Författare Ämne: 2 oberoende klimatzoner/klimatsystem, IVT eller NIBE? Fixar bägge detta?  (läst 4216 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Flinta

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 628
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag har läst på forumet om klimatzoner/klimatsystem men anar att det kan bli lite problem i mitt fall. Och i så fall vilken av följande märken klarar mina krav, IVT eller NIBE?

Skall ha två klimatzoner:
Klimatzon 1: Golvvärme i hela källaren med egen inomhusgivare. Skall förmodligen vara på året om, dvs även lite grand på sommaren också, inte minst i badrummet. Däremot är det ju lägre temp på denna krets den kalla årstiden.

Klimatzon 2: Radiatorvärme på övriga våningar med egen inomhusgivare. Radiatorerna skall vara på under kalla årstiden men helt avstängda på sommarn. Under den kalla årstiden är det högre temp i denna krets, än i golvvärme.

Så hur fungerar detta egentligen? Vad jag har förstått kan det bli problem då man ju skall ha ett huvudsystem som "styr" eller vad man nu skall säga. Och det skulle man ju kunna tänka att golvvärme kunde bli, men det fungerar väl inte om golvvärmen har lägre temp än radiatorkretsen? Och sätter man radiatorkretsen som huvudsystem, så blir det väl knas när den ju skall vara avstängd under sommaren?

Är IVT vs NIBE olika vad gäller detta? Har IVT bättre styrning för olika klimatzoner än NIBE eller vice versa? För detta avgör naturligtvis också valet av VP.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Ingen pump klarar av detta med sin normala styr, de klarar ett huvudsystem + ett extra som alltid har högst samma temp som huvudsystemet eller lägre.
Att köra högre temp på ena systemet vinter och högre på andra på sommaren fixar de inte.

Lösningen är att installera en arbetstank som du shuntar värmen ifrån till golvvärmen och sen sätter du dit en ventil till radiatorerna så du kan stänga värmen dit på sommaren (då du bara vill värma golven).
Detta klarar då båda värmepumparna av att fixa.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Flinta

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 628
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ok så jag måste stänga av ena systemet manuellt.

Men vilket av systemen skall man i så fall ange som huvudsystem då? Golvvärmen, radiatorslingane eller arbetstanken?

För övrigt är det väl egentligen märkligt att pumpens styrsystem automatiskt ej kunde stänga av radiatorerna på sommaren, när den ju känner av att innergivaren ger t.o.m högre temp än vad värmen är satt till? Då borde den ju slå av CP eller att man kunde styra via shunt. Sedan känner den av andra systemet, dvs golvvärmen och kontrollerar där. Behöver den värme så jobbar kompressorn vidare bara? Fast det kanske inte är så lätt i verkligheten :)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
I verkligheten så styr värmepumpen ett system direkt, och det andra systemet får sin värmen från huvudsystemet via en shunt. Det går inte att shunta ut varmare från huvudsystemet än vad det är där.

Men du ska du ha arbetstanken som system 1, och ta värmen direkt därifrån till radiatorerna som ska vara varmast på vintern.
Sen har du ett minvärde på system 1 (typ 25 °C) så att system 2 kan få lite värme därifrån på sommaren, men då behöver man stänga till radiatorerna så de inte värms på sommaren.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Flinta

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 628
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ok, men då har man 3 klimatsystem med andra ord där arbetstank är system 1.
Sen radiatorer system 2 och golvvärme system 3. Antar jag?

Men när du säger minvärde på system 1, typ 25 °C som du skriver, så måste det väl vara satt ett maxvärde också? Det som radiatorerna skall ha på vintern, vilket ju är bra mycket högre än vad golvvärmen kräver både sommar- och vintertid. Eller regleras maxvärdet via inomhusgivaren så den inte tillverkar högre temp än det behövs?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Man kopplar radiatorerna direkt på arbetstanken utan shunt, då blir arbetstank + radiatorer system 1 med samma temperatur vintertid.
Sen reglerar värmepumpen temperaturen i arbetstank/radiatorer beroende på utetemp (och ev rumstemp om man har rumsgivare) beroende på vilken kurva man har justerat in.
Nått maxvärde behövs inte på radiatorsystemet, men däremot behövs det på system 2 (golvvärmen) för att skydda golvet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Flinta

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 628
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jaha okej, men då är jag nog med.
Om arbetstanken skall "ingå" i system 1, behöver den tempgivare också då? Tanken jag funderar på har anslutning så man kan montera en givare nära toppen av tanken. Eller det kanske räcker med inomhusgivaren som finns på samma våning som radiatorerna?

Tänkt koppla på följande sätt, med shunten där ritningen visar. Vad tror du? Det kan väl fungera med 2 klimatsystem som vi pratar om här?

Din arbetstanksritning finns också som val här :)


Utloggad Flinta

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 628
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Haha, så klart NIBE vill att man skall köpa extra grejjer. Läste precis att man måste ha ECS 40 paketet för golvvärmen, alternativt skaffa AXC 40 för sig, vilken ju är svindyr. Bara där går ju 3 lakan.
Detta är ju något som styrs direkt från VP i IVT's pumpar. Suck.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Hej!
Framledningsgivaren till system 1 sätts lämpligen på arbetstanken, eller på stigaren efter arbetstanken (till radiatorerna).
Sen är det inte nödvändigt att styra shunten från värmepumpen, men om du vill göra det så krävs lite extra tillbehör till Nibe.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Flinta

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 628
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Men om VP skall kunna reglera temp på golvvärmen så måste väl shunten vara kopplad till VP? Annars får jag ju springa och shunta själv hela tiden, eller reglera via någon annan panel tillhörande shunten (dyrare lösning antar jag, samtidigt som det är sämre)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Det man har då är golvvärmetermostater och så shuntar man fram lite varmare vatten än vad som krävs.
Normalt så brukar man undvika detta tillsammans med värmepump men har du arbetstank så kan man göra så.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Flinta

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 628
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har inga termostater på golvvärmen och vill nog inte sätta några heller. Vill shunta fram rätt temp via VP. Får väl bli ECS 40 paketet...

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!