Hej!Det allmänna rådet är att justera så lite som möjligt med termostater, värmepumpen lirar inte så bra ihop med såna.Problemen uppstår om t ex VP:n vill brassa på och göra värme samtidigt som termostaterna stänger, då kommer värmepumpen i värsta fall stoppa på högtryckspressostaten, men även om detta inte sker så blir det många start/stopp på den.Vill man kunna styra med termostater så brukar man installera en arbetstank till värmepumpen.Utan en sån så får du försöka justera in värmen med shunten till golvvärmen.Värmen i källaren styrs självklart med värmepumpens kurva + rumsgivaren.Och kom ihåg att ju lägre temperatur VP:n jobbar med, ju bättre går den och ju mer pengar sparar den.
Hur sänker man framlednings temperaturen lämpligast? genom att ändra Kurva eller genom att sätta ett lägre kurva-max värde?Skulle man kunna sänka cirkulationspumpen som sitter i VP? Har förstått att det ska finnas tre olika hastigheter?har läst mig till att det hänger på vad man har för delta värde, 7 grader diff mellan tur & retur är optimalt?
Reglera framledningstemp med kurvan tills innetemp blir OK med fullt öppna termostater.Sen kan man även ha ett maxvärde på kurvan om man har golvvärme, för att skydda golven, fast det sitter ju redan ett sånt skydd på din LK-shunt.Och precis som du skriver så bör man justera in delta-T över värmepumpen så att den blir ca 7-8 °C då kompressorn värmer huset.
nu har jag kört ett par dagar med fullt öppna termostater på radiatorerna, och det som sker är att om VP har framledning på 35grader, så går 35 grader ut till radiatorerna i källaren.men framledningen till shunten för golvvärmen kommer bara upp i 27grader, trots det sitter t-korset till shunten först på framlednings slingan.jag har mina aningar om att jag måste strypa flödet på radiatorerna, tänker jag rätt?
Jepp, om du vill ha ut lite varmare vatten på golven så stryper man lite på radiatorerna, hellst med fast instrypning. Kolla över alla så att de blir lite svalare nertill än upptill.
Hej!Just nu är det varmgrader ute i princip hela landet, varför vill du ha ut 40 °C på golven?Det kommer bli bastu i dessa rum om du öppnar upp termostaterna.Anledningen till att du bara får 31 °C på sekundärsidan är golvvärmens tröghet, det tar tid att värma upp golven så returen från slingorna blandas in i framledningen och kyler denna.Angående rumsgivare så funkar den bättre med radiatorer, golvvärme är som sagt trögare så då blir det en eftersläpning i funktionen.
Den ena mäter på framledningen, den andra på returen. Ska du ha lägre tempdiff, öka flödet på cirkpumpen eller öppna upp ev strypningar på själva golvvärmefördelaren.Det som händer när du öppnar ( 8 ) är (om det är någorlunda ostrypt på fördelaren) är att framledningsgivaren på shunten sjunker samtidigt som returgivaren ev stiger lite.Men förvänta dig inte att returgivaren ska visa samma som framledningsgivaren, då är det nått fel.
Jag antar att du kollat att cirkpumpen på shunten funkar?Kolla även att det är rätt kopplat på primärsidan, så inte framledningen sitter på motsvarande högra anslutningen i bilden.
vid skrivande stund levererar VP 42 C fram till shunt, men utmatningen ifrån shunten är endast 31C. Termostaterna till golvslingorna står öppna. Vilket är gör mig väldigt frustrerad, behöver några goda råd
När kommer det konstiga?Golvvärmen ska väl ligga ca 10 °C under radiatorerna. Vad ska du ha en shunt till annars?