Har märkt att suggastemperaturen pendlar en hel del, framför allt vid värmeladdning.
Har läst att suggastemperaturen bör ligga mellan KBin och KBut.
Det gör min emellanåt, men eftersom temperaturen pendlar är bara de lägsta värdena "rätt" (mellan KBin och KBut).
Bifogar en graf som visar vad jag menar.
Tror inte det är problem med felvisande givare - har samma trend när jag kontrollerar originakgivarna.
Även hetgastemperaturen pendlar med samma frekvens.
Är denna pendling normal?
-
Pendlingarna är normala, de visar att expansionventilen fungerar och försöker hitta högsta möjliga förångning. Om du med värmeladdning menar varmvatten vid högre temperatur, är det också normalt, högre temperatur ger högre tryck som gör expansionsventilens arbete svårare (speciellt vintertid med kall KB) En förändring på ventilens läge får större utslag vid högre tryck.
Även hetgastemperaturen är normal, den följer suggastemperaturen.