Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 mars 2013, 14:27:28 »Om du behöver säkra upp eller inte beror på spis/ugn. Värmepumpen i sig är inget större problem. Är den på 10 kW kommer den att dra ca 3 kW. Tillsatsel kommer sällan att behövas, ev. problem där kan man lösa med en effektvakt. 3 kW trefas betyder 4,5 A om jag har räknat rätt.
Däremot är det så dumt att moderna ugnar, håller på att kolla marknaden, brukar vara i enfasutförande och dra 16 A, induktionshällar tvåfas. Det hänger på köket om det kommer att fungera med 16 A. För egen del har jag kört min pump plus 6 kW tillsatsel (ca 11 A sammanlagt) och en gammal trefasspis samtidigt på 16 A säkringar utan problem. Tröga säkringar tål 50 % överlast en längre tid.
Däremot är det så dumt att moderna ugnar, håller på att kolla marknaden, brukar vara i enfasutförande och dra 16 A, induktionshällar tvåfas. Det hänger på köket om det kommer att fungera med 16 A. För egen del har jag kört min pump plus 6 kW tillsatsel (ca 11 A sammanlagt) och en gammal trefasspis samtidigt på 16 A säkringar utan problem. Tröga säkringar tål 50 % överlast en längre tid.