Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Maverik skrivet 14 januari 2016, 23:23:53

Titel: Atria, lågt delta på brine
Skrivet av: Maverik skrivet 14 januari 2016, 23:23:53
Jag har en Atria 8, ca 6 år gammal. Nu det senaste så har jag märkt att delta är väldigt lågt på brine när det är kallt ute. Då skiljer det ofta bara 0-1 grader på in/ut. När det var -9 ute så blev brine in -13 och ut -14. Vad kan detta bero på? Innebär det problem?
Titel: SV: Atria, lågt delta på brine
Skrivet av: snuppesno skrivet 15 januari 2016, 07:13:24
Jag har en likadan pump som du och om jag har runt 0 °C in i brine så har jag runt -3 °C, alltså ca 3 °C :dt:. Men vid de temperaturer som råder nu med en brinetemp på -20 °C så har jag ett  :dt: på max 2 °C, ibland mindre och det beror på att vid så låg brinetemp och hög framledning så sjunker verkningsgraden såpass att effektuttaget ur brinen minskar och därmed även  :dt:
Vill du kan du sänka hastigheten på brinecp ett hack så borde du få ett större :dt:.
Vilket  :dt: på brinen brukar du ha vid varmare väderlek?

//snuppesno
Titel: SV: Atria, lågt delta på brine
Skrivet av: Maverik skrivet 15 januari 2016, 12:34:38
Vid varmare väder så ligger brine delta mellan 2-3 °c. Det konstiga är att tidigare vintrar har brine-delta legat på ca 2°c även när det är ca -15 ute...
Cirk.pump står i dagläget på mellanhastighet, kanske dumt att sänka till lägsta hastighet?
Titel: SV: Atria, lågt delta på brine
Skrivet av: snuppesno skrivet 15 januari 2016, 15:23:25
Kanske någon givare som visar lite fel?
Du kan kontrollera att givarna åtminstone visar lika genom att via servicemenyn manuellt köra brinepumpen och avläsa temp på brine in/ut, om de inte visar lika är det bara att kalibrera den givare man tycker visar fel.


Snuppesno
Titel: SV: Atria, lågt delta på brine
Skrivet av: Maverik skrivet 17 januari 2016, 19:28:02
Kör jag brinepumpen manuellt så får jag samma temp både in och ut så givaren borde ju stämma...
Titel: SV: Atria, lågt delta på brine
Skrivet av: snuppesno skrivet 21 januari 2016, 16:53:56
Ja  isf så kan du ju vara ganska säker på att deltat är så lågt som du säger.
Om inget annat ändrats i kb-kretsen så borde slutsatsen bli att VP hämtar mindre energi ur brinen av någon anledning och isf även ge mindre effekt.
Va har du för delta på framledningen? Om deltat på framledningen också sjunkit så bekräftar ju det en lägre avgiven effekt.
Jag är ingen expert, nån mer får gärna komma med synpunkter :)