Hej!

Här kommer bilder med 12h tidsaxlar. Äntligen funkar HGW när kompressorn går på tredje växel, men bara om utetemperaturen sänks till -15C/-18C går det på 3. Växel.  Förut har det körde på 1-2 växelarna, även om det är -10 grader ute.

Hur ändrar man inställningar så att varmepumpen jobbar hårdare och HGW funkar mer ofta?

Thermia Diplomat Inverter M, 176m borrhål, Maj 2017
155kvm 1,5 plan villa med golvvärme nedre, element uppe + 100kvm garage

Årets total förbrukning: 2016 12.000kWh (vedpanna); 2017 9.011kWh (Bergvärme); 2018 7.976kWh; 2019 6.149kWh; 2020 4.879kWh; 2021 5.061kWh; 2022 3.640kWh; 2023 2.651kWh

Utloggad Mlöf

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #796 skrivet: 09 februari 2021, 17:39:53 »
EnergiSpara
Ta kort på dina HGW inställningar.
Jag vet inte om jag kan hjälpa dig men då kan jag iallafall jämföra med mina inställningar.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad EnergiSpara

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #797 skrivet: 11 februari 2021, 07:19:53 »
EnergiSpara
Ta kort på dina HGW inställningar.
Jag vet inte om jag kan hjälpa dig men då kan jag iallafall jämföra med mina inställningar.

Se bifoga bilder. HGW funkar, men bara om utetemperatur sänks ner till -10c grader eller kallare. Eller kanske finns möjlighet att ändra HGW inställningar så att det funkar bättre även om värmepumpen går på lägsta växel?



Kanske jag borde ändra inställningar sä att värmepumpen jobbar inte hela tiden växel 1e och 2e förutom det blir -10c.
Thermia Diplomat Inverter M, 176m borrhål, Maj 2017
155kvm 1,5 plan villa med golvvärme nedre, element uppe + 100kvm garage

Årets total förbrukning: 2016 12.000kWh (vedpanna); 2017 9.011kWh (Bergvärme); 2018 7.976kWh; 2019 6.149kWh; 2020 4.879kWh; 2021 5.061kWh; 2022 3.640kWh; 2023 2.651kWh

Utloggad Mlöf

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #798 skrivet: 15 februari 2021, 21:11:05 »
Här kan du jämföra med mina inställningar.
Kan inte riktigt förstår varför din pump inte har kraftigare HGW då du har en högre framledningstemp än mig. Det borde göra att dina hetgaser är hetare.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad EnergiSpara

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #799 skrivet: 17 februari 2021, 12:18:55 »
Tack för ditt hjälp. Jag förstår det inte heller, men jag gissar att min värmepump jobbar för mycket i 1e och 2e växelarna.

Jag tänker att ändrar växel restriktioner för att stäng av 1e och 2e och prova hur går det med HGW i efterhand.
Thermia Diplomat Inverter M, 176m borrhål, Maj 2017
155kvm 1,5 plan villa med golvvärme nedre, element uppe + 100kvm garage

Årets total förbrukning: 2016 12.000kWh (vedpanna); 2017 9.011kWh (Bergvärme); 2018 7.976kWh; 2019 6.149kWh; 2020 4.879kWh; 2021 5.061kWh; 2022 3.640kWh; 2023 2.651kWh

Utloggad Mlöf

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #800 skrivet: 17 februari 2021, 17:16:12 »


Jag tänker att ändrar växel restriktioner för att stäng av 1e och 2e och prova hur går det med HGW i efterhand.

Visst kan du det men när det är så varmt ute hinner värmepumpen med att tillverka varmvatten och värme utan att komforten blir lidande. Jag kan tycka att när det är kallt ute som det är extra fint med HGW. Då får man varmvatten samtidigt som huset värms utan att komforten blir sämre. HGW är ändå ganska svag på låga växlar och låga framledningstemperaturer.
Tveksamt om du tjänar något på att spärra låga växlar.
Men det går alltid att prova.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad EnergiSpara

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #801 skrivet: 17 februari 2021, 18:07:51 »
Okej, tack för rådet  tummenupp
Thermia Diplomat Inverter M, 176m borrhål, Maj 2017
155kvm 1,5 plan villa med golvvärme nedre, element uppe + 100kvm garage

Årets total förbrukning: 2016 12.000kWh (vedpanna); 2017 9.011kWh (Bergvärme); 2018 7.976kWh; 2019 6.149kWh; 2020 4.879kWh; 2021 5.061kWh; 2022 3.640kWh; 2023 2.651kWh

Utloggad Reschke

  • Byggnadsautomation!
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nybyggare
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #802 skrivet: 06 juni 2021, 09:54:19 »
Hej alla,
Var några år sedan man stångades i detta ämne...
Har läst igenom det mesta i denna tråd sedan sist och fått uppfattningen att folk är nöjda med mjukvaruversion 6 alt. 7 och senare. Själv har jag 5 och funkar tillräckligt bra, förutom på en punkt: vid frikyla vill jag prova köra den inbyggda köldbärarpumpen på 100%, men den sidan i menyn tror jag har någon bugg då ”grön bock” för att Spara inte dyker upp... Således är jag fast på 30% i standby-läge och cp i konstantdrift.

Såå. Någon som har Genesis 7 eller senare undansparad och vill skicka den till mig? Min ÅF har upphört så tänkte kolla här för att slippa skrika mig hes hos Thermia :)
1,5 plans nybygge med Atemp 180m2
Um 0,22. Varmgrund.

FTX-ventilation HERU 100S EC, 0,35l/s/m2.

Bergvärme 160m borra, Thermia Inverter M, 3-12kW, mot 4-rörskopplad arbetstank på 100L.

Shunt mot golvvärmekretsar (2st WC) med Grundfos Alpha 2 25-40 pump.

Klimatsystem med 5st EC kanalfläktar styrda av Regin Regio Midi rumsregleringar med VEAB kyl-/värmebatterier, kopplade mot värme/frikyla. Oshuntat från arbetstank med Grundfos Alpha 2 25-60 pump.

Utloggad Mlöf

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #803 skrivet: 08 juni 2021, 22:24:19 »
Jag har 7ans programvara.
Jag hör av mig, när jag kan få hjälp av sonen att skicka över den till dig. Han är bättre på sånt.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad Flipper640

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #804 skrivet: 30 juni 2021, 09:11:36 »
Hej alla

Det var ett tag sen jag skrev ang. min pumps många stopp/start under drift.
Efter jag kompletterade med radiatorer i hela källaren så har pumpen gått perfekt med långa gångtider under vintern.

Det enda jag reagerade på under vintern var att kb-in gick ner till -1 när det var som kallast här i Mälardalen.

Är det ok eller tyder det på ett lite för kort borrhål?

Kb-in gick sen upp över 0 efter köldknäppen och låg runt ca +1 under större delen av vintern.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7655
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #805 skrivet: 30 juni 2021, 09:57:55 »
Minus 1 grad är helt OK, det ska vara betydligt kallare i hålet innan det uppstår några problem typ "frusna hål".
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Mbeck

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #806 skrivet: 20 oktober 2021, 17:07:08 »
Hej allesammans!

Jag undrar om någon har tillgång till senaste mjukvaran och vill dela med sig av den?

Ska vara version 11.10 enligt Thermias support som hänvisade mig till ÅF för att få en kopia. Mejlade min ÅF som ännu ej hade fått den från Thermia.

I nuläget kör jag 9.1.5.

Utloggad Jona Dalen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #807 skrivet: 29 november 2021, 22:43:44 »
Hallå på er!

Ny vinter, nya funderingar!

Vad skulle ni säga är skamgränsen på lägsta temp på köldbärarvätskan? Ligger på -5,-6° in, och -8,-9° ut.. Ska man ställa in någon begränsning eller liknande?

Pumpen går ofta på hög växel redan vid -10 till -15. Men det beror väl på de låga temperaturerna på brine in?

När bör man börja fundera på att borra nytt/djupare?

Trevlig kväll!
/Jona

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #808 skrivet: 30 november 2021, 07:15:04 »
Så länge du inte ser ökad nivå i nivåkärlet (vilket du väl inte kan på en IVT då de brukar ha slutet stålkärl?) eller ett högt tryck på kalla sidan så verkar inte borrhålet frysa.
Går du under -12 grader ut så misstänker jag att det börjar finnas risk att brine fryser i värmeväxlaren, och då blir det stopp i maskin.
COP minskar förstås, men är konstruktionen på en bergvärmepump liknande den på en luft/vattenvärmepump så borde den inte ta skada av kall brine i sig. (Förutom det högre slitaget det ger att arbeta med låg temp på kalla sidan och hög på varma, ju mindre tempskillnad mellan brine och värmebäraren desto mindre slitage.)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad EnergiSpara

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #809 skrivet: 20 mars 2022, 11:39:37 »
Finns det möjlighet att sätta inställningar så att uppvärmningen av VVS kommer endast att ske med kompressorn och inte med varmvattenelementet? 

Givetvis skulle det tar längre och kanske max temperatur behöver att gränser lite lägre, men det måste använder mindre EL att värme vatten med köldbärarkretsen istället för direkt EL via VVS elementen.
Thermia Diplomat Inverter M, 176m borrhål, Maj 2017
155kvm 1,5 plan villa med golvvärme nedre, element uppe + 100kvm garage

Årets total förbrukning: 2016 12.000kWh (vedpanna); 2017 9.011kWh (Bergvärme); 2018 7.976kWh; 2019 6.149kWh; 2020 4.879kWh; 2021 5.061kWh; 2022 3.640kWh; 2023 2.651kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!