Titel: Pumpen "trött" efter köldknäppen?
Skrivet av: Grop skrivet 05 februari 2012, 19:02:58
Jag märkte att pumpen inte riktigt orkar upp i samma returtemp som innan köldknäppen. Tidigare har pumpen klarat returtemp på 37,9-38,0 gr utan stöttning, men nu stod den på 37,2 grC i över en timma och ville inte ta sig förbi (sedan började frugan i vanlig ordning spola varmvatten...). Delta-T på radiatorkretsen är, som alltid, 6,3-6,4 grC. Köldbärartempen in har sjunkit från 0,6 grC till 0,1 grC. Om effekten avtar med ca 3% per grad, så borde deltaT sjunka 6,3*0,03*(0,6-0,1) i mitt fall, dvs 0,1 grC-vilket kanske inte går att läsa ut med dessa givare? Om pumpen tidigare klarat -12 grC utetemp utan elpatron, så borde 1,5% effekttapp göra att pumpen nu klarar (20-(-12)*0,015=0,48grC lägre utetemp, dvs 11,5 grC. Men eftersom den upplevda effekttappet sker nu, då det är -8 grC känns det som elpatronen snart behövs, eller?
Titel: SV: Pumpen "trött" efter köldknäppen?
Skrivet av: ugge skrivet 16 mars 2012, 17:59:12
Så kan det möjligen vara.
Fabriksinställningen är att kompressorn går 60 minuter själv för att sedan med 20 minuters intervall stega in elpatronen, normalt 2 aktiva steg.