Skrivet av: OF
« skrivet: 10 juni 2025, 13:33:55 »Hej alla. Lite förtydliganden:
Idag funkar det (tror jag) så att jag värmer tanken (med elkasetten i) med VP:n till en fast returtemperatur (46°C). Returen passerar genom den större tanken och förvärmer tappvarmvattnet. Om shunten står på 0% går vattnet tillbaka via den stora "förvärmningstanken" till VP. Om VP inte orkar hålla temp i tanken går elkasetten in (dum styrning med termostat). ELK termostaten är inställd på lite lägre temp än den önskade i tanken så att den bara går in om VP inte kan hålla temp. Ju mer shunten öppnar, desto mer värmebärarvatten går via radiatorkretsen innan det via "förvärmningstanken" går till VP. VP:s returtemp mäts vid utloppet från "förvärmningstanken".
Idag funkar det (tror jag) så att jag värmer tanken (med elkasetten i) med VP:n till en fast returtemperatur (46°C). Returen passerar genom den större tanken och förvärmer tappvarmvattnet. Om shunten står på 0% går vattnet tillbaka via den stora "förvärmningstanken" till VP. Om VP inte orkar hålla temp i tanken går elkasetten in (dum styrning med termostat). ELK termostaten är inställd på lite lägre temp än den önskade i tanken så att den bara går in om VP inte kan hålla temp. Ju mer shunten öppnar, desto mer värmebärarvatten går via radiatorkretsen innan det via "förvärmningstanken" går till VP. VP:s returtemp mäts vid utloppet från "förvärmningstanken".