Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Varmvatten Nibe F370  (läst 4394 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad lord

  • EVI Heat bergvärme
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • EVI Heat bergvärme
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #15 skrivet: 24 april 2022, 15:21:44 »
Med "varmvattnet" menar du alltså temperaturgivare BT7 överst i tanken? Förstår jag rätt att du också har ställt om till sommarläge så cirkulationspumpen stoppar och du har provat om varmvattnet då når full temperatur inom ett par timmar?

Det jag gjort är att jag ställt ner så innetemp ska vara 20 grader och eftersom det är 22-23 grader inne så behöver inte anläggning lägga ner energi på att värma huset. Sedan har jag ställt ner att el-patron inte får gå in och hjälpa från +2.

Nu har jag testkört under helgen och temperaturen ”varmvatten laddning” går bara upp till Max 39 grader under 3 dagar och ligger ständigt och matar detta. Sen när jag nu släpper på el-patronen så börjar den värma varmvattnet med den istället.

Så min slutsats blir då att pump endast klarar av att värma till 39 grader, den borde klara mer gissningsvis?

Se bifogat graf. där man ser hur den ligger stadigt på 39 och ökar när den får tillgång till el-patron. (Grafen visar exemplet, men testet har varit i 5 dagar)
Installerat 2008
Solpaneler ej installerat
80+80 källare kvm
Tegelhus 1959

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #16 skrivet: 24 april 2022, 15:29:50 »
Testa att manuellt ändra driftläge till sommar så man är säker på att ingen värme går ut i husets värmesystem utan allt stannar i tanken.

Edit: Verkar inte finnas någon direkt inställning för sommar-läge på den modellen?? I så fall tvångsstyra cirkulationspumpen i meny 5.6? Enklast är nog att lyfta bort frontplåten och ställa shuntmotorn i manuellt läge och manuellt stänga shunten helt. Då kan det inte läcka ut någon värme i husets värmesystem.
« Senast ändrad: 24 april 2022, 15:43:09 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad lord

  • EVI Heat bergvärme
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • EVI Heat bergvärme
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #17 skrivet: 24 april 2022, 15:49:52 »
Testa att manuellt ändra driftläge till sommar så man är säker på att ingen värme går ut i husets värmesystem utan allt stannar i tanken.

Edit: Verkar inte finnas någon direkt inställning för sommar-läge på den modellen?? I så fall tvångsstyra cirkulationspumpen i meny 5.6? Enklast är nog att lyfta bort frontplåten och ställa shuntmotorn i manuellt läge och manuellt stänga shunten helt. Då kan det inte läcka ut någon värme i husets värmesystem.

Absolut ska testa. Men om vi utgår från att pumpen endast klarar 39 grader som det ser ut. Vad kan vara fel och hur kan jag felsöka?
Installerat 2008
Solpaneler ej installerat
80+80 källare kvm
Tegelhus 1959

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #18 skrivet: 24 april 2022, 16:05:46 »
Jag tror att det hela tiden läcker ut värme i huset i en sådan omfattning att kompressorn inte orkar högre än till 39°. Annars skulle det vara någon varmvattenkran som står och läcker någonstans så det hela tiden fylls på med kallvatten. Eftersom avluftstemperaturen är låg och frånluftsflödet är bra så gör kompressorn ca 2 kW värme när den går och det kan inte bara försvinna utan förbrukas någonstans.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad lord

  • EVI Heat bergvärme
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • EVI Heat bergvärme
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #19 skrivet: 24 april 2022, 17:11:00 »
Jag tror att det hela tiden läcker ut värme i huset i en sådan omfattning att kompressorn inte orkar högre än till 39°. Annars skulle det vara någon varmvattenkran som står och läcker någonstans så det hela tiden fylls på med kallvatten. Eftersom avluftstemperaturen är låg och frånluftsflödet är bra så gör kompressorn ca 2 kW värme när den går och det kan inte bara försvinna utan förbrukas någonstans.

Tack för info. Kan jag kontrollera någonstans att pumpen gör 2kw värme?

Finns det något utifrån de värden du sett som jag bör ändra för att få bättre effekt?
Installerat 2008
Solpaneler ej installerat
80+80 källare kvm
Tegelhus 1959

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #20 skrivet: 24 april 2022, 17:30:42 »
Man ser som sagt på avluftstemperaturen och frånluftsflödet/temperaturen att kompressorn gör värme. Du kan ju också tappa mycket varmvatten och stänga av värmepumpen helt ett dygn så temperaturen i den sjunker och stabiliseras på rumstemperatur samtidigt som man manuellt stänger shunten till värmen och inkommande kallvatten till beredaren så ingen kan ta något varmvatten. Sedan kan man ta tid hur många timmar kompressorn behöver för att höja temperaturen i hela tanken till t.ex. 50° från 20°. Totalt rymmer tanken 240 liter och det är enkelt att räkna ut hur många timmar det ska ta med 2 kW effekt och jämföra med.  Man får nog dra bort uppåt 100 W förlusteffekt från tanken som den läcker värme till rummet den står i även om F370 ska vara välisolerad. Sedan är frågan om vattnet i botten på tanken också verkligen blir 50°. Annars borde det ta runt 4,5 timmar med 2 kW värmeeffekt. 
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad lord

