Hej alla glada
Vi har här för 2 veckor sedan bytt från en 310P till en ny F370.
Kompressorn i den gamla hade rasat så den körde enbart på el under en lång tid. Så elförbrukningen var relativt hög kan man säga :)
Men till min fråga nu, hur kan jag verifiera att den nya pumpen verkligen gör det som pumpen ska göra? Typ göra varmt vatten utan el :)
Tycker mig inte se att elförbrukningen går ner något nämligen..
Bor i en smålandsvilla byggd 2008 i 08-området. Ingen golvvärme, vattenburna raddisar.
-
Som på 310P att man ska titta på att förångningstemperatur och avluftstemperatur ligger runt omkring +5 °C. Med en frånluftstemperatur på drygt 20 °C vet man då att kompressorn gör sitt jobb. Kompressorn brukar gå non-stop om det är ca +6 °C eller kallare ute. El-förbrukningen ser man sedan t.ex. på månadsfakturan och kan jämföra med tidigare månader och kanske även samma månad föregående år.
-
Ok men då ser det bra ut enligt den bifogade bilden då?
Eller tolkar jag det fel?
-
Det ser bra ut.
Lusläs även instruktionsboken. Gärna flera gånger.
Du borde även kunna blockera elpatronen några dagar och se vad pumpen orkar med.
Logga även avluftstempen.
-
Har gjort samma byte, har väl justerat och haft koll i två år. Du kan spara upp till ca 10% lägre elförbrukning jämfört med 310P. Har medelförbrukning på 28 KwH per dygn och där min förbrukning nu på ett ungefär. Har spärrat elpatron vid 4 grader, litet hushåll
-
Gillar inte riktigt att förångaren går upp till rumstemp 5-10 gånger om dygnet vad det ser ut som. Borde gå att justera så det händer hälften så ofta eller än mer sällan. (Om huset har behov för 2 kW värme vill säga). Men eftersom det är spikar gissar jag att behov finns men något är just nu inte optimalt.
-
Gillar inte riktigt att förångaren går upp till rumstemp 5-10 gånger om dygnet vad det ser ut som. Borde gå att justera så det händer hälften så ofta eller än mer sällan. (Om huset har behov för 2 kW värme vill säga). Men eftersom det är spikar gissar jag att behov finns men något är just nu inte optimalt.
Hur reder jag ut vad som inte är optimalt då? :)
-
Skulle vilja se avluftshistoriken. Och händelseloggen. Ser ut som avfrostningar?
-
Här är senaste månaden..
Men vart hittar jag häbdelseloggen?
-
Du får logga in med webläsare och sen gå på historik.
Men den ligger ju väl på plus så det är nog inga avfrostningar.
Vad kör du för ventilations inställning?
-
Ventilation och annat
-
Vet inte om du har kurvlutningen riktigt rätt
Beräknad framledningstemp bör ligga på ca 40 grader runt noll grader så ligger ganska nära men fram och retur ligger alldeles för högt.
Vill du blockera elpatron så ställ den på ca 5 grader
-
Vet inte om du har kurvlutningen riktigt rätt
Beräknad framledningstemp bör ligga på ca 40 grader runt noll grader så ligger ganska nära men fram och retur ligger alldeles för högt.
Vill du blockera elpatron så ställ den på ca 5 grader
Kurvlutning är 9 och förskjutning 0
Framledningstemp just nu är enligt bifogad bild vid -1,3 grader ute
-
Vänta med att kolla värden tills det gått minst 24 timmar mellan varje förändring. Och gör bara en förändring i taget så du vet exakt vad det påverkar
-
Du har hög ventilation 65%? Finns det någon speciell orsak till detta?
När det ventiljusterades hos mig för drygt 2 år sedan så ställdes fläkten på 35%. Det föranledde till många avfrostningar så jag ändrade till 45% och det är idealiskt för vårt inneklimat och värmepumpen avfrostar ytterst sällan
-
Du har hög ventilation 65%? Finns det någon speciell orsak till detta?
