HELA tio grader av nocrian
 ni kanske hade lika termometrar ?
 kjell  :D

Hej Kjell!  Ja du är väl alltid lite barnslig rent allmänt tycker jag, men jag bryr mig inte spec så du får gärna hålla på lite Kjell. :D
Vad det gäller Nocrian så har jag personligen inga kommentarer, men det hade väl däremot Ace, och den killen vet ju vad han pratar om, och vad det gäller termometer så har jag även en rekorderlig sådan vet du av en infraröd variant. Du kan väl möjligtvis kolla upp Kjell vad Nocrian hade för elförbrukning vid sina uppgivna +70 ºC i utblåstemperatur och jämföra med mina ca +60 ºC vid fläkthastighet 4 och till en max elförbrukning av 388,6 watt. ;) Vid det wattalet så hade ju min förutvarande Panasonicpump redan gått i off-läge alltså, så visst är det en enorm skillnad mellan pumparna. :D :)

Mvh Raffen.   
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 11 september 2009, 23:12:25 »

Hej Ubbe0!  Måste erkänna att jag känner inte alls till de ev tekniska alt fysikaliska begränsningarna som finns för luftvärmepumpar men jag har bestämt för mig att jag under förra värmesäsongen uppmätte ca +62 ºC med samma pump, men jag kommer inte alls ihåg vilket slags väder eller vilken utetemperatur som rådde vid det tillfället. Så det finns väl all anledning för oss alla här att återkomma lite längre fram i vinter tycker jag, jag har ju dessutom ännu inte kollat upp någon utblåstemperatur på min ND-pump i källaren. :)

Mvh Raffen.   

Jo, mer mätningar kan nog behövas för att kunna avgöra detta slutligt.
Toshiba har ju vunnit rond 1 (låg värmeavgivning innan dyr(?) on/off inträder) men vi övriga (iaf jag) ska försöka ge "Kungen" en match i högsta utblås hoppas jag.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 11 september 2009, 23:05:23 »

Hej Ubbe0!  Måste erkänna att jag känner inte alls till de ev tekniska alt fysikaliska begränsningarna som finns för luftvärmepumpar men jag har bestämt för mig att jag under förra värmesäsongen uppmätte ca +62 ºC med samma pump, men jag kommer inte alls ihåg vilket slags väder eller vilken utetemperatur som rådde vid det tillfället. Så det finns väl all anledning för oss alla här att återkomma lite längre fram i vinter tycker jag, jag har ju dessutom ännu inte kollat upp någon utblåstemperatur på min ND-pump i källaren. :)

Mvh Raffen.   
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 11 september 2009, 22:57:51 »

Hej Ubbe0!  Ja på förekommen anledning så kollade jag också kortvarigt upp lite på min pump i bostadsvåningen nu ikväll och vill härmed då sända en liten hälsning från "kungen" av luftvärmepumpar. ;) ;D Pumpen i min bostadsvåning är då en Toshiba RAS 10 GKVP-E, dvs den lite äldre modellen av Daiseikai (Daiseikai 2). Startade igång den och ställde in tempen på +30 ºC och 4:ans fläktläge (ej high power), utetemperaturen var ca +12 ºC och innetemperaturen ca 21,5 ºC, och jag höll från start till stopp näst intill en kontinuerlig koll på min voltcraft elmätaren m.a.p pumpens elförbrukning. Körde pumpen i totalt ca 15-16 minuter men mätte inte utblåstemperaturen förrän efter ca 10 minuter efter det att pumpen hade stegat upp färdigt. Mätte alltså utblåstemperaturen under de sista ca 5-6 minuterna och den låg då och pendlade runt ca +60 ºC med en högsta uppmätta utblåstemp på +60,4 ºC och därtill då till en högsta uppmätta elförbrukning på pumpen av 388,6 watt enligt min voltcraftmätare. :)

Mvh Raffen.

 jaha då är ras 10an slagen med HELA tio grader av nocrian
 ni kanske hade lika termometrar ?
 kjell  :D
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 11 september 2009, 22:53:46 »