  • EVI Heat bergvärme
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • EVI Heat bergvärme
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #21 skrivet: 24 april 2022, 17:55:36 »
Man ser som sagt på avluftstemperaturen och frånluftsflödet/temperaturen att kompressorn gör värme. Du kan ju också tappa mycket varmvatten och stänga av värmepumpen helt ett dygn så temperaturen i den sjunker och stabiliseras på rumstemperatur samtidigt som man manuellt stänger shunten till värmen och inkommande kallvatten till beredaren så ingen kan ta något varmvatten. Sedan kan man ta tid hur många timmar kompressorn behöver för att höja temperaturen i hela tanken till t.ex. 50° från 20°. Totalt rymmer tanken 240 liter och det är enkelt att räkna ut hur många timmar det ska ta med 2 kW effekt och jämföra med.  Man får nog dra bort uppåt 100 W förlusteffekt från tanken som den läcker värme till rummet den står i även om F370 ska vara välisolerad. Sedan är frågan om vattnet i botten på tanken också verkligen blir 50°. Annars borde det ta runt 4,5 timmar med 2 kW värmeeffekt.

Tack. Får testa det längre fram. Men med tanke på hur det ser ut med värmeförluster osv. Vad är dina rek inställningar på;

Stopp av värme:
Stopp av tillsats:
Filtreringstid;

Andra inställningar som du kan komma på?
Bor i Örebro om det hjälper :)
« Senast ändrad: 24 april 2022, 18:03:16 av lord »
Installerat 2008
Solpaneler ej installerat
80+80 källare kvm
Tegelhus 1959

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #22 skrivet: 24 april 2022, 18:43:25 »
Stopp av värme brukar ofta vara lämpligt att ha på ca 17° (men moderna och mycket välisolerade hus kan ha det ännu lägre). Värme från hushållsapparater, hemelektronik och personer i huset gör att det blir runt 20° inne. Stopp av tillsats är jättesvårt att säga och ni får prova er fram till vad som krävs hos er utifrån varmvattenförbrukning osv. Filtreringstid tror jag många har på 4 timmar.

Finns experter här som har F370 och kanske kan ge fler tips men det kan ta ett tag innan de läser tråden och kan svara. Finns en användare med namnet "mysman" som bl.a. gjort en del mallar för loggningen till F370 om man kör detaljerad USB-loggning för att följa hur värmepumpen fungerar.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad lord

  • EVI Heat bergvärme
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • EVI Heat bergvärme
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #23 skrivet: 24 april 2022, 18:56:34 »
Stopp av värme brukar ofta vara lämpligt att ha på ca 17° (men moderna och mycket välisolerade hus kan ha det ännu lägre). Värme från hushållsapparater, hemelektronik och personer i huset gör att det blir runt 20° inne. Stopp av tillsats är jättesvårt att säga och ni får prova er fram till vad som krävs hos er utifrån varmvattenförbrukning osv. Filtreringstid tror jag många har på 4 timmar.

Finns experter här som har F370 och kanske kan ge fler tips men det kan ta ett tag innan de läser tråden och kan svara. Finns en användare med namnet "mysman" som bl.a. gjort en del mallar för loggningen till F370 om man kör detaljerad USB-loggning för att följa hur värmepumpen fungerar.

Kanon tack. En sista fråga, vred qm10, hur ska det vara? Inskruvad, utskruvad?
Installerat 2008
Solpaneler ej installerat
80+80 källare kvm
Tegelhus 1959

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #24 skrivet: 24 april 2022, 19:10:38 »
QM10 påfyllningsventilen till varmvattnet ska normalt stå helt öppen, alltså utskruvad.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad lord

  • EVI Heat bergvärme
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • EVI Heat bergvärme
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #25 skrivet: 24 april 2022, 19:15:18 »
QM10 påfyllningsventilen till varmvattnet ska normalt stå helt öppen, alltså utskruvad.
Den var i stort sätt inskruvad. Kanske gör skillnad nu om jag skruvar ut den helt.
Installerat 2008
Solpaneler ej installerat
80+80 källare kvm
Tegelhus 1959

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #26 skrivet: 25 april 2022, 10:57:57 »
Möjligen aningen bättre tryck på varmvattnet i kranarna, annars ingen skillnad.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 580
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #27 skrivet: 25 april 2022, 13:34:45 »
Reflektioner från en IVT490 ägare , från 2008 , även hus har samma årsmodell .
Blev ju avis på alla värden och inställningar på Niben  :o
Min FLVP håller just nu 55 gr , i toppen .
Kompressortemp 90 gr , när den jobbar .
Skickar ut 27 gr värmevatten .
13 gr utanför huset , så ett tag sedan eltillskottet jobbade .
Har en LLVP , perfekt tillskott till en underdimensionerad FLVP , vilar nu sedan ngr veckor .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Inloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #28 skrivet: 25 april 2022, 13:54:29 »
Citera
Reflektioner från en IVT490 ägare

?? Säkert du postade i rätt tråd ??
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 580
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varmvatten Nibe F370
« Svar #29 skrivet: 25 april 2022, 15:16:31 »
?? Säkert du postade i rätt tråd ??
Nibe F370 , frånluftsvärmepump , återvinner 2kw som max
IVT490 , frånluftsvärmepump , återvinner 2 kw som max

Verkar vara en viss frånvaro av Nibe F370 ägare , än så länge .
« Senast ändrad: 25 april 2022, 15:27:26 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!