När det ventiljusterades hos mig för drygt 2 år sedan så ställdes fläkten på 35%. Det föranledde till många avfrostningar så jag ändrade till 45% och det är idealiskt för vårt inneklimat och värmepumpen avfrostar ytterst sällan
Det vet jag inte men de som installerade pumpen mätte ventilationen också och satt den till 65.
-
Verkar inte rätt!! Får du inte kallras eller högt ventilationsljud?
Tycker att du kan pröva med 45% fläkthastighet ett par dygn. Skulle du få problem med en massa avfrostningar per dygn eller om du får problem med luftkvalité så kan du stegvis öka med 5% per dygn och bevaka under minst ett dygn per förändring
-
Verkar inte rätt!! Får du inte kallras eller högt ventilationsljud?
Tycker att du kan pröva med 45% fläkthastighet ett par dygn. Skulle du få problem med en massa avfrostningar per dygn eller om du får problem med luftkvalité så kan du stegvis öka med 5% per dygn och bevaka under minst ett dygn per förändring
Hmm man kan bara ändra temporärt och då till 30, 80 eller 100 förutom 65 då.
Eller kollar jag fel?
-
Nej då, man måste använda ett trix när man ändrar nivå 1 - 4 på fläkthastighet, det finns säkert ngn som har godhet att tala om det.
-
Du behöver in i servicemenyn.
Håll inne bakpil i 8 sekunder så dyker den upp. Sen ligger fläktvalen under driftsinställningar - fläkhast frånluft.
/J
-
Satt den till 45 nu.
Avluften jag ska hålla koll på nu?
-
Gäller ju att ha kondensorn runt nollan eller lite plus så den inte blir en isbit. Man får ha lite koll framförallt när det blir kallare ute och luften blir torrare.
-
Gjorde säkert inte rätt men kör på 55% nu.
Avluften rasade ner till -8 när jag ändrade till 45% så fick lite panik å ändrade till 55 direkt.
Men hur tycker ni kurvan ser ut nu?
-
Ungefär så här ska det se ut. Kanske är du hjälpt av detta
Bry dig inte om kurvorna mellan 21..00 - 03.00 Min egen special för att det inte ska bli så varmt på övervåningen då vi sover
Det är förångaren man försöker balansera med fläkthastigheten så att avluften ligger kontinuerligt strax ovan noll grader.
På så sätt minskar man väsentligt ned antalet onödiga avfrostningar och VP ger maximal effekt
-
Intressant tråd för jag har oxå en F370 och uppdaterade idag till senaste firmware.
Läst ett antal trådar om optimering, såg att vår fläkt körs på 60%.
Kollade injusteringsprotokollet från installationen för 6 år sedan, stämde med protokollet.
Vi har en lågenergi sutterängkåk, 2 x 80 kvm och tyvärr några stygga slangböjar som troligen bromsar luftflödet lite granna (pga CTC 103-9 var första värmesystemet, sedan F301).
Mitt troende idag är att fläkthastigheten blir en avvägning mellan reglerna för luftväxling, kallras vid FRESH 80 och avlufttemperatur runt +0,5 -- 1,5 grader C.
Skall köpa "kompakt" USB minne (så luckan går att stänga) och sedan köra med USB loggning.
Har kört några år med blockerad värmepatron vilket funkar största delen av året pga komplettering med LLVP och lite eldning när utetempen kryper under nollan, bor i Gbg.
-
Tar sin tid att kalibrera F 370 ja tummenupp
Kanske skulle tillägga att när pannan installerades så ventiljusterades det till 35% lufthastighet. Det föranledde till mååånga onödiga avfrostningar.
Dessutom tycker jag att normen ligger alldeles för lågt, människor mår bra av frisk luft!
Tycker jag ligger perfekt med 45 % hastighet idag