Hm… fortfarande osäker på om ni menar att jag ska köra på konstant differenstryck eller konstant varvtal. Det blir kanske lättare om jag berättar mer om anläggningen.
- 1.5-plan (golvvärme både i bottenplattan och på övre plan). Inga andra värmekällor (ok kanske brasan, men det som sporadisk "trivseleldning" och inte en reguljär värmekälla).
- Trycket i systemet är inställt på 1.2 bar (ska jag öka?).
- Bilderna på golvvärmefördelaren är från bottenplan. Det finns en till likadan på övre plan, men med färre slingor.
- Termostater styr ställdonen. Termostaterna är inställda på 25°, vilket innebär att de är öppna konstant (kommer inte upp i den temperaturen ändå).
- Termostaterna går att schemalägga och det har jag gjort i sovrummen, där är det inställt på 20° nattetid.
- Det innebär att 3 slingor stängs nattetid. Övriga slingor förblir öppna.
Pumpen (Nibe 750) styr hastigheten på cirkulationspumpen naturligtvis. Men den styr inte valet av "program" på den. Det är här jag är osäker om vad som
lämpar sig bäst utifrån förutsättningar jag beskriver ovan: "konstant varvtal" eller "konstant differenstryck"?