Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 november 2015, 12:15:38 »Vad kostade det att åtgärda?
Skrivet av: purjo__« skrivet: 02 november 2015, 12:15:38 »Vad kostade det att åtgärda?
Skrivet av: mrplumber« skrivet: 01 november 2015, 18:19:25 »Lite feedback i den här tråden. Det var expansionsventilen som var kass. Nu funkar det igen
Skrivet av: mrplumber« skrivet: 12 oktober 2015, 19:11:34 »Provade att justera åt båda hållen, men ingen skillnad. Testade att köra i ursprungsläget igen, men det var samma sak. Tänkte att den kanske hängt sig, men den kanske har tappat trycket i bulben.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 oktober 2015, 18:40:12 »Jag skulle i ditt fall gissa på expansionsventilen, går det inte att skruva lite på den?
Skrivet av: mrplumber« skrivet: 12 oktober 2015, 18:17:32 »Hej, har en Eco Air 107 som löser på hp. Det verkar vara bra flöde på värmebäraren genom kondensorn.
Den löser dock på HP bara efter en till två sekunders drift. 4-vägsventilen verkar ok, det blir varmt på hetgasröret och fram till kondensorn. Har kopplat upp manometerställ, och högtrycket sticker verkligen direkt, så pressostaten verkar ok. Kan det vara stopp i torkfiltret eller trasig expansionsventil? Det verkar verkligen vara totalstopp. Man hinner inte se något i synglaset, definitivt inga bubblor. Efter stopp så tar det ganska lång tid för den att tryckutjämna. Någon som vet vad det kan vara? |
|