Hej Ubbe0!  Ja på förekommen anledning så kollade jag också kortvarigt upp lite på min pump i bostadsvåningen nu ikväll och vill härmed då sända en liten hälsning från "kungen" av luftvärmepumpar. ;) ;D Pumpen i min bostadsvåning är då en Toshiba RAS 10 GKVP-E, dvs den lite äldre modellen av Daiseikai (Daiseikai 2). Startade igång den och ställde in tempen på +30 ºC och 4:ans fläktläge (ej high power), utetemperaturen var ca +12 ºC och innetemperaturen ca 21,5 ºC, och jag höll från start till stopp näst intill en kontinuerlig koll på min voltcraft elmätaren m.a.p pumpens elförbrukning. Körde pumpen i totalt ca 15-16 minuter men mätte inte utblåstemperaturen förrän efter ca 10 minuter efter det att pumpen hade stegat upp färdigt. Mätte alltså utblåstemperaturen under de sista ca 5-6 minuterna och den låg då och pendlade runt ca +60 ºC med en högsta uppmätta utblåstemp på +60,4 ºC och därtill då till en högsta uppmätta elförbrukning på pumpen av 388,6 watt enligt min voltcraftmätare. :)

Mvh Raffen.

Tack för din input. +60 måste väl vara ca. max. (oavsett märke, obs ingen dissning menat nu) eller kan det t om vara högre? Finns det någon teknisk/fysikalisk begränsning (dvs förutom hur resp. fabrikat har valt att göra sin konstruktion)?
Nocrian var ju iofs högre uppmätt men det kan väl inte vara rimligt, eller?
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 11 september 2009, 22:40:23 »

Hej Ubbe0!  Ja på förekommen anledning så kollade jag också kortvarigt upp lite på min pump i bostadsvåningen nu ikväll och vill härmed då sända en liten hälsning från "kungen" av luftvärmepumpar. ;) ;D Pumpen i min bostadsvåning är då en Toshiba RAS 10 GKVP-E, dvs den lite äldre modellen av Daiseikai (Daiseikai 2). Startade igång den och ställde in tempen på +30 ºC och 4:ans fläktläge (ej high power), utetemperaturen var ca +12 ºC och innetemperaturen ca 21,5 ºC, och jag höll från start till stopp näst intill en kontinuerlig koll på min voltcraft elmätaren m.a.p pumpens elförbrukning. Körde pumpen i totalt ca 15-16 minuter men mätte inte utblåstemperaturen förrän efter ca 10 minuter efter det att pumpen hade stegat upp färdigt. Mätte alltså utblåstemperaturen under de sista ca 5-6 minuterna och den låg då och pendlade runt ca +60 ºC med en högsta uppmätta utblåstemp på +60,4 ºC och därtill då till en högsta uppmätta elförbrukning på pumpen av 388,6 watt enligt min voltcraftmätare. :)

Mvh Raffen.
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 11 september 2009, 20:07:12 »

70 grader C i utblåstemperatur??? Må være feilmåling, ellers så er det noe veldig galt med din varmepumpe... Går ikke an å oppnå over 70 grader på utblås på L/L-varmepumper med R410A som kuldemedium!!! Tror du må kjøpe nytt termometer :o
Pumpeemontør

Jo det verkar inte rimligt.
Min pump har jag mätt till ca. 56 grader, fast det är ju iofs inte "Kungen av VP", bara en ME FD25/Q-HEAT 630.
Skrivet av: pumpemontør
« skrivet: 11 september 2009, 19:54:03 »

Hade 70.2 i utblåstemp på Nocrian i tidigt våras i "highpower" läget. Mätt med digitaltermometer, funkar kanon som hårtork :-)
Tyvärr så "kväver" den sig vid maxeffekt eftersom den fyller upp hela hallen med varmluft...

R.

