Hej att den lutar framåt är definitivt inte bra för avrinings hålet ligger i bak kanten.
Karlskrona är en tuff miljö för en värmepump iom luft fuktigheten är hög där.
Det har dessutom blåst från havet dom senast dagarna och då stiger luft fuktigheten.
Har du 50m2 borded et motsvara mitt på 30m2 som är sämre isolerat och där har jag märkt att den inte avfrostar som den ska runt 0 grader och gärna vill bygga is om jag kör den på 17grader så jag höjer temperaturen till 20grader när det ligger runt nollan och då avfrostar den som den ska.
Under 5 minus fixar den av frostningen galant även på 17 grader inne temperatur.
Får den arbeta för lite värkar det som den missar avfrostningar inte verifierat men jag har fått känslan av att den vill avfrosta var x minut och går inte pumpen då blir det ingen avfrostning utan den blir nästa gång pumpen går och minuten x infaller.
Du skulle sett min pump i går eller ska jag säga iglon.
Det hade under dagen runnit ner 0 gradigt smält vatten och rasat snö på den.
Hela pumpen var en kompakt is klump då det inte fanns en möjlighet att den skulle klara avfrosta när det rann noll gradigt vatten på lamellerna och dessutom hade rasat ner ansenliga mänder snö på den och bakom den