Är det så enkelt att den går på tillskott när det är svalt ute och kan man i så fall tvinga pumpen att gå genom att stänga av eltillskottet? Eller är det korkat?
Tillskottet är, som namnet antyder, just ett tillskott och skall gå samtidigt som kompressorn - Annars är det nåt som är fel... Undantaget är när det blir så kallt att kompressorn stannar (15-20 minusgrader beroende på förutsättningar).
Elpatronen regleras i steg om 250W (om du har elpannan på 9kW), så bara för att tillskottsikonen syns så betyder inte det att den går på full effekt. Det går att se i styrsystemet hur mycket som är inkopplat just för tillfället (Servicenivå -> Avancerad meny -> Tillskott -> Inkopplad eleffekt) Värdet pendlar lite, så man kan behöva titta en stund för att få en uppfattning om medelvärdet.
En 6kW luftvärmepump ger inte så väldigt mycket när det blir några minusgrader, så det är nog helt enkelt så att VP'n själv inte orkar värma huset när det blir kallt. Om det sen är bra eller dåligt beror på huset, vart man bor och vad man hade för krav när anläggningen köptes. Dock tycker iallafall jag att man även i södra Sverige borde dimensionera så att man klarar några enstaka minusgrader med enbart kompressorn, men det kan ju finnas en massa olika faktorer som gör att man hamnar lite fel vid dimensioneringen även om ambitionen är att man skall hamna på en bättre nivå...