Hei

70 grader C i utblåstemperatur??? Må være feilmåling, ellers så er det noe veldig galt med din varmepumpe... Går ikke an å oppnå over 70 grader på utblås på L/L-varmepumper med R410A som kuldemedium!!! Tror du må kjøpe nytt termometer :o

Mvh
Pumpemontør
Skrivet av: ace
« skrivet: 09 september 2009, 20:27:22 »

Hade 70.2 i utblåstemp på Nocrian i tidigt våras i "highpower" läget. Mätt med digitaltermometer, funkar kanon som hårtork :-)
Tyvärr så "kväver" den sig vid maxeffekt eftersom den fyller upp hela hallen med varmluft...

R.
fel-mätning  ;)
Skrivet av: Ricky_se
« skrivet: 09 september 2009, 20:09:49 »

Hade 70.2 i utblåstemp på Nocrian i tidigt våras i "highpower" läget. Mätt med digitaltermometer, funkar kanon som hårtork :-)
Tyvärr så "kväver" den sig vid maxeffekt eftersom den fyller upp hela hallen med varmluft...

R.
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 26 augusti 2009, 15:09:45 »

Nejdå, han har bakat in sitt svar i citatet.

Jo jag ser det nu. My bad.

/Zero
Skrivet av: nic2
« skrivet: 26 augusti 2009, 14:28:05 »

Nejdå, han har bakat in sitt svar i citatet.
Skrivet av: pumpemontør
« skrivet: 24 augusti 2009, 08:38:12 »

På de varmepumpene som jeg har montert (Panasonic/LG/Mitsubishi) har jeg målt alt fra 48-52 grader på utblåsen. Mitsubishi`en har høyest utblåstemperatur på de som jeg har montert (Kirigamine -VABH)
Mvh Pumpemontør

Hej Pumpemontør!  Förstår jag dig rätt om du här menar att din Mitsubishipump ger 52 ºC i utblåstemperatur?? Vid vilken utomhustemperatur och vilken fläkthastighet var detta isf?? :)

Mvh Raffen.

Hei igjen

Min Mitsubishi Electric FD-35VABH 6,6 kw gir 52 grader i utblås på høyeste viftehastighet og ved en utetemperatur på 10 grader. Synes dette virker veldig ok! Nå må det sies at måleinstrumentet mitt var et billig-thermometer og sikkert ikke veldig nøyaktig Sc:,h
Kommer til å bli kjempefornøyd til vinteren hvis denne varmepumpen klarer å forsyne høy utblåstemperatur når det blir kaldt ute.
Er spent på hvilke temperaturer andre oppnår med samme modell

Mvh
Pumpemontør

Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 24 augusti 2009, 07:57:06 »

På de varmepumpene som jeg har montert (Panasonic/LG/Mitsubishi) har jeg målt alt fra 48-52 grader på utblåsen. Mitsubishi`en har høyest utblåstemperatur på de som jeg har montert (Kirigamine -VABH)
Mvh Pumpemontør

Hej Pumpemontør!  Förstår jag dig rätt om du här menar att din Mitsubishipump ger 52 ºC i utblåstemperatur?? Vid vilken utomhustemperatur och vilken fläkthastighet var detta isf?? :)

Mvh Raffen.


Hej Raffen,

Jag mätte i utblåset på min ME Q-HEAT 630 och fick då ca. 56 grader vid 18 grader utetemp. Jag tror jag hade max. fläkthastighet när jag mätte (det ivf inte någon av de två lägsta). Ska mäta mer när det bli kallt, jag har ju inte haft VP:n igång någon höst/vinter än.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 23 augusti 2009, 22:50:22 »

På de varmepumpene som jeg har montert (Panasonic/LG/Mitsubishi) har jeg målt alt fra 48-52 grader på utblåsen. Mitsubishi`en har høyest utblåstemperatur på de som jeg har montert (Kirigamine -VABH)
Mvh Pumpemontør

Hej Pumpemontør!  Förstår jag dig rätt om du här menar att din Mitsubishipump ger 52 ºC i utblåstemperatur?? Vid vilken utomhustemperatur och vilken fläkthastighet var detta isf?? :)

Mvh Raffen.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!