Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: wollip skrivet 23 mars 2011, 20:32:23

Titel: Energiberäkning
Skrivet av: wollip skrivet 23 mars 2011, 20:32:23
Ju mer det närmare man kommer desto nervösare blir man att något inte är bra.
Bifogar min energiberäkning.
Står också objekt, göteborg, 180kvm, äldre hus, berg
Det som inte stämmer är att det blir en 1145-8 + vpb300 istället o att vi borrat 170mtr.

Ändras täckningsgraderna något av det djupare hålet?

Ser beräkningen rätt ut annars?
Tänker på om rätt pump är vald.
Är ca 1 månad kvar tills installation.
Titel: SV: Energiberäkning
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 mars 2011, 20:50:00
Vp kommer att lämna lite högre effekt tack vare det djupare hålet hur mycket brine höjs finns det säkert nån kunnig som kan räkna på ligger framledningen på 55 grader vid dut ? tycker man ser det ofta i kalkylerna.
Titel: SV: Energiberäkning
Skrivet av: wollip skrivet 23 mars 2011, 20:56:41
Ända gångerna det gått upp till 55 är när jag inte eldat på morran o det är ca 25 gr i tankarna.
När det stabiliserat sig så tror jag ca 45gr.
Titel: SV: Energiberäkning
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 mars 2011, 21:02:28
Ända gångerna det gått upp till 55 är när jag inte eldat på morran o det är ca 25 gr i tankarna.
När det stabiliserat sig så tror jag ca 45gr.

Kalkylen är baserad på 55 grader så vp kommer att lämna högre effekt vid 45 grader Thumbsup.
Titel: SV: Energiberäkning
Skrivet av: wollip skrivet 23 mars 2011, 21:19:53
Kanske ska tillägga att det kommer att installeras ett FTX med roterande värmeväxlare oxå.
Om det nu påverkar på något sätt?
Det var inte planerat när beräkningen gjordes.
Titel: SV: Energiberäkning
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 mars 2011, 21:25:18
Kanske ska tillägga att det kommer att installeras ett FTX med roterande värmeväxlare oxå.
Om det nu påverkar på något sätt?
Det var inte planerat när beräkningen gjordes.

Beror på vilken vent du har i dag har du normenlig vent med fläkt på taket så minskas effektbehovet med ftx har du obefintlig vent så bör det inte skilja så mycket.
Titel: SV: Energiberäkning
Skrivet av: wollip skrivet 25 mars 2011, 10:10:15
Freshventiler i väggen är allt jag har idag.