Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Problem igen  (läst 22396 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kwh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #45 skrivet: 02 februari 2010, 19:30:03 »
Sicken segpropp ;D .

Utloggad Stenehed

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #46 skrivet: 10 februari 2010, 19:01:54 »
   Thumbsup  studs  Äntligen!!!! Ny kompressor installerad.
Ska nu bli intressant och se vart detta slutar. Har inte hunnit med och testa nått speciellt än men märker redan av skillnad i gångtid.
dock är det bara -5 ºC ute nu. Något mildare innan solen gick ner.
Återkommer när jag testat lite. Men än så länge är jag nöjd! *vinkar*
CTC EcoAir 109/ EcoEl installerad 2006. Funai LLpump ovanplan.Kamin.
Gammal kombipanna Ecotec pelletsbrännare. 130+100 kwm 2 plan.

Utloggad kwh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #47 skrivet: 10 februari 2010, 19:16:17 »
Lucky you! Vad blev notan? Vem betalar kalaset? Garanti? Försäkring?

Utloggad Stenehed

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #48 skrivet: 10 februari 2010, 19:26:23 »
Vad jag vet än så länge så ska notan betalas av hemförsäkring och självrisk av CTC.
Det är ju 6 års trygghetsförsäkring vid installation om alla papper skickats in.
Reparatören tog iallafall med sig alla papper från försäkringsbolaget så jag hoppas jag slipper mer krångel nu. ::)
CTC EcoAir 109/ EcoEl installerad 2006. Funai LLpump ovanplan.Kamin.
Gammal kombipanna Ecotec pelletsbrännare. 130+100 kwm 2 plan.

Utloggad Houke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #49 skrivet: 10 februari 2010, 19:56:44 »
Vad jag vet än så länge så ska notan betalas av hemförsäkring och självrisk av CTC.
Det är ju 6 års trygghetsförsäkring vid installation om alla papper skickats in.
Reparatören tog iallafall med sig alla papper från försäkringsbolaget så jag hoppas jag slipper mer krångel nu. ::)

Har oxÃ¥ haft problem med min 107:a att hetgas larmet löst ut titt som tätt, hittade att temperaturen vid givaren under VP  visade 20 gr + vid -10 pÃ¥ den andra ute givaren..

Fick en ny givare och har monterat den nu men hela bakstycket (kylflänsarna) har ett ca 2cm tjock frostlager, ska det va så eller ska man försöka tina upp den ? Märker oxå efter nu ca 30 min problemfri drift att jag inte kan se att den frostar av ( inget vatten under pumpen), tar det tid inna VP hunnit göra sig av med all frost ?

Mvh henrik

Utloggad Stenehed

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #50 skrivet: 10 februari 2010, 20:14:29 »
Problem med Hetgasgivare hade jag i höstas då larmade den för givarfel. Fick en givare på posten. Installera sen försvann iallafall det problemet. Sen när det blev kallare så började problemen med larm om Hög hetgastemp. Anläggningen jobbade ofta på temeraturer över 115-125 ºC.

2cm frost låter lite mycket. Kan vara fel på avfrostningsuret tex.
Man kan ju prova och frosta av den med hjälp av varmt vatten eller med hjälp av byggfläkt o nått tältliknande över utedelen.

Mvh Christian
CTC EcoAir 109/ EcoEl installerad 2006. Funai LLpump ovanplan.Kamin.
Gammal kombipanna Ecotec pelletsbrännare. 130+100 kwm 2 plan.

Utloggad Houke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #51 skrivet: 10 februari 2010, 20:20:18 »
Problem med Hetgasgivare hade jag i höstas då larmade den för givarfel. Fick en givare på posten. Installera sen försvann iallafall det problemet. Sen när det blev kallare så började problemen med larm om Hög hetgastemp. Anläggningen jobbade ofta på temeraturer över 115-125 ºC.

2cm frost låter lite mycket. Kan vara fel på avfrostningsuret tex.
Man kan ju prova och frosta av den med hjälp av varmt vatten eller med hjälp av byggfläkt o nått tältliknande över utedelen.

Mvh Christian


Tack för ditt svar

Vågar man hälla lite varmvatten på kylflänsarna ?? Man förstör inget ?.Har halv snöstorm just nu så är inte så sugen för att försöka bygga tält o grejer över pumpen ..

Mvh henrik

Utloggad Stenehed

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #52 skrivet: 10 februari 2010, 20:31:34 »
Jo lite extra vatten får man ju hoppas den tål. Den är ju redan ganska utsatt med regn o rusk en svensk sommar.
Är man bara försiktig ska det säkert gå bra det med.
Annars kan du ju alltid ringa till CTC imorgon och höra vad de har för förslag.
Det verkar ju som om något inte riktigt hänger med.

Mvh Christian
CTC EcoAir 109/ EcoEl installerad 2006. Funai LLpump ovanplan.Kamin.
Gammal kombipanna Ecotec pelletsbrännare. 130+100 kwm 2 plan.

Utloggad Houke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #53 skrivet: 10 februari 2010, 20:42:08 »
Jo lite extra vatten får man ju hoppas den tål. Den är ju redan ganska utsatt med regn o rusk en svensk sommar.
Är man bara försiktig ska det säkert gå bra det med.
Annars kan du ju alltid ringa till CTC imorgon och höra vad de har för förslag.
Det verkar ju som om något inte riktigt hänger med.

Mvh Christian

Perfekt, ska prova lite försiktigt med varmvatten

Anledningen till nedisningen är sannolikt iom att den inte kunnatt frosta av med kass givare, Fläkten har bara gått på lågfart i ca 1v :(

Henrik

Utloggad Stenehed

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #54 skrivet: 11 februari 2010, 17:06:14 »
Jag tror servicekillen gjorde en manuell avfrostning första gången han var här
Tyvärr har jag ingen aning om hur han gjorde eller om det går och göra.


Mvh Christian
CTC EcoAir 109/ EcoEl installerad 2006. Funai LLpump ovanplan.Kamin.
Gammal kombipanna Ecotec pelletsbrännare. 130+100 kwm 2 plan.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Problem igen
« Svar #55 skrivet: 11 februari 2010, 17:56:13 »
Jodå...
det går att avfrosta manuellt.

Avfrostningsuret (det kretskort som sköter avfrostningen och sitter överst i EcoAirs elskåp) har 4 kabelanslutningar. 1= fas till kortet från samma utgång på A1 reläkort som startar kompressorn samt matar fas till MV till 4-vägsventilen. 2=nolla in till kortet. 3= nolla ut till fläktmotorn (från NC utgången på kortet). 4=nolla ut till MV till 4-vägsventil.
Kortet växlar alltså mellan att ge nolla till fläkten eller nolla till MV. Kortet har dessutom ett kapillärrör som går in i isoleringen ovanför elskåpet i EcoAir och känner av temperatur när den skall avfrosta.

Varken styrkortet i EcoEl eller EcoAir bör kunna ha någon inverkan på avfrostningen utan denna styrs alltså endast från detta kort.

Stäng av Ecoair (pÃ¥ Ecoelpanelen) och gör den strömlös med säkerhetsbrytaren som skall sitta ute intill Ecoair. Växla  ansl 3 och 4 ovan. Ã…terställ säkerhetsbrytaren och starta Ecoair. Efter avfrostning stäng av och Ã¥terställ.
« Senast ändrad: 24 februari 2010, 09:36:25 av larryd »
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Stenehed

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #56 skrivet: 12 februari 2010, 20:21:38 »
 fiR: huvuddunk _/- Blir snart tokig pÃ¥ min anläggning. Nu har f...skapet larmat om hög hetgas igen.
Ny kompressor, justerad expventil och nyfylld. Vad finns det mer som kan gå fel.
Snart blir det att gÃ¥ pÃ¥ med  knUp
Finns det någon möjlighet att jag kan skapa felet själv???
Kör ingen elspets och just nu är det ca -7 ºC ute.
Eldar i kamin och inga problem med varmvatten vid denna temp om den inte stänger ner o larmar vill säga.
Hetgastemp nyss var på ca 104 ºC

Mvh Christian
CTC EcoAir 109/ EcoEl installerad 2006. Funai LLpump ovanplan.Kamin.
Gammal kombipanna Ecotec pelletsbrännare. 130+100 kwm 2 plan.

Utloggad kwh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #57 skrivet: 12 februari 2010, 21:01:21 »
Min är likadan fiR: . De skeptiska verkar ha rätt ctc tål inte minus grader huvuddunk

Utloggad kwh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Problem igen
« Svar #58 skrivet: 12 februari 2010, 21:03:26 »
Dock börjar min å larma vid -9 ºC :'(

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem igen
« Svar #59 skrivet: 13 februari 2010, 10:27:15 »
fiR: huvuddunk _/- Blir snart tokig på min anläggning. Nu har f...skapet larmat om hög hetgas igen.
Ny kompressor, justerad expventil och nyfylld. Vad finns det mer som kan gå fel.
Snart blir det att gÃ¥ pÃ¥ med  knUp
Finns det någon möjlighet att jag kan skapa felet själv???
Kör ingen elspets och just nu är det ca -7 ºC ute.
Eldar i kamin och inga problem med varmvatten vid denna temp om den inte stänger ner o larmar vill säga.
Hetgastemp nyss var på ca 104 ºC

Mvh Christian

Gissar att teknikern som hjälpte dig noterade de värden han fick då han justerat klart din anläggning.
Kan du inte försöka låna en exakt termometer och mäta hetgasen själv.
Ska den larma vid 130 ºC så e det det som gäller varken mer eller mindre.

Det går även att mäta givaren själv, den ska ha ett visst motstånd vid en viss temperatur.
Mät även flödet genom plattvärmeväxlaren med en flödesmätare. Rätt flöde står i manualen.

Det är ingen lätt uppgift för en som inte jobbar med kyla/värme att ställa diagnos på sin anläggning.
Det är inte heller lätt för någon i branchen att ställa en korrekt diagnos på distans, det bli många gissningar.
Man måste se och mäta många parametrar i systemet.'

Allt det här med höghetgas och tryck och temperatur i ditt system hänger ihop.
Samt att jag har en stark tro att då man konverterar från olja till V/P , även om man
sköljer systemet med rent vatten så ligger det skit och gammal rost som senare täpper till
Plattvärmväxlaren i V/P då uppstår det en konstiga fenomen.

Ska inte sparka på folk i branchen med många anläggningar är driftsatta utan smutsfilter före V/P
Och det beror på okunskap.

När jag installerade min anläggning för snart 2,5 år sen monterade jag in ett smutsfilter och det har jag
fått tvätta/rensa flera ggr då anläggningen löst ut.
Huset e byggt 1967 med oljeuppvärmning och nu konverterat till V/P.

// G






nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!