Ämnessammanfattning

Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 februari 2011, 20:15:18 »


kompressorn har gått ca 26000 timmar å tillskott ca 1200.
ca 4.6% tillskott, är det ok?

Ca 3700 kompressortimmar per år, en helt normal siffra. Tillskottet är lägre än 4,6 % räknat i kWh. Det är så få tillskottstimmar så det är nog nästan enbart 3 kW elpatron som har varit inkopplad. Pumpen ger ca 5 kW.
Skrivet av: apina
« skrivet: 08 februari 2011, 19:22:45 »

Eftersom GT10 (ingående köldbärare) visar lägre temperatur än utgående köldbärare (GT11) måste det vara fel på GT10-värdet, givarfel eller felavläsning.

Ställ köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift och mixtra sedan med inställningen av värmekurvan så att kompressorn stannar. Vänta 10-15 minuter och läs av GT10 och GT11. Helst skall temperaturerna vara lika men är det sällan.


hehe, körde enbart KB-pumpen i 20-25 minuter.
resultat:
GT10 (in)  -9,6
GT11 (ut)   0.2

ska inte ropa hej förrän jag hoppat över bäcken men det känns som att felet är lokaliserat.

kitos.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 08 februari 2011, 18:51:43 »

hur är det med skillnaden på GT1 å GT9?

Det är inte helt otroligt att tempgivarna börjar visa lite fel efter några år.
Det säkraste är att känna med handen (eller med IR-termometer) på rören.
Bypassen ska vara svalare än framledningen, är den lika varm som framledningen så måste du öka på farten på externa cirkpumpen.
Skrivet av: apina
« skrivet: 08 februari 2011, 18:38:45 »

ja men visst tusan har du rätt i det, tack som hellbulle för den lilla klarheten.

jag har bara tyckt det är konstigt att de "vänt" namnen å jag har således godtagit å trott att de säger "in i KB-röret" å "ut ur KB-röret".

kör KB-pumpen med pannan off nu å ska se hur mycket det skiljer.

hoppas "inte-den-riktiga-service-duden" som kommer i morrn kan hjälpa mig.

kompressorn har gått ca 26000 timmar å tillskott ca 1200.
ca 4.6% tillskott, är det ok?

skulle vilja få ner stretförbrukningen lite å det enda sättet är väl att ställa in så tillskott går på efter 24 timmar å se om kompressorn klarar sig på egen hand, annars testa köra på 3kw å inte släppa på 6kw.
är det rätt?

hur är det med skillnaden på GT1 å GT9?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 februari 2011, 17:44:25 »

Eftersom GT10 (ingående köldbärare) visar lägre temperatur än utgående köldbärare (GT11) måste det vara fel på GT10-värdet, givarfel eller felavläsning.

Ställ köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift och mixtra sedan med inställningen av värmekurvan så att kompressorn stannar. Vänta 10-15 minuter och läs av GT10 och GT11. Helst skall temperaturerna vara lika men är det sällan.
Skrivet av: apina
« skrivet: 08 februari 2011, 17:05:34 »

Tog över mitt barnsdomshem 2008.
- Bergvärme gud vad skönt, tänkte jag.

IVT C5 installerad 2004 i ett 140m borrhål, ca 100kvm i kalla Kiruna.

El problemo är nu att jag har ett svinkallt hål å massor av panik då jag ska resa bort.

GT1 ………. Från 40,5   Nuv 40,3
GT2 ………. -16,3
GT3 ………. Till 42,5 Nuv 43,5
GT6 ………. 84,7
GT8 ………. 48,3
GT9 ………. 42,0
GT10 …….. -10
GT11 …….. -3,3


Deltat på KB är ju katastrofalt.
Cirk.pumpen står på 3an å filtrena är rengjorda.
Elen går åt som pizzor på nyårsdan, även fått köra enbart tillsats i helgen.
Vid -10.2 bryter kompressorn, såklart, å startar om efter 1 miljon sekunder om jag inte tvingar igång den.
Servicesnubben ledig 2v.

Finns det något jag kan göra?
Bara vänta på servicesnubben eller hälla varm choklad i hålet?

GT1 Nuv 40,3 - GT9 42,0.
Tyder det oxå på att cirk.pumpen för radiatorerna borde gasas på lite för att snabba sig från cirk.pumpen på VB inne i VP?


Har någon eld?



Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!