Ämnessammanfattning

Skrivet av: AndersA
« skrivet: 21 december 2006, 13:47:17 »

Ofta har "kylbatterier" förångare parallella kretsar för att minska tryckfallet över förångaren. det är då viktigt att fördelaren ger exakt mängd till alla kretsar, även viktigt att fördelningsrören till kretsarna är lika långa och har samma böjning.
Eftersom det inte finns någon reglering mellan kretsarna så är det i praktiken omöjligt att få helt exakt fördelning mellan kretsarna. Skiljer dessutom även luftflödet så uppstår de beskrivna fenomenen.
Så länge inte varje kretrs i förångaren har egen exp ventil kan detta teoretiskt uppstå.

AndersA

Skrivet av: BJK
« skrivet: 19 december 2006, 08:54:09 »

Som info så var det "mindre frostiga" området mindre nu när det blivit lite kallare, så jag gissar på att det har något med att maskinen inte går för fulla muggar då det inte är så kallt.
Skrivet av: Guest
« skrivet: 18 december 2006, 22:37:03 »

Om jag minns rätt så sker detta fenomen enligt system 'cross-flow', det kan
även se olika ut beroende på om maskinen har kapillärrör eller exp.vent.... Sc:,h

Det kan ju även vara så att det är någon strypning i en del av förångaren,
kanske sot o dyl. från produktion och montering, men det ser jag på som
nästantill omöjligt... ^-^

Rätta mig om jag har fel... knUp
Skrivet av: Eggman
« skrivet: 18 december 2006, 21:23:28 »

skönt o höra
 *vinkar*
Skrivet av: BJK
« skrivet: 18 december 2006, 21:10:49 »

Idag såg det rätt lika ut här också måste jag säga :)
Skrivet av: Eggman
« skrivet: 18 december 2006, 20:29:52 »

Tänkte bara visa hur det ser ut..  :D
Skrivet av: Eggman
« skrivet: 18 december 2006, 20:22:19 »

Jo det verkar som kanske det är ett HE9 fenomen, för jag får gott med värme. Ska sluta vara så nyfiken.. Och vilja ha svar på allt..  knUp  huvuddunk  *vinkar*
Skrivet av: BJK
« skrivet: 18 december 2006, 19:27:31 »

Ja det känns som om det är något som är typenligt på vissa maskiner som min HE9, för värme ger den i alla fall. Ska bli kul att prova den när kylan kryper ned, för fram till nu har vi inte haft på mer än ett element (vid stort fönster för att förhindra ev kallras, men elementet är kallt 95% av tiden) sedan i april.
Skrivet av: gano
« skrivet: 18 december 2006, 15:59:26 »

Eller så fungerar det så här:

När pumpen belastas hårt så ser du helt enkelt inte påisningen som sker i stråk utan hela batteriet blir så kallt att det byggs på is väldigt snabbt över hela ytan. Dessutom är det väldig fart på gasen så att den avger kyla under hela sin färd genom batteriet.

När pumpen går lite lugnare (och flödet blir lågt) så ser du påisningen i långsam hastighet, den kryper fram längs rören. Det skulle väl kunna vara fallet när den går lugnt vid minusgrader. Batteriet har ju inte bara en enda ingång för gasen, det är uppdelat i flera "delar". Det kan ju vara så att gasen tar den enklaste (kortaste) vägen eller att den övre delen av batteriet får sämre luftflöde av fläkten.

MVH
Skrivet av: Eggman
« skrivet: 18 december 2006, 15:27:25 »

mm jag blir inte klok på detta.. Eftersom jag inte vet hur förångaren fungerar så frågar jag:
Är det så att om pumpen går på dellast eller halvfart, cirkulerar kylvätskan i utedelens nedredel. Och sen om den ökar i drift sprids vätskan i hela utedelens förångare.
Hade man varit en normal människa så hade man inte brytt sig så länge den ger värme,   *roflmao*  huvuddunk

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 december 2006, 14:25:32 »

Det kan ju vara så att gasen är helt förångad och har absorberat den värme den kan absorbera innan den når den delen av förångaren och i så fall blir det ju ingen påisning?  Sc:,h
Skrivet av: Eggman
« skrivet: 18 december 2006, 13:10:51 »

nopp o den ger bra med värme.. hmm
Men det verkar som när det är kallt ute o den får "hjälp " med att hålla värmen då blir det en rand.. Men när den går för fullt så blir det ingen rand.
Skrivet av: Paxmax
« skrivet: 18 december 2006, 12:53:24 »

Genki har liknande fenomen på sina maskiner.
Har även du långa rör mellan din inne/ute-del?
Skrivet av: Eggman
« skrivet: 18 december 2006, 11:12:05 »

Hej!
Idag rusar frågorna i huvudet. Var idag ute o kollade till älsklingen då det blivit minusgrader för första gången.. hehehe sjukt. men men . Jag har en rand över övre delen av ute delen, men nu vet jag vad alla kommer säga gas brist. Men saken är den att det är inte alltid så. Ibland isar den igen helt o hållet hela vägen upp. Varför blir det en rand bara ibland, kan det bero på att jag nu även stöd eldar o pumpen går på ganska låg fart ibland står den still faktiskt.
Hoppas ni förstår vad jag menar.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!