Nyss hemkommen till ett kyligt hem, och på inomhus delen blinkade timer lampan så trevligt. Men hur får man fram ev. felkod ??? Maskinen är en 3 årig he9dke.
hälsn Pb
-
Nyss hemkommen till ett kyligt hem, och på inomhus delen blinkade timer lampan så trevligt. Men hur får man fram ev. felkod ??? Maskinen är en 3 årig he9dke.
hälsn Pb
Felsökning Panasonic
När maskinen upptäckt ett fel, stannar den och TIMER-lampan börjar att blinka. Följ dessa steg för att hitta rätt felkod:
1. Tryck in CHECK på fjärrkontrollen under minst 5 sekunder tills den övergår i självdiagnostiskt läge. På free multi-enheter
vars modellbeteckning inleds med CS-ME, tryck istället in TIMER UP.
2. Tryck på pilknapparna för TIMER (för CS-XE9EKE och CS-XE12EKE tryck istället på pilknapparna för TEMP) för att bläddra
igenom felkoderna.
3. När rätt felkod hittas kommer inomhusdelen att ge ifrån sig pipljud under 4 sekunder (på CS-XE9EKE och CS-XE12EKE
kommer dessutom POWER-lampan att tändas under 30 sekunder). I det fall felkoden inte överensstämmer med felet
kommer inomhusdelen endast att ge ifrån sig ett kort pipljud (och POWER-lampan blinkar bara en gång på CS-XE9EKE
och CS-XE12EKE).
4. Om inga knappar trycks in inom de närmaste 30 sekunderna eller om CHECK trycks in på nytt, kommer fjärrkontrollen
att återgå från självdiagnostiskt läge till de vanliga driftsinställningarna.
Felkod Felbeskrivning
kjell *vinkar*
-
Verkar vara stort behov av Panasonic felsupport idag kjell62.
Rickard borde kanske överväga dig som Guldmedlem tycker jag nog.
-
Verkar vara stort behov av Panasonic felsupport idag kjell62.
Rickard borde kanske överväga dig som Guldmedlem tycker jag nog.
många panasonicar som krånglar i kylan
men mina går (än) -28 ute
kjell *vinkar*
-
Ja då är felorsaken funnen. Is i ytterdelen ända upp till propellern som då inte gick runt. Så fram med kupefläkten som ju helgen innan gjorde sin plikt i frysen då den också behövde avfrostning. Blir nog till att ägna värmekabeln och kanske framförallt termostaten lite kärlek.. knUp
-
Ja då är felorsaken funnen. Is i ytterdelen ända upp till propellern som då inte gick runt. Så fram med kupefläkten som ju helgen innan gjorde sin plikt i frysen då den också behövde avfrostning. Blir nog till att ägna värmekabeln och kanske framförallt termostaten lite kärlek.. knUp
stäng av strömmen till pumpen
skruva av locket och sen fronten
och fram med trädgårds kannan med varmt vatten
går mycket fortare än med fläkten