Tog över mitt barnsdomshem 2008.
- Bergvärme gud vad skönt, tänkte jag.

IVT C5 installerad 2004 i ett 140m borrhål, ca 100kvm i kalla Kiruna.

El problemo är nu att jag har ett svinkallt hål å massor av panik då jag ska resa bort.

GT1 ………. Från 40,5   Nuv 40,3
GT2 ………. -16,3
GT3 ………. Till 42,5 Nuv 43,5
GT6 ………. 84,7
GT8 ………. 48,3
GT9 ………. 42,0
GT10 …….. -10
GT11 …….. -3,3


Deltat på KB är ju katastrofalt.
Cirk.pumpen står på 3an å filtrena är rengjorda.
Elen går åt som pizzor på nyårsdan, även fått köra enbart tillsats i helgen.
Vid -10.2 bryter kompressorn, såklart, å startar om efter 1 miljon sekunder om jag inte tvingar igång den.
Servicesnubben ledig 2v.

Finns det något jag kan göra?
Bara vänta på servicesnubben eller hälla varm choklad i hålet?

GT1 Nuv 40,3 - GT9 42,0.
Tyder det oxå på att cirk.pumpen för radiatorerna borde gasas på lite för att snabba sig från cirk.pumpen på VB inne i VP?


Har någon eld?


Titel: SV: Ojoj vad kallt i hus å hål!
Skrivet av: Roland skrivet 08 februari 2011, 17:44:25
Eftersom GT10 (ingående köldbärare) visar lägre temperatur än utgående köldbärare (GT11) måste det vara fel på GT10-värdet, givarfel eller felavläsning.

Ställ köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift och mixtra sedan med inställningen av värmekurvan så att kompressorn stannar. Vänta 10-15 minuter och läs av GT10 och GT11. Helst skall temperaturerna vara lika men är det sällan.
Titel: SV: Ojoj vad kallt i hus å hål!
Skrivet av: apina skrivet 08 februari 2011, 18:38:45
ja men visst tusan har du rätt i det, tack som hellbulle för den lilla klarheten.

jag har bara tyckt det är konstigt att de "vänt" namnen å jag har således godtagit å trott att de säger "in i KB-röret" å "ut ur KB-röret".

kör KB-pumpen med pannan off nu å ska se hur mycket det skiljer.

hoppas "inte-den-riktiga-service-duden" som kommer i morrn kan hjälpa mig.

kompressorn har gått ca 26000 timmar å tillskott ca 1200.
ca 4.6% tillskott, är det ok?

skulle vilja få ner stretförbrukningen lite å det enda sättet är väl att ställa in så tillskott går på efter 24 timmar å se om kompressorn klarar sig på egen hand, annars testa köra på 3kw å inte släppa på 6kw.
är det rätt?

hur är det med skillnaden på GT1 å GT9?
Titel: SV: Ojoj vad kallt i hus å hål!
Skrivet av: Carl N skrivet 08 februari 2011, 18:51:43
hur är det med skillnaden på GT1 å GT9?

Det är inte helt otroligt att tempgivarna börjar visa lite fel efter några år.
Det säkraste är att känna med handen (eller med IR-termometer) på rören.
Bypassen ska vara svalare än framledningen, är den lika varm som framledningen så måste du öka på farten på externa cirkpumpen.
Titel: SV: Ojoj vad kallt i hus å hål!
Skrivet av: apina skrivet 08 februari 2011, 19:22:45
Eftersom GT10 (ingående köldbärare) visar lägre temperatur än utgående köldbärare (GT11) måste det vara fel på GT10-värdet, givarfel eller felavläsning.

Ställ köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift och mixtra sedan med inställningen av värmekurvan så att kompressorn stannar. Vänta 10-15 minuter och läs av GT10 och GT11. Helst skall temperaturerna vara lika men är det sällan.


hehe, körde enbart KB-pumpen i 20-25 minuter.
resultat:
GT10 (in)  -9,6
GT11 (ut)   0.2

ska inte ropa hej förrän jag hoppat över bäcken men det känns som att felet är lokaliserat.

kitos.
Titel: SV: Ojoj vad kallt i hus å hål!
Skrivet av: Roland skrivet 08 februari 2011, 20:15:18

kompressorn har gått ca 26000 timmar å tillskott ca 1200.
ca 4.6% tillskott, är det ok?

Ca 3700 kompressortimmar per år, en helt normal siffra. Tillskottet är lägre än 4,6 % räknat i kWh. Det är så få tillskottstimmar så det är nog nästan enbart 3 kW elpatron som har varit inkopplad. Pumpen ger ca 5 kW.