Om vi tror du har en rumstemp på 24° och en köldbärartemp på 8°-9°, så ger dina fläktkonvektorer 4-5 kW. Med ett delta på 5°, så blir det ett flöde på runt 0,20-0,25 l/s.
En vanlig 6-meters radiatorpump bör klara det flöde som du behöver, tillsammans med 22 mm kopparrör.Om vi tror du har en rumstemp på 24° och en köldbärartemp på 8°-9°, så ger dina fläktkonvektorer 4-5 kW. Med ett delta på 5°, så blir det ett flöde på runt 0,20-0,25 l/s.
Tillför man 4-5 kW värme till borrhålet blir köldbärartemperaturen betydligt högre än 8-9 grader. Skulle gissa att den ökar 6-7 grader vilket i sin tur påverkar konvektorns effekt.
Har du någon referens på uträkningar? Vore gött att kunna göra en ordentlig uträkning på vilken pump/rördimensioner som borde användas.
Hur räknar man på detta? Och vad vore ett rimligt uttag i effekt?
Vet man pumpens effekt och temperaturen på in- och utgående köldbärare när pumpen har gått en längre tid en kall vinter kan man räkna ut hur mycket temperaturen sjunker per uttagen kW från borrhålet. Tillför man värme till borrhålet stiger temperaturen med samma belopp per kW. Ett exempel: Temperaturen när ingen värme tas ut borrhålet är +7 grader. Vintertid när pumpen har gått en kontinuerligt en längre tid är köldbärartemperaturerna 0 grader in och -3 grader ut. Pumpen ger 5 kW och COP = 3,3. Temperaturdifferensen mellan köldbärarens medeltemperatur och berget blir 8,5 grader. Uttagen effekt är 5 x (3,3-1)/3,3 = 3,5 kW. Temperaturändringen på köldbäraren är 8,5/3,5 = 2,4 grader/kW. Detta gäller oavsett åt vilket håll värmen leds, till eller från borrhålet.
Du har nästan 6 kPa/m i tryckfall, vid 0,23 l/s. Har du då 5 meter till förgreningen, så är tryckfallet 60 kPa. Lägg till flödet i bergkollektorn, värmepump, fläktkonvektor samt rördragning till den fläktkonvektor som är längst bort. Det lutar åt att tryckfallet blir långt över 100 kPa eller 1 bar.Det tryckfallet och den hastighet som blir i ledningen är inte att rekommendera.
Är det 16mm rör du räknar på för tryckfallet på 6 kPa/m?
Yepp, 0,23 l/s, etylalkohol 25% (vikt), +10° och PEX 16 mm med 2 mm godstjocklek är lika med 5,8 kPa per meter.Som jämförelse är det totalt 7,9 kPa i 40 mm bergkollektor d.v.s. totalt tryckfall för 360 meter.
Har fipplat igång min egen kyla idag, (kom hem från stugan).Det var mer än ett fel.Fläktmotorn snurrade inte, den gick trögt, hade samma problem förra året och fick då smörja motorns axeltapp, samma visa i år.Dock gick det lite lättare eftersom jag redan har knackat loss låsringen från tappen förra året.Smörja och montera igen så snurrar motorn så fint, men ingen kyla kom.Kollade temperaturen och den ändras inte ett dugg och cirkpumpen gick varm, så det är ingen cirkulation alls.Jag började med att fylla på KB-systemet med nån dl vatten, kopplade på en vattenslang på utloppet för säkerhetsventilen och lättade lite på ventilen för att få tryck på grejerna.Sen gick jag upp och luftade, men det kom vatten direkt Kom sen på att jag luftade fel batteri på min 4-rörs konvektorn, när jag luftade på rätt ställe spreds en ljuvlig finkeldoft i rummet med ett pysande ljud.Jag knackade lite på backventilen också för säkerhets skull, den skramlade lite så det lät som att den funkar.Sen började tempgivarna för KB röra på sig och jag kände på cirkpumpen att den blev svalare så nu väntar jag på att det ska börja kännas lite kyligare runt konvektorn.
Då existerande pump har ett driftryck på 10 bar, så tänker jag att 2 av dessa äts upp och lämnar kvar 8 bar i systemet. Är det rätt, och vad innebär isåfall det?
Det tryck du har att jobba med är 0,1 bar d.v.s. från Wilo-Star-Z NOVA som du har i ditt bergkylasystem. Pumpar den 400 liter i timmen så finna endast 0,04 bar (4 kPa) kvar.Önskvärt är ju att du kan pumpa 850 l/h.
Hmm, bara fläktradiatorerna ger ju som mest 45 kPa tryckfall vid stipularat maxflöde (2286 l/timme).Har specifikationerna som anges i första inlägget ändrats på något sätt utan att jag noterat det?