Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: NIM skrivet 26 december 2018, 10:36:59

Titel: Drift av värmepump Nibe F1255
Skrivet av: NIM skrivet 26 december 2018, 10:36:59
Jag har sedan 2 år en värmepump NIBE F1255. Värmesystemet är till största delen golvvärme men i en mindre sidobyggnad finns ett radiatorsystem dimensionerat för hög framledningstemperatur.
När jag nu höjde framledningen på värmepumpen +8 vilket gav ett börvärde på 52 grader gick inte framledningen upp till mer än ca 45.
Kompressorn gick bara på 26 Hz och tillsatsvärme kopplades in.
När däremot värmepumpen gick för varmvatten gick konpressorn på 50 Hz och temperaturen på varmvattnet gick upp till nära 60 grader utan tillsatsvärme.

Vad beror detta på? Och vad göra?


Titel: SV: Drift av värmepump Nibe F1255
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 december 2018, 12:12:56
En orsak kan vara att vp tycker brine tempen är för låg men det värdet går att justera.
Titel: SV: Drift av värmepump Nibe F1255
Skrivet av: 944_Driver skrivet 26 december 2018, 20:59:43
Gradminuterna måste sjunka en god bit innan den börjar dra på så vänta en timme efter att du ändrar och se vad som händer.

// Magnus
Titel: SV: Drift av värmepump Nibe F1255
Skrivet av: Magnus Karlsson skrivet 27 december 2018, 07:41:47
Nämen, 944. Nog drar den på kompressorn innan eltillskottet kommer med.

Nim, vad har du inställt i meny 5.1.2 Max framledningstemp?
Titel: SV: Drift av värmepump Nibe F1255
Skrivet av: 944_Driver skrivet 27 december 2018, 09:05:07
Jag menar inte att gm ska sjunka till -600 eller liknande utan att man kan inte förvänta sig att det börjar hända saker inom två minuter om gm legat och balanserat kring -80 när man gjorde ändringar. Men har den inte försökt dra på när gm sjunkit till låt säga -200 är det ju något skumt.

// Magnus
Titel: SV: Drift av värmepump Nibe F1255
Skrivet av: Magnus Karlsson skrivet 27 december 2018, 10:11:44
Men Nim påstår att den gick på 26 hz och kopplade in tillsatsvärme.
Och just nu kom jag på att min fråga om max framledning är helt ovidkommande.....Glöm det.

Nim, det du behöver göra är en usb-loggning. Då kan vi berätta vad som händer o fötter.
Logga med 1 minuts intervall i några dygn och posta filerna.