Ja, min fråga lyder som rubriken: kan man nollställa integralen på en Thermia Diplomat?

Anledningen till att jag vill göra detta är att det nu de senaste dagarna varit rejält kallt på nätterna, ner mot -20 grader, och något varmare dagtid, runt -10, men med strålande sol som värmer upp vårt hus bra.

På natten backar integralen ordentligt, ner till under -1200, eftersom det är så kallt (jag har tillsatsen avstängd då huset ändå blir tillräckligt varmt) och pumpen står sedan och kämpar och går hela dagen för att jobba ikapp värdet på integralen. Resultatet blir riktigt varmt o skönt inne, runt 24 grader pga tillskottet från solen, vilket jag tycker är onödigt.

Därför skulle jag vilja kunna nollställa integralen på förmiddagen om det är soligt och fint ute, så slipper pumpen stå och jobba konstant och jag sparar pengar. Har kollat både i manualen och letat runt i menyn men inte hittat något.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Nollställa integralen?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2011, 20:14:00 »
Om man stänger av vp genom menyn och sätter den i auto-läge igen, nollställs integralen och en ny nedräkning börjar, hos mig åtminstone.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nollställa integralen?
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2011, 07:56:19 »
Jag har utegivaren i söderläge sÃ¥ betas underskottet snabbt av dÃ¥ solen lyser.  :)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad alo.

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: Nollställa integralen?
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2011, 09:28:22 »
Kanske skulle en innegivare funka i ditt fall.  Thumbsup

Utloggad ErikB

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
    • Optimation AB
SV: Nollställa integralen?
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2011, 11:47:48 »
Citera
På natten backar integralen ordentligt, ner till under -1200, eftersom det är så kallt (jag har tillsatsen avstängd då huset ändå blir tillräckligt varmt) och pumpen står sedan och kämpar och går hela dagen för att jobba ikapp värdet på integralen. Resultatet blir riktigt varmt o skönt inne, runt 24 grader pga tillskottet från solen, vilket jag tycker är onödigt.

För mig låter det som om du har alldeles för hög kurva inställd eftersom du klarar inomhustemperaturen trots ett stort gradminutunderskott. Vad händer om du sänker kurvan?

/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC

Utloggad Küngen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Nollställa integralen?
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2011, 15:34:19 »
Om man stänger av vp genom menyn och sätter den i auto-läge igen, nollställs integralen och en ny nedräkning börjar, hos mig åtminstone.

Bra tips, det har jag inte tänkt på!

Jag har utegivaren i söderläge sÃ¥ betas underskottet snabbt av dÃ¥ solen lyser.  :)

Ja den tanken har slagit mig med. Det kanske går att flytta givaren själv, skarva kabeln lite bara?

Kanske skulle en innegivare funka i ditt fall.  Thumbsup

Ja det har slagit mig med men det är ju en viss kostnad med...

För mig låter det som om du har alldeles för hög kurva inställd eftersom du klarar inomhustemperaturen trots ett stort gradminutunderskott. Vad händer om du sänker kurvan?

/ErikB

Njae kurvan är lagom ställd om det fortsätter att vara molnigt ute under dagen med den temperaturen. Fortsätter det vara -20 minus måste jag slå på tillsatsen annars blir det för kallt. Har kurva 40. Visst, som jag har det nu är det lite kyligt i huset på morgonen vid ovan nämnda temperatur men det är inte så farligt. Kompletteringseldar lite brasa i kaminen för att få det lite behagligare om solen inte lyser.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nollställa integralen?
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2011, 20:18:21 »
Borde väl kunna nolla integralen på nått sätt på nibe kan man ändra aktuellt gradminutvärde till ett passande borde väl finnas nått liknande på thermia.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad El_-micke

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nollställa integralen?
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2011, 07:50:33 »
har du mycke hjälp av instrålande sol så skuule du ha nytta av en innegivare som sköter de där

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Nollställa integralen?
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2011, 08:05:55 »
Håller nog med erik där.
Kallt på morgonen beror väll på vad din nattsänkning är inställd på.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Nollställa integralen?
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2011, 10:11:44 »
På Thermian har man ingen parameter för nattsänkning om man inte har ett extra ur, dessutom är är nattsänkning med en bergvärmepump ytterst tveksamt ur ekonomisk synpunkt, just beroende på det tillskott som ev. kommer att gå in vid höjningen.
Så flytta utegivaren till söderläge det är lätt, bara att skarva ledningen med "telefon" kabel.
Samt om du tycker dig ha råd sätt in en innegivare, även det en mycket enkel manöver som du kan göra själv med hjälp av samma "telefon" kabel.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Nollställa integralen?
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2011, 00:10:46 »
I morse badade kåken i solljus, då nollade jag integralen som var -900. Det gjorde jag genom att sänka rum ner till 10° i några sekunder, då bryter vp-n på hysteres och nollställer integralen. Sen är det bara att höja tempen igen.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad Küngen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Nollställa integralen?
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2011, 11:56:56 »
Nån nattsänkning har jag inte, att det är lite kyligt på morgonen beror som sagt på att det varit snorkallt ute och jag kört utan tillsatsen. Att det är lite kallt i huset på morgonen är heller inget problem (i såna fall slår jag på tillsatsen) och inte det som jag ville ha hjälp med.

Jag provar nog i första hand att flytta utegivaren, det verkar ju inte vara nåt större problem och borde ge ganska bra resultat.
Tack även Labold för ditt tips, ska prova det om det blir soligt och varmt nån dag nu i veckan!

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Nollställa integralen?
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2011, 13:52:20 »
Du har i redan fått svaret men på lite olika sätt.
Nattsänkning är i princip samma som att sänka RUM BÖR.

Om du skaffar en vanlig rumstermostat med slutande potentialfri kontakt och installerar den på lämpligt ställe, samt kopplar denna på nattsänkningsingången i serie med ett 10k motstånd får du nollställning av integralen. Sätt nattsänkning till lämligt värde, t ex 10ºC.
När termostaten sluter sänks RUM BÖR så att hysteresen triggas, kompressorn stannar och integralen nollställs.

Alternativt att du gör denna manöver manuellt genom en strömbrytare som kopplas i serie med ett 10k motstånd. Har man bara rätt motstånd så är det enkelt gjort. Det tar några sekunder innan styrsystemet uppfattar signalen och stänger av kompressorn. Fungerar det inte har du för högt ställd hysteres.

Mvh
« Senast ändrad: 21 februari 2011, 13:57:55 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Nollställa integralen?
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2011, 14:56:10 »
Okej då är jag med (Tänkte om du hade en timer som sänkte för natten)
Men bodde inte du i örebro?Testa sänk kurvan till typ 38 och se vad som händer,Blir det för kallt är det bara ändra tillbaka.
Själv kör jag på kurva 37 och då bor jag några mil norr om dig och det funkar kanon.kör bara med utegivare och likvärdig storlek
på huset och inge vidare isolerat.Märkte inge skillnad när jag sänkte från kurva 40(fabriksinställning)till 37.Kör på auto och betalade
460kr för ts i fjol tycker det är värt att ha lite skön komfort. ::)
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Küngen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Nollställa integralen?
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2011, 17:28:04 »
Ok, ska testa att sänka kurvan och se om jag upplever nån större skillnad inne. Bara det inte blir för kallt på nedervåningen så.
Det är inte själva grejen att tillsatsen går in och kostar lite pengar jag har nåt emot, tycker däremot det är onödigt att pumpen går på tillsats på natten och morgonen när solen sedan kommer fram och värmer upp huset helt gratis åt mig dagtid (och jag tycker det är helt onödigt att pumpen står och jobbar över huvud taget då, därav själva frågeställningen).

Jag har inte tummen helt mitt i handen men att börja löda motstånd och koppla blir nog ändå på lite hög nivå för mig. Siktar på att flytta utegivaren i första hand och se vad som händer (detta löser visserligen inte att pumpen går nattetid, men borde göra att den jobbar mindre i onödan dagtid iaf).

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!