Har en thermia diplomat 10 som installerades 2012. Den har fungerat bra och troligtvis effektiv.

Nu i elspartider har jag ändrat lite i inställningarna för att sänka värme.

Har sänkt kurvan, tagit bort kurvknäckning och satt värmestopp på 7°.

Nu till några av mina funderingar.

Använder endast utomhusgivare och tycker att den visar lägre utomhustemperatur än vad det egentligen är. Min andra egna termometer samt väderapp visar 7° men på thermian står det 4°. Det förklarar väl att värmen går på fast värmestoppet är satt till 7°. Är det vanligt att tempgivaren visar fel?

Det jag vill åstadkomma är att låta min vp värma huset till ca 18°, sen att elda i kaminen för att hamna på 20°.

Finns ju en del att läsa i menyerna och funderar på framledning och retur. Förr när jag kollade det var diffen ca 5 grader men nu när jag gjort lite ändringar verkar diffen vara runt 8 grader.

Finns det en vänlig och tålmodig person här som kan lotsa mig så vore det toppen :)
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Inställningar på diplomat 10
« Svar #1 skrivet: 06 november 2022, 07:34:58 »
Är givarna på samma ställe? Kan ju kasta lite beroende på ställe men kanske inte så många grader?

Ökade framledningen nu med 3 grader mot tidigare? Eller sjönk returen med 3 grader?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad magnus76

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar på diplomat 10
« Svar #2 skrivet: 06 november 2022, 07:43:36 »
Är givarna på samma ställe? Kan ju kasta lite beroende på ställe men kanske inte så många grader?

Ökade framledningen nu med 3 grader mot tidigare? Eller sjönk returen med 3 grader?
Jag får nog testa med en annan termometer på samma ställe som vp:n har sin utegivare.

Vet inte vilken som har höjts eller sänkts, bara nyss noterat diffen.
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Inställningar på diplomat 10
« Svar #3 skrivet: 06 november 2022, 07:59:37 »
Är det runt 18 inne som du önskar, med termostater öppna?

Sprider sig värmen till alla rum då du eldar eller kommer flera termostater att stänga och medför mindre vatten som cirkulerar och höjer därmed framledningen?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad magnus76

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar på diplomat 10
« Svar #4 skrivet: 06 november 2022, 08:12:03 »
Är det runt 18 inne som du önskar, med termostater öppna?

Sprider sig värmen till alla rum då du eldar eller kommer flera termostater att stänga och medför mindre vatten som cirkulerar och höjer därmed framledningen?
Ja i bästa av världar önskar jag få till 18°. Har alltid haft alla (förutom sovrummet) termostater fullt öppna.

Har fått för mig att det inte är så bra att vrida ner en massa termostat för att få ner värmen. Vill man få ner värmen överlag bör man väl ändra kurvan?
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Inställningar på diplomat 10
« Svar #5 skrivet: 06 november 2022, 08:29:14 »
Ja i bästa av världar önskar jag få till 18°. Har alltid haft alla (förutom sovrummet) termostater fullt öppna.

Har fått för mig att det inte är så bra att vrida ner en massa termostat för att få ner värmen. Vill man få ner värmen överlag bör man väl ändra kurvan?
Jo, termostater är av ondo (med arbetstank är de bättre), så du är på rätt väg.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Inställningar på diplomat 10
« Svar #6 skrivet: 06 november 2022, 09:02:35 »
Stämmer inte värdet på utegivaren kan du i displayen justera värdet, Sänker man temperaturen på framledningen med 3 grader blir inomhustemperaturen ca 1 grad lägre.
För att komma in i serviceläge och service menyn ska du endera hålla in vänster knapp/pil i ca 5-6 sekunder eller både höger och vänster i 5-6 sekunder. Där kan du justera värdet så att det blir rätt.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad magnus76

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar på diplomat 10
« Svar #7 skrivet: 06 november 2022, 09:08:38 »
Stämmer inte värdet på utegivaren kan du i displayen justera värdet, Sänker man temperaturen på framledningen med 3 grader blir inomhustemperaturen ca 1 grad lägre.
För att komma in i serviceläge och service menyn ska du endera hålla in vänster knapp/pil i ca 5-6 sekunder eller både höger och vänster i 5-6 sekunder. Där kan du justera värdet så att det blir rätt.
Du menar att man ”kalibrerar” utegivaren? Om den visar 5° och det i själva verket är 7° så höjer man utegivaren till 7°?
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad magnus76

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar på diplomat 10
« Svar #8 skrivet: 06 november 2022, 09:10:53 »
Vet inte om bilderna säger något?

Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Inställningar på diplomat 10
« Svar #9 skrivet: 06 november 2022, 09:33:41 »
I servicemenyn under INSTALLATION finns det KALIBRERA GIVARE där kan du höja/sänka tex utegivaren med några grader.
Ps
Med den stora höjning resp sänkning runt noll grader får du en lite "udda" krurva runt noll grader ute. Det kan vara rätt men för mig ser det lite knepigt ut.
« Senast ändrad: 06 november 2022, 09:37:06 av svenske kocken »
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad magnus76

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar på diplomat 10
« Svar #10 skrivet: 06 november 2022, 09:55:47 »
I servicemenyn under INSTALLATION finns det KALIBRERA GIVARE där kan du höja/sänka tex utegivaren med några grader.
Ps
Med den stora höjning resp sänkning runt noll grader får du en lite "udda" krurva runt noll grader ute. Det kan vara rätt men för mig ser det lite knepigt ut.
”Udda kurva” säger mig inte så mycket :) Har aldrig ändrat kurvan, bara ändrat knäckning vid +5, 0, -5. Men nu har jag nollställt dem.

Har satt två olika termometrar vid utesensorn. Termometrarna visar 7.5° och enligt vpn är det 6°. Nu har ju inte vpn decimaler så det kan ju vara 6.9° och då är det ju nära sanningen. Får testa i några dagar till.
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Inställningar på diplomat 10
« Svar #11 skrivet: 06 november 2022, 13:23:19 »
Jag backar lite om "udda kurva" jag misstog siffrorna för att det skulle vara "knäckningen" men ser nu att det är temperaturerna där knäckningen ställs in och inte hur mycket kurvan är knäckt.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad magnus76

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar på diplomat 10
« Svar #12 skrivet: 06 november 2022, 14:07:06 »
Mina två egna termometrar som jag placerat vid vp sensorn visar just nu 8.8° medan vpn visar 6°. Gick in i installationsmenyn och ökade enligt tipset 2°, nu visar vpn 8° :)

Får följa detta ett tag. Men det är ju viktigt att vpn jobbar efter rätt utetemperatur.
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Inställningar på diplomat 10
« Svar #13 skrivet: 06 november 2022, 14:35:48 »
Visar den en grad fel spelar det ingen roll, du har större variationer än så på utsidan av dit hus. Det kan skilja mååååånga grader mellan en solbelyst vägg och en vägg på skuggsidan ofta 10 grader och mer.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad magnus76

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar på diplomat 10
« Svar #14 skrivet: 06 november 2022, 14:58:40 »
Visar den en grad fel spelar det ingen roll, du har större variationer än så på utsidan av dit hus. Det kan skilja mååååånga grader mellan en solbelyst vägg och en vägg på skuggsidan ofta 10 grader och mer.
Så är det såklart. Men kände ändå att jag ville få till att mina termometrar som sitter vid sensorn verkligen bekräftade temperaturen där. Så lite bra är det väl att vpn visar samma, det är ju exakt på samma ställe.
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 366
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!