En fråga angående INVEST LV09 VP-n.
Har inte mer än ca. 1,5 m rörlängd mellan utedelen och inne värme växlaren och gasmängd enligt data skylten.
Bör man ta hänsyn till den korta rörenlängden och inte få fyllt på enl. data skylten.
Om det är lite förmycket gas går den mindre effektivt då?
Trycket enligt den inbyggda manometer visa som högst uppemot 39kg/cm2. Hetgastemp som högst 92 Grd.
Allt tycks funka bra än så länge.

 
« Senast ändrad: 09 februari 2021, 15:43:31 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Kanske går den inte helt optimalt när det är varmt ute, men lite bättre istället när det är kallt.
SÃ¥ har jag i alla fall fattat det hela.
Nu vet jag inte säkert för luft/vatten, men för luft/luft är de flesta pumpar optimalt förfyllda för 5 meters rörlängd, men man rekommenderas ha mellan 3 och 10 meter på de flesta, upp till 15 meter utan att fylla på extra på vissa fabrikat.
Måste man fylla så är det som regel 20 gram/meter rör utöver maxlängden.
Vi brukar pytsa in lite mer än så, om maskinen är optimalt fylld för 5 meter (max 10 meter) och det behövs 12 meter rör så kör vi i ca 60-75 gram istället för de 40 som rekommenderas bara så man inte skall ligga på gränsen till vad som är lämpligt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
Invest LVE-09 är i grunden en Amitime AVH-24V1DB med lite kosmetiska modifikationer. Då minimum in är lite drygt 1kW kan du räkna med att minimum ut vid ca 2C utetemp är nånstans mellan 2 och 2,5kW. Därtill är det nån på Amitimes utvecklingsavdelning som är mycket mån om att säkra smörjningen för kompressorn så softan kör "spurter" ganska ofta även om värmebehovet inte påkallar det.
Kollat upp, när ärvärdet är precis under börvärdet och start beordras från Invest styrningen drar den på upp till 10-11Amp ca. en halv minut för att sedan gå ner till ca. 8 Amp. runt 10-15 minuter för att sedan gå ner mot 6 Amp. för att sedan stoppa när ärvärdet och börvärdet närmar sig varandra.
Så din input stämmer "Krtek".
« Senast ändrad: 17 december 2021, 11:16:37 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Pär_Åhlund

  • Gäst
Pär_Åhlund
SV: Komplettera frånluftvärmepumpen IVT 490 med en luft vatten värmepump
« Svar #18 skrivet: 29 oktober 2022, 20:50:41 »
En av de intressanta frågorna utöver om det funkar är väl vilken praktisk besparing du ser. Tänker inte i termer av investering utan rent till elförbrukning sett både till år och under kallaste månaderna.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
Har nu modifierat lite i styrsystemet som styrs med  ESP12E modulen.
Då temperaturen i solfångartanken är högre än börvärdet på framledningstemperaturen i IVT490 simulerar ESP12E avfrostning (då stoppar kompressorn) i IVT490 och då kommer temperaturen längst ned i IVT490 att sjunka, och då startar cirkulationen mellan solvärmetanken och botten i IVT490, då kommer tempen att stiga i botten på IVT490 så efter en stund stoppar cirkulationen igen. Detta innebär att solvärmen från solfångarna utnyttjas mer. Vid lägre temp i solfångartanke utnyttjas solinstrålningen längre tid på dygnet. Styrningen sker genom att analysera datasträngen som kommer en gång i minuten från IVT490 då tänds en liten blå lysdiod. En utgång i ESP12E simulerar avfrostningen genom att manipulera avfrostningsvakten, då lyser den stora blå dioden som syns på ESP12E modulen.

« Senast ändrad: 02 april 2023, 11:31:49